【建筑工程竣工验收程序及内容】1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。3、验收组分为三部分分别进行检查验收。(1)检查工程实体质量。(2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。(3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。(4)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。(5)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。(6)当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收。(7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题,验收小组可形成初步验收意见,填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章。
全部3个回答 >人防工程验收内容是什么?哪位有经验?
131****4982 | 2018-07-25 17:40:01-
156****5027 1、检验批、原材料、实验报告、混凝土强度的统计,自拍报告。
2、通知甲方,由甲方负责联系当地人防办。 2018-07-25 17:44:01 -
131****1153 你好,那要看你是什么验收了,是钢筋模板的验收还是主体验收还是竣工验收,钢筋模板验收具体点就是钢筋的锚固,保护层以及型号等相应的长度需要对照图纸和人防图集,模板么主要是看垂直度以及是否偏移是否加固,主体验收是在主体完工后进行主要是看预埋管件是否漏埋,是否在墙体开洞,人防门框是否合理安装以及混凝土的感官如何是否有漏筋是否有蜂窝麻面等,竣工验收主要看资料是否完善人防门是否检验合格(地方规定不同在我们这里人防门**后是要由第三方提供检测报告的)图纸设计的人防通风等设备是否安装完毕,消防电缆桥架等是否按人防要求施工,人防门是否安装到位是否开启方便以及战时封堵是否安装到位等。 2018-07-25 17:43:20
-
132****7838 须提供的资料:
1、人防结建(易建)批复或行政许可决定书;
2、人防施工图审查意见;
3、《建设工程各栋建筑面积一览表》或《规划控制指标核查表》(复印件,加盖单位公章);
4、规划许可证(复印件,加盖单位公章);
5、人防工程建筑平面、剖面规划核准图(复印件,加盖单位公章);
6、项目总平面图(加盖单位公章);
7、历次易地建设费缴费发票复印件(如有,加盖单位公章);
8、项目总平面、人防工程建筑平面、剖面的CAD光盘;
9、人防工程竣工报告(施工单位);
10、人防工程勘察质量检查报告;
11、人防工程设计质量检查报告;
12、人防工程监理质量评估报告;
13、人防工程竣工验收报告(建设单位);
14、人防工程质量监督报告;
15、人防工程专项质量验收情况记录表。 2018-07-25 17:42:23 -
136****4181 验收主要部位如下:
1、工程已按设计要求完成,能满足战时和平时的使用要求。
2. 各种设备试运转合格,能满足战时和平时的使用要求。
3. 按工程等级和口部防护的要求,安装并调试了各类人防门。
4. 工程无漏水。
5. 内部粉刷完成。
6. 回填土完成,通道通畅等。
人民防空工程也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 人防工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施;是坚持城镇战斗,长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。
等级:
按抗力等级划分,可分为1、2、2B、3、4、4B、5、6、6B等9个等级,工程可直接称为某级人防工程;
按战时用途划分,可分为指挥通讯、人员掩蔽、医院、救护站、仓库、车库等;
按平时用途可分为商场、游乐场、旅馆、影剧院(会堂)等;
按防化等级可分为甲、乙、丙、丁4个等级。 2018-07-25 17:41:20 -
143****3444 一、人防工程竣工验收程序
1、成立验收组,制定验收方案, 组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方 面的专家组成验收组,制定验收方案。
2、办理竣工验收申请, 建设单位应在工程竣工验收15 个工作 日前,向当地人民防空行政主管部门办理人防工程竣工验收申请。
3、审查竣工验收条件。当地人民防空行政主管部门对工程竣 工验收条件和竣工资料进行审查。
4、组织竣工验收。建设单位接到当地人民防空行政主管部门准予竣工验收回复决定后,在工程竣工验收7 日前书面通知当地人民 防空行政主管部门和人防工程质量监督机构。
二、人防工程验收内容
1、施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报工程合同履行情 况和在工程建设各个环节执行法律、法规、规范和人防工程建设强制 性标准的情况。
2、验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档 案资料。
3、实地查验工程质量。
4、签署工程竣工验收意见、编制竣工验收报告。验收组对工程勘 察、设计、施工、监理单位各管理环节和工程实体质量等方面做出全 面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见,并编制“人防 工程竣工验收报告”。“人防工程竣工验收报告”经建设单位项目负责 人和建设单位法定代表人审核签字,并加盖单位公章。
5、参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不 能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新 组织工程竣工验收。
三、人防工程质量监督机构重点监督内容
1、工程竣工条件是否符合规定。
2、工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准、验收内 容是否正确。
3、工程实体质量及质量保证资料有无重大缺陷。
4、竣工验收人员签字及验收文件是否齐全,工程参建各方主 要质量负责人签字手续是否齐全,质量终身责任制档案是否建立。
5、对符合竣工验收标准的人防工程,人防工程质量监督机构 应当在工程竣工验收合格之日起5 个工作日内,向当地人民防空行政 主管部门提交该工程的“人防工程质量监督报告”。 2018-07-25 17:40:39
-
答
-
答
