1、高楼住宅区水压不足的原因: 高楼大厦一般水压不足是因楼层太高,自来水供不上去,除此之外,还可能是因为用水高峰期水量不足的原因、或者供水设备的问题;高层建筑(尤其是住宅、宾馆等)用水与其它用水相比,特点是用水不均匀,时变化系数在2.5以上 。建筑用水的时间比较集中,一般发生在一日三餐或某些特定的时间段,尤其在早上,是用水的高峰,用水量需求大且比较集中,约占全天用水量的15%---20%,而用水时间几乎集中在30分钟内。 高层建筑因其服务设施的更新和服务水准的提高,对高层建筑供水也提出了更高的要求:一是供水不间断。一天24小时,无论何时,都要保证有水。二是压力要保证。尤其在用水高峰时,保证人人都能用上水。 2、高楼住宅水压不足解决办法: 高层建筑供水的现状是普遍采取二次加压的方法满足高层用水。根据建筑物的高度,采取分区供水( 低区、高区或低区、中区、高区)的方法。低区可以充分利用市政管网压力来满足低区用户用水,不需要二次加压,而中、高区则必须通过二次加压装置才能保证用水。
全部3个回答 >高楼层水压低有什么办法
153****1034 | 2018-07-15 19:28:04-
143****3422 1.给水主管网水压低。表现形式:地势较高处用户,水压较低甚至无水,给水主管网水压低影响面较大。
解决办法:增加主管网给水压力。
2.管网末梢。随着用户的增多,给水管线末端水量及压力逐渐变小。表现形式:给水管线末端用户水压较低,甚至无水,或有水压力很小,楼层4层以上白天经常停水,夜间有水;
解决办法:末梢给水管道加粗及提升给水管道压力或增加二次供水加压设备(例如满足济南市区主要的供水量是自西向东,由于供水管线很长,且地势高低不一,致使自来水输送到东部片区后压力降低,为了满足用户用水,在输水管道的合适位置修建供水加压站)。可以选择二次加压供水设备(ZBW、ZBH、ZBXW)解决该问题。
3.管道老化局部漏水。
表现形式:给水主管道压力正常,附近给水管线水压正常,独此给水管线水压较低。
解决办法:明漏相对好查,对于暗漏,使用仪器,寻找出管道漏点进行修复,如条件可行,更新老化管线。
4.管径过细。
表现形式:平时水压很好,每天到用水高峰时,用户水压急剧降低,片区较高层用户无水可用,原因:给水管道安装前,没有设计好**大供水量与**大需水量的关系,或用水用户增加了而给水管道没有及时升级,(例如棚户区拆迁后再建工程,由平房变成了楼房)。
解决办法:更换大管径给水管线。
5.闸门未全打开。表现形式:给水管道设计符合用户需求,供水水压也能满足用户需求,但用水高峰时会出现,较高层用户家中无水,有水压,但水量很小,某某地管线维修需关闭某些闸门,另外还常有在管道管道修时发生的,管道管道修好后,重新开启闸门时,工人少开了几圈,导致供水量不足。
解决办法:排摸闸门,把此给水管道开口处的闸门重新开启。
6.闸板脱落(完全脱落,部分脱落)DN50以下的闸阀经常出现①完全脱落:表现形式:此管道供水用户一直用水很正常,此供水管道年限也不长,突然停水.
