多层民用建筑消防车道的设置要求: 1.高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车 道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防
全部5个回答 >空调机房 多层建筑要设置成什么样呢?作用都有哪些呢?
156****8187 | 2019-07-24 09:03:53-
147****2748 《建筑设计防火规范》第10.3.12条:下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:1、穿越防火分区处;2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3、穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4、穿越防火分隔处的变形缝两侧;5、垂直网管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防炎瘩阀。规范进行这样的规定主要要防止通风和空气调节系统的风管构成建筑火灾蔓延的通道。 2019-07-24 09:04:41
-
135****4636 《民用建筑设计通则》,2005年版,里头规定:
8.2 采暖、通风和空气调节
8.2.1 民用建筑工程应包括采暖、通风、空气调节及其热源、冷源系统,并提出自动控制要求。
8.2.2 民用建筑暖通空调设计的内容应包括:确定室内/外计算参数;冷/热负荷计算、设备选型计算、管道布置及水力平衡计算、气流组织计算。
8.2.3 暖通空调设计应符合国家有关设计的标准。涉及安全、环保方面,还应遵照或协调特定地区的规定。
8.2.4 暖通空调能耗应控制在有关节能标准规定的范围内。对于建设规模大、投资大的项目,其暖通空调设计方案宜进行全年能耗分析。 2019-07-24 09:04:28 -
158****8530 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 2019-07-24 09:04:22 -
154****3095 设备噪音比较大的排风机房建议安装多层不同厚度的硅胶板,龙骨空腔内填充岩棉板或玻璃棉,不要填满,要留有25mm的空腔,在吊顶的时候加一些吸音棉!
能有效的起到隔音效果。这些机房位置在楼层上面一般是采取隔音装修,如地下室、屋面就不采取了。 2019-07-24 09:04:15 -
151****4878 排烟口主要设置在高层建筑的电梯前室。作用是发生火灾时迅速把烟气抽除建筑外,其风机一般是设置在建筑楼顶,和空调机房的设置地点根本不一样嘛。
2019-07-24 09:04:07
![](https://mimages.jiwu.com/images/v7.0/jlq2.png)
-
答
-
答
半夜还是有声音的,深夜一点点声音都会觉得很大,不过还是要看是什么电梯,有的声音很大,有的小.电梯用久了关门开门的声音大.**顶层的电梯控制房的声音是很大的.,因为那电机启动.要是对声音敏感尽量就不要选择这样的房子说着说可以把卧室改成其他房间。
全部4个回答 > -
答
>第一,从建造成本上讲,普通多层住宅为砖混结构,每建筑平方米造价约在800-1000元左右;而高层住宅通常为钢筋混凝土结构,建筑成本约为1800-2000元每建筑平方米。由于成本对价格的制约,一般情况下,高层建筑的住宅价格较高。第二,从面积和实际使用率看,多层要高于高层住宅。众所周知,购房时的计算面积为销售面积,其中包括了对公共部分,如电梯间、楼梯间等面积的分摊。高层住宅由于有电梯等待间、地下室等,需分摊的公用面积较多层要多,故而实际得房率低。所以,有些客户为争取到更多的实际面积,往往选择多层住宅。第三,从建筑质量看,高层建筑由于全为钢筋混凝土现浇,抗震性能好,折旧年限长,如将建筑物在银行抵押,高层建筑应得到更多的抵押贷款。第四,从房型格局看,目前多数新建多层住宅的户型设计都有长足的进步。另外,由于构造上的原因,多层住宅往往南北通风、室内无效面积少,室内动线合理,隔墙易于敲打,有利于装修。而高层住宅往往采用框架剪力墙结构,室内户型往往较局促,且不易装修。第五,从物业管理收费看,高层住宅由于多设有电梯,楼层居民也多,一般物业管理费要高于多层住宅。
全部5个回答 > -
答
1、通常来讲,办公室应该配备干粉灭火器,根据整个建筑的情况,可能配备自动报警系统的火灾探测器、自动喷水灭火系统的喷水头,还有可能配备逃生缓降器、消防应急照明灯和消防疏散指示标志。2、办公室一般并不会是独立的存在,它可能设置在高层建筑或者多层建筑里面,而且建筑的耐火等级、建筑面积等都有较大差别,因此办公室里面配置的消防器材是会有区别的。3、总体来讲,建筑里面的消防器材配置要遵循《建筑设计防火规范》和一些专项消防技术规范的要求。
全部3个回答 > -
答
通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。 比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。 这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。 所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。