1、结清水表账单:不论谁使用,自来水公司都规定,逾期未交按日加收0.2%的滞纳金,如经30日未缴后,停止供水。所以交房前,一定问清楚是否付清水费。2、告知电表情况:交房时,买房要查验电表是否有移动、改装、线路走向是否正常等,同时保留电费上月账单。3、天然气过户:买卖双方必须凭《房屋买卖合同》且写明房价已包含天燃气费,带双方身份证到天然气部分办理过户手续。二手房交易流程:1、查册:买卖双方达成条件后,在双方签署合约之前,可以自行到房管局查册。2、签约:双方达成一致意见,签订《房屋买卖合约》。3、晒图,提供房地产证原件;递件:买卖双方身份证复印件(需原件校对);房产证(共有证)原件;房地产转移登记申请表;房地产买卖合同》。4、查税:包括购方应交税和售方应交税。主要有契税、印花税、营业税、城建税、教育费附加税、个人所得税等。5、交税、过户。6、办房产证、收楼。
全部4个回答 >有没有人知道,买一手房水电路要重新走吗?
137****4743 | 2018-09-03 22:43:17
已输入 0 字
已有3个回答
-
147****8903 新买的房子,水电路可以根据个人的需要做部分修改的,没有必要全部重新排的。
一、新房装修改水后必须要打压测试的。
二、闭水试验方法:
堵住地漏和门口,向地面放5厘米深的水,观察24小时,到楼下邻居家检查。如果有问题需重新做防水,等地面完全干透后,再铺设瓷砖并进行整体装修。将卫生间的蹲便改坐便时,同样要处理好坐便器下水口位置的防水。
需要注意的是,如果没有重新做防水,且不能确定原防水层是否完好的话,闭水试验一定要慎做。因为做贸然闭水试验的话,很可能出现措不及防的漏水,对下面的的住户造成损失。
三、打压测试:
水路改造完成后,一定要做打压测试,目的是检测水路在有超出常规水压负荷下是否会发生渗漏。很多施工队在完工时会有意无意地忽略这一步骤,作为业主一定要坚持要求做打压测试。
打压测试的方法是:首先将所有出水口封闭使之形成一个回路,再将打压机接入一个出水口,缓慢加压至0.6MPa-1.0MPa,并保持20-30分钟,期间压力表读数下降不超过0.05MPa方为合格。同时检查各出水口和连接件有无漏水。
2018-09-03 22:43:37 -
131****3787 新房水电改造不仅是**先开始的基础改造工程,也是整个工程的重中之重。水电改造作为装修中的隐蔽工程,一些问题往往也容易被“隐蔽”。首先,做好水电定位。其次,商讨好具体的水电路走向以及开关、插座、接口的位置再次,强电、弱电分路走.**后,把好质量关。水电改造属于隐蔽工程,一旦水电验收结束,墙面上漆贴砖后,再发现工程问题就不方便修补。因此,在水电改造中,不仅要注重施工质量,也需慎重选材。
水路改造技巧:
1、水管尽可能走墙;新房装修水电改造注意事项全面解析;
2、水管用PPR管,管线为红色为热水管,管线为篮色为冷水管;
3、PPR水管的规格:水管按照内径大小可以分为20mm,25mm和32mm,其中20mm的比较细了,俗称4分管,25mm是我们俗称的6分管(家装水管建议都用6分管),32mm的一般是进户管用的;按照壁厚,可以分为2.8mm和4.2mm,2.8的是冷水管,4.2的是热水管,一般我们都是用4.2mm厚的;
4、冷热水管应左热右冷,冷热水接头间距为15cm,距地1-1.200m。上翻盖洗衣机水口高度1.2M。水盆、菜盆给水口高度45-55cm;
5、如果有天然气供应,首选燃气热水器,可供厨房或洗浴用水。若离热水器较远,可考虑单独安装厨宝;
6、水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM;
7、淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平;
8、水电路线管不能在同一槽内;
9、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);
10、下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅;
11、水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟;
12、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管;
13、墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于以后贴砖;
14、提醒业主:增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面;
15、地暖或暖气管道区不能开槽。
电路改造技巧:
1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少;
2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线;
3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关、插座、接地线用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、 插座 走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作;
4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地1.4米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。床头双控开关高度85cm左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;
5、强弱电需弹线开槽,分开敷设(强弱电的间距要在30-50公分),并用冷弯管穿线(冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利);
6、水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地。走顶的线在吊顶或者石膏线里面,检修方便。走墙怕伤害到混凝土层,甚至钢筋,并且避免大面积横向开槽,怕影响墙的承重力。走地的,在检修时就要将地板掀起来;
7、在布线过程中,要遵循“火线进开关 ,零线进灯头”的原则; 插座 接线要做到“左零N右火L,接地PE在上”或是“上火下零”;为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。另外,需经常开关电源的电器,考虑使用带开关的插座;
8、客厅照明灯应该分别在进户门前和卧室门前装双控开关(这样晚上要睡觉时,直接回卧室关灯再去睡觉了,不用摸黑找卧室门了)。同理,卧室照明灯应在卧室进门和床头安装双控开关。另外,建议床头灯尽量安装壁灯代替台灯(节约空间);
9、进户口或卫生间口,可考虑安装红外感应灯(晚上回家或起床,不用摸黑找开关);
10、以户为单位应各自设置强弱电箱,配电箱内设动作电流30A的漏电保护器。分路经过空开后,分别控制照明、空调、插座;
11、电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外);
12、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);
13、线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定;
14、电话线和电视线不能穿在同一管路内;
15、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接;
16、线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水;
17、强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试);
18、弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试);
19、墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板;
20、认真在合同上面填写您后期所需要购买面板的型号及数量;
21、认真画好水电路手绘图;
22、提醒业主过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖 2018-09-03 22:43:32 -
131****5337 新房装修时没有必要将原有开发商提供的电线全部更换。
主要原因如下:
1、开发商在房屋交付前进行的水电改造项目可以满足基本的使用要求,所选择的电线基本上都是符合国家标准要求的,本身的电线质量都是属于合格产品。
2、在新房装修时为了满足自己的个性化需求,可能需要对原有的开关面板、插座等位置做一些增加或者调整,可以在原有的基础上进行改动,从附近的线路接线盒中就近引线即可。 2018-09-03 22:43:24