解决办法:更换闸阀②此管道供水用户一直用水很正常,此供水管道年限也不长,突然此管道用户用水,在用水高峰时较高层住户经常停水,非用水高峰时水压很好,而附近用户用水一直正常。
解决办法:重新开启闸阀或更换闸阀。
7.安装质量不良。
表现形式:①施工队伍素质较低,不能按照设计具体施工,在施工中偷工减料②盲目提前工期,不遵守建筑规律,(例如:2000年经十路给水管道工程由于工期紧。管道安装仓促,管道运行后多次出现爆管及漏水现象,致使04年又不得不重新更换管道。尤其是济南一户一表工程,工程施工队伍多,施工队伍素质参差不齐,对PE给水管道热熔温度,对接技术等不能熟练掌握,有的施工队伍,竟在热熔PE管道对接时,由于热熔温度过高或对接时用力过大,致使通水内径给堵死,导致管道装好后,用户家中无水)。
解决办法:提高施工队伍素质,使用有经验、懂技术、有资质的施工队伍。 8.逆止阀关闭(多指户表)。一户一表工程用量较大,也经常有逆止阀关闭现象。表现形式:别的用户家中用水正常,而此户家中无水,闸阀也是开启状态。
解决办法:拆除或更换逆止阀,使用合格的逆止阀。
9.加压站清水池等维修及检修。表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低。
解决办法:尽量在短时间内保质、保量完成设备及给水构筑物的维修及检修工作。
10.关键工程,新铺设给水主管道合口。表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低。 解决办法:尽量在短时间内保质保量完成给水管道合口工作,尽量缩短停水时间,尽量避免对更多的用户用水造成影响。
11.水表堵塞。表现形式:水表前,水压、水量正常,水表后水压不变,水量减小。
解决办法:拆表取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。
12.过滤网堵塞。表现形式:过滤网前,水压、水量正常,过滤网后水压不变,水量减小,解决办法:打开过滤网取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。
13.加压站加减机。表现形式:暂时性水压低,有规律性。
解决办法:在保证用户正常用水的情况下,为节省能源,供水加压站可以在每天水量需求少时,合理的减机。
14.施工破坏。管线管理人员对市政施工队伍要交底清楚,提高施工队伍对公用设施的自觉保护认识,
表现形式:野蛮施工,挖断管线,导致用户无水,更有甚者,挖断管线后不是及时维修,而是擅自关闭闸门,还有的施工队伍干脆把挖断的管线用木楔堵死,对用户带来不便,给供水单位造成很坏的影响。
15.人为因素:闸门被人关闭。例如:某小区物业因小区内给水管道或附属设施改造,在没有通知供水单位的情况下,擅自关闭给水管道的开口闸门,导致用户家中无水.
解决办法:提高对公用设施使用宣传,严格按照城市供水条例办事。
16.小区或单位擅自安装二次加压设备(周边水压低)。在保证正常供水的情况下,不允许增加二次加压设施,高层建筑要有蓄水池,进水管道要安装止回阀,避免直接从供水管网中抽水加压,避免影响周边供水管网压力,避免水源被污染。
17.管道升级滞后。如不能及时更新扩容现有管道,此供水片区内将会出现长期性水压低。 解决办法:管道升级要根据城市建设及时升级,及时更新扩容现有管道。
18.给水附属设备更新(供水设备减压阀损坏,闸门损坏等,)。表现形式:此供水管道供水片区内,短时间停水。
解决办法:尽量在短时间内又快又好的完成对供水附属设备的维修及检修工作。
19.给水管道堵塞。供水管道设计合理,因给水管道运行年限较长,致使管道内壁结垢,导致供水管径变细,或有异物堵塞,导致供水量减少。表现形式:用水用户水量不足,给水管道有水压,没水量。
解决办法:更新给水管道或重新对老化管线除垢,除锈,清理掉管道内壁附着物或堵塞物。以前长沙中崛处理过类似案例,设备完好,但是就是水压不够,计算好的水压打不上高层住户,原来在管道中有块石头堵塞了通道,致使水压不稳。
