港口码头的软地基处理我们做过很多,一般用排水板真空预压处理淤泥软地基。
全部3个回答 >浅层地基处理方法是什么啊?
149****6374 | 2018-12-12 23:38:30-
138****0129 换填 压实 桩基 原土翻夯 你得给个具体情况啊 东西有点多。。需要路基土情况概要
2018-12-12 23:39:11 -
142****2220 地基处理的方法主要有:压实法、换土法、化学处理法、打桩法。
压实法:当土壤中水及空气含量过大时,土壤的承载力就低,且压缩变形量也大,含水量大、密实性差的地基土,可预先人工加压,排出一定量的空气和水,使土壤板结,提高地基土的承载力。这种方法不消耗建筑材料,较为经济,但作业效率低。
换土法:当地基的上表层部分为承载能力低的软弱土时,可将软弱土层全部挖走,换成坚硬土,这种方法处理的地基强度高,见效快,但成本较大。
化学处理法:对局部地基强度不足的在建建筑物或已建建筑物,可以采用注入化学物质,促使土壤板结,提高土壤承载力。
2018-12-12 23:39:05 -
153****3240 常用的地基处理方法
常用的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。
1、换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。
2、强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。
3、砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。
4 、振冲法分加填料和不加填料两种。加填料的通常称为振冲碎石桩法。振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。振冲碎石桩主要用来提高地基承载力,减少地基沉降量,还可用来提高土坡的抗滑稳定性或提高土体的抗剪强度。
5 、水泥土搅拌法分为浆液深层搅拌法(简称湿法)和粉体喷搅法(简称干法)。水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。若需采用时必须通过试验确定其适用性。当地基的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用于法。连续搭接的水泥搅拌桩可作为基坑的止水帷幕,受其搅拌能力的限制,该法在地基承载力大于140kPa的粘性土和粉土地基中的应用有一定难度。
2018-12-12 23:38:55 -
135****3222 选择地基处理方法的步骤:
1根据结构类型、荷载大小及使用要求,结合地形地貌、地层结构、土质条件、地下水特征、环境情况和对邻近建筑的影响等因素进行综合分析,初步选出几种可供考虑的地基处理方案,包括选择两种或多种地基处理措施组成的综合处理方案;
2对初步选出的各种地基处理方案,分别从加固原理、适用范围、预期处理效果、耗用材料、施工机械、工期要求和对环境的影响等方面进行技术经济分析和对比,选择**佳的地基处理方法;
3对已选定的地基处理方法,宜按建筑物地基基础设计等级和场地复杂程度,在有代表性的场地上进行相应的现场试验或试验性施工,并进行必要的测试,以检验设计参数和处理效果。如达不到设计要求时,应查明原因,修改设计参数或调整地基处理方法。
2018-12-12 23:38:49
-
答
-
答
涵洞地基处理方案做法:基础的施工1、场地平整1)清除高空和地面障碍物,推土机按设计要求清表,粗平,并挖排水沟2、施工放样1)控制桩的复测:首先要对控制桩及高程点进行复测,加密,确保无误后方可使用。2)用全站仪放出通道中桩及基础四角桩位,并做引出桩进行保护。测量平整后高程,确定基础开挖深度。3基坑开挖测量放样后视具体情况采用人工机械放坡开挖基坑。开挖作业连续进行,挖至比设计标高高5~10cm时,应停止机械开挖,采用人工开挖修整。开挖至设计基底标高后,用振动压路机或蛙式夯机对基地进行压实处理,基底承载力应不小于200kpa。如基底承载力达不到设计要求,应申请进行变更处理。
全部5个回答 > -
答
地期也沉一般是地下水降低导致,另外就是当时砌筑的基础(地基、地层)不密实,久了就下沉。处理地下水降低的情况一般是要阻止继续下降,所以是用回灌的办法,但如果只是围墙的基础下沉,应当是第二种情况即原基础不密实。处理的原则就是想办法使基础密实,一般是夯实,碾压、自然下沉,土层固化前面二种都必须是在围墙拆除的前提下完成,第三种就是等到沉降稳定了,也就是不再下沉了,重新砌筑,第四种就是在不拆除围的前提下,用压力把水泥浆灌入到基础下使土和水泥混合成为水泥土,从而形成比较坚硬的基础达到不下沉的效果。选择灌注水泥浆,但是费用会比较大,除非你的围墙很重要一定不能拆除
全部3个回答 > -
答