一、人防工程钢筋绑扎(一)人防工程底板钢筋绑扎1、拉结筋布置:底板双层钢筋网片之间都设有拉结钢筋,拉结筋的布置应注意几点:一是拉结筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上;二是当拉结筋兼作受力箍筋时,其直径不小于6mm,间距不大于500mm;三是拉结筋两端弯钩,弯钩直线段长度不小于50mm;四是拉结筋长度应能拉住**外层受力钢筋。2、在梁板体系中,当底板上排钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的上面;当设有底板反梁时,底板主筋应配在梁主筋下面。3、人防门的门框下槛插筋及门槛钢筋应按要求设置。底板与门框墙二次浇筑时,往往漏设底板门框墙插筋或活门槛下槛漏设钢筋。门槛的钢筋成型和绑扎及门槛的高度应满足设计要求,否则将影响后续安装和使用功能。4、人防工程使用的钢筋除锈、调直不得采用冷拉方法,弯折钢筋不得敲直后作为受力钢筋使用。5、基础底板后浇带应设置止水钢板,厚度应满足设计要求,搭接长度不小于20mm,必须采用双面焊接,且两翘曲面安装方向朝迎水面。6、排水沟相邻防护单元之间、人防区域与非人防区域之间不应相通。(二)人防工程墙体钢筋绑扎1、门框墙钢筋骨架尺寸要控制好,应考虑到闭锁孔尺寸,钢筋骨架可以上下可以留30mm,左右留40mm,不能因门框安装尺寸过小而弯折或切割角筋。2、门框的预埋件需提前埋置,安装人防门框时严禁切断门框墙的钢筋,钢门框与门框墙之间应有足够的连接强度,相互连成整体。活门槛与门框墙应连接牢固、严密。3、门框四角均有斜向加强插筋,插筋长度、角度要严格按照图纸要求;门框上下方加设的纵向加强筋,锚入两侧墙柱的锚固长度要符合规范要求。防护密闭门、密闭门门洞应配置2根(当墙厚度大于400mm时为3根)斜向钢筋,直径不小于16mm长度不小于1000mm。防爆波活门门洞四角应配置2根斜向钢筋,直径不小于12mm,长度不应小于800mm。4、门框两侧墙柱水平箍筋间距要满足施工图纸要求,特别是安装门框后,因门框锁槽布置影响间距的,要及时调整,锁槽尺寸大于一个间距的,要在锁槽上下侧附设加强箍筋。5、门框下口标高应与下口暗梁顶面标高一致,而非建筑地面标高。6、各口部防护密闭门、密闭门门框墙上方应设置4-6根热镀锌钢管,管端应出墙面50mm,且预埋管不得影响人防门90度开启。7、混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当外墙留设施工缝时,水平施工缝应留在高出底板表面不小于500mm墙体上。施工缝处应设置止水钢板,厚度应满足设计要求,搭接长度不小于20mm,必须采用双面焊接,且两翘曲面安装方向朝迎水面。8、在T或L型人防墙体中,墙体水平筋锚固方向及锚固长度应满足设计文件及相关规范的构造要求。9、临空墙在顶板、底板中的锚固长度应满足规范要求。(三)人防工程顶板钢筋绑扎1、拉结筋布置:顶板双层钢筋网片之间都设有拉结钢筋,拉结筋的布置应注意几点:一是拉结筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上;二是当拉结筋兼作受力箍筋时,其直径不小于6mm,间距不大于500mm;三是拉结筋两端弯钩,弯钩直线段长度不小于50mm;四是拉结筋长度应能拉住**外层受力钢筋。2、人防门门扇吊钩的规格和留置位置应满足设计或防护设备选用图集要求。3、顶板设置反梁时,顶板主筋配应在梁主筋下面。4、顶板钢筋与墙体锚固应满足构造要求,深入墙体锚固长度应大于墙体厚度的一半。5、顶板中需预埋管线时,严禁采用PVC套管。二、模板混凝土部分1、人防部分的外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。2、外墙上使用的对拉螺栓中间要焊上方形止水钢板,止水钢板两面要满焊,焊缝应饱满、均匀、严密。3、门框墙严禁有蜂窝、孔洞、漏筋等现象。4、混凝土强度的试件应满足,人防工程口部同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。三、后浇带及施工缝、施工洞部分1、后浇带不能穿过三防段和人防门框,施工缝不能留在三防段处;三防段的墙体和顶板整体浇筑混凝土;施工缝必须留成企口缝,如果留平缝则须设止水钢板,凡止水钢板切断拉结钢筋的,切断一端的端头应做90度水平弯折,并焊接在止水钢板上。 2、墙体有预留洞口时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
全部5个回答 > -
答
工程验收内容包括:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等。检查工程是否按批准的设计文件建成,配套、辅助工程是否与主体工程同步建成。2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准;3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况,国外引进设备合同完成情况;4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况;5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况;6.检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格,精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位,工机具、常备材料是否按设计配备到位,地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定;7.检查工程竣工文件编制完成情况,竣工文件是否齐全、准确;8.检查建设用地权属来源是否合法,面积是否准确,界址是否清楚,手续是否齐备。
全部4个回答 > -
答
工程名称结构类型/层数建设单位建筑面积 ㎡勘察单位基础类型设计单位工程总造价 万元监理单位开工日期 年 月 日施工单位竣工验收日期 年 月 日项目经理施工技术负责人工程完成 设计与合 同所约定 内容情况验收组织 形 式验 收 组 组 成 情 况专 业成 员 名 称土建工程给、排水及采暖工程电气工程通风与空调工程 电梯安装工程 智能建筑 工程资料验收组组长:
全部3个回答 > -
答
建筑工程验收流程如下:(一)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。(二)建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。(三)建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。(四)建设单位组织工程竣工验收。1.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;2.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;3.实地查验工程质量;4.对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。工程竣工验收合格后,建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况,建设单位执行基本建设程序情况,对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价,工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式,工程竣工验收意见等内容。工程竣工验收报告还应附有下列文件:(一)施工许可证。(二)施工图设计文件审查意见。(三)本规定第五条(二)、(三)、(四)、(九)、(十)项规定的文件。(四)验收组人员签署的工程竣工验收意见。(五)市政基础设施工程应附有质量检测和功能性试验资料。(六)施工单位签署的工程质量保修书。(七)法规、规章规定的其他有关文件。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,依照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。