实际施工过程中,通常处理基础的方法有换土垫层法、深层密实法、排水固结法、化学加固法、加筋法、热学法。例如双层护膜法:如果过软土层不是类似淤泥的粘质土层, 而是沙土层, 可以采用双层模护壁,在靠桩孔土壁侧也贴一层模板,护壁混凝土夹在两层模板中间。土壁一侧模板无法拆除,用 2mm 厚的竹编板裁割成 330mm 宽、600mm 左右长的单块,每一节土层基本挖到 250mm 深时, 将单块竹编板斜向插入孔周, 然后扶正, 用长约 300mm 直径 6mm 钢筋,紧贴竹编板一端 100mm 左右插入孔底未扰动土层 150mm 左右,将 竹编板一端卡住;接着安装第二块竹编板:与第一块竹编板未卡钢筋一端搭接 80mm~100mm,用钢筋采用同样的方法卡牢,直至围闭整圈。继续将泥沙下挖至 一个护壁高度,用水泥编制袋、或谷草、烂衣裤填塞孔壁坍塌的孔洞,绑扎护壁 钢筋、安装内圈模板浇筑护壁混凝土。如此反复直至穿过流砂土层。
全部3个回答 > -
答
粉质砂土掺入生石灰改良 ,获改良土用作高速路基填料的试验数据为灰剂量、**佳含水量、**大干密度、EDTA滴定量及无侧限抗压强度 。 常用的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。 1、换填垫层法 适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。 2、强夯法 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。 3、砂石桩法 适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。 4、振冲法 分加填料和不加填料两种。 5、水泥土搅拌法 分为浆液深层搅拌法(简称湿法)和粉体喷搅法(简称干法)。 6、高压喷射注浆法 适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土地基。当地基中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或较高的有机质时,应根据现场试验结果确定其适用性。对地下水流速度过大、喷射浆液无法在注浆套管周围凝固等情况不宜采用。高压旋喷桩的处理深度较大,除地基加固外,也可作为深基坑或大坝的止水帷幕,目前**大处理深度已超过30m. 7、预压法 适用于处理淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和粘性土地基。按预压方法分为堆载预压法及真空预压法。堆载预压分塑料排水带或砂井地基堆载预压和天然地基堆载预压。当软土层厚度小于4m时,可采用天然地基堆载预压法处理,当软土层厚度超过4m时,应采用塑料排水带、砂井等竖向排水预压法处理。对真空预压工程,必须在地基内设置排水竖井。预压法主要用来解决地基的沉降及稳定问题。 8、夯实水泥土桩法 适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等地基。该法施工周期短、造价低、施工文明、造价容易控制,在北京、河北等地的旧城区危改小区工程中得到不少成功的应用。 9、水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法 适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应根据地区经验或现场试验确定其适用性。基础和桩顶之间需设置一定厚度的褥垫层,保证桩、土共同承担荷载形成复合地基。该法适用于条基、独立基础、箱基、筏基,可用来提高地基承载力和减少变形。对可液化地基,可采用碎石桩和水泥粉煤灰碎石桩多桩型复合地基,达到消除地基土的液化和提高承载力的目的。 10、石灰桩法 适用于处理饱和粘性土、淤泥、淤泥质土、杂填土和素填土等地基。用于地下水位以上的土层时,可采取减少生石灰用量和增加掺合料含水量的办法提高桩身强度。该法不适用于地下水下的砂类土。 11、灰土挤密桩法和土挤密桩法 适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,可处理的深度为5~15m.当用来消除地基土的湿陷性时,宜采用土挤密桩法;当用来提高地基土的承载力或增强其水稳定性时,宜采用灰土挤密桩法;当地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,不宜采用这种方法。灰土挤密桩法和土挤密桩法在消除土的湿陷性和减少渗透性方面效果基本相同,土挤密桩法地基的承载力和水稳定性不及灰土挤密桩法。 12、柱锤冲扩桩法 适用于处理杂填土、粉土、粘性土、素填土和黄土等地基,对地下水位以下的饱和松软土层,应通过现场试验确定其适用性。地基处理深度不宜超过6m. 13、单液硅化法和碱液法 适用于处理地下水位以上渗透系数为0.1~2m/d的湿陷性黄土等地基。在自重湿陷性黄土场地,对Ⅱ级湿陷性地基,应通过试验确定碱液法的适用性。 14、综合比较法 在确定地基处理方案时,宜选取不同的多种方法进行比选。对复合地基而言,方案选择是针对不同土性、设计要求的承载力提高幅质、选取适宜的成桩工艺和增强体材料。 地基基础其他处理办法 地基基础其他处理办法还有:砖砌连续墙基础法、混凝土连续墙基础法、单层或多层条石连续墙基础法、浆砌片石连续墙(挡墙)基础法等。 以上地基处理方法与工程检测、工程监测、桩基动测、静载实验、土工试验、基坑监测等相关技术整合在一起,称之为地基处理的综合技术。
全部5个回答 >