20.盲目接引支管。表现形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此条给水管道已勉强保持正常的水压水量,如再在此给水管道上接引支管,以供给更多的用户用水,将会导致更多的用户家中无水。
解决办法:接引支管前详细了解开口处供水管径的大小及用户用水情况。
21.供水用户地势较高造成的水压低。表现形式:在供水地势落差大于30米情况下,正常供水则不能达到用户要求。
解决办法:则需采用二次或多次加压;这样不但减轻了给水管道的压力,节省了能源,同时也满足了用户的用水需求。
22.其他原因造成的水压低。如设计不当,给水管网布局不合理,供水设备设计的供水压力,单位供水量等,对是否能正常供水也有密不可分的关系。还如要控制好出厂水压力,一般出厂水压力应保持在3~5kg/cm2,出厂供水压力过大,将会导致使用寿命较长的管线爆管,因为随着给水管线的使用寿命增长,管线弹性变小,刚性变小而脆度增加。
总之,只要科学的利用供水管网,了解供水管网的常识,进行合理的管网布局,才能避免资源的浪费,才能为用户提供可靠的供水保障。 2018-07-15 19:30:25 -
151****4389 楼层太高水压小可以加装加压泵。
增压泵,顾名思义就是用来增压的泵,其用途主要有热水器增压用、高楼低水压、桑拿浴、洗浴等加压用、公寓**上层水压不足的加压、太阳能自动增压、反渗透净水器增压用等等。
自来水增压泵安装时务必按“安装方式”显示中的水平或垂直安装,水流方向应与泵体上箭头方向一致,并尽可能安装在离水位**低位置。为便于使用和维修,在泵进口管路上应安装一个阀门。当被抽吸液面低于泵的叶轮上端面或泵的轴绕时泵应安装止回阀,出口端连接一三通作引水用,在第一次使用时应给泵灌满水,并将螺塞旋紧。管路连接应紧密,特别是进水管路不能漏气否则将降低泵的扬程或抽不上水。泵腔内未进水前,请勿长时间连转,以免损坏密封件。
电机线圈内装有安全保护器,泵发生故障或抽不上水引起电机升温超过规定值时,能自动断路,待排除故障电机温升下降后,能自动恢复运转。增压泵电机为电容运转式电机,泵出厂时旋转方向已调好,如需更换电容或重新接线时,请按泵体上箭头方向标志接线。为确保使用安全,请必须使用带接地线的三芯安全插座。发现泵漏水时,立即停机检查防止内漏,如果与电机连接部漏水应更换机械密封。检查电源是否接通。使用电源电压是否与泵的工作电压相符。如以上a、b正常;请拆下泵,打开泵盖,清除泵内异物,再将泵盖装上,固紧调至正常。
泵抽不上水时,泵安装在自来水管路上,如自来水水平面位于泵的叶轮上平面(水平安装)或中心线(垂直安装)以下时,此时应关断电源,待自来水水位升高超过叶轮平面或中心线时,再接通电源,以免损坏机件(自动型无需关电)。当泵用在抽吸井水时,请检查进水管路是否漏气;泵腔内蓄水不够,应灌满水,吸程是否过高,适当调整。检查进出口管径是否太小或堵塞。自动型使用一段时间后,可能会出现自动失灵现象,主要是水管中的钢锈等金属品长期沉淀而成,关断电源后卸下开关,旋开上面螺丝,取出塑片加以清洗干净,然后,按原先复位,调试正常,即可重新使用。 2018-07-15 19:29:35 -
156****3989 在各个分区设置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。
优点是需要的水泵数量少,设备费用低,管理维护简单,水泵房面积小。缺点是水泵运行动力费高,屋顶总水箱容积大,对建筑结构和抗震不利,建筑高度较高分区较多时,下区减压水箱中浮球阀承压过大,造成关不严或经常维修,供水可靠性差。
建议使用减压阀供水方式
减压阀供水方式原理和减压水箱差不多 就是用减压阀代替了减压水箱。
优点是减压阀不占设备层房间面积,使建筑面积发挥**大的经济效益。缺点就是水泵运行动力费用较高。 2018-07-15 19:29:18 -
147****6103 高层建筑供水的现状是普遍采取二次加压的方法满足高层用水。根据建筑物的高度,采取分区供水( 低区、高区或低区、中区、高区)的方法。低区可以充分利用市政管网压力来满足低区用户用水,不需要二次加压,而中、高区则必须通过二次加压设备才能保证用水。
高楼高层水压不足怎么办?
可以采用二次增压供水方式,二次增压设备是目前**安全的也是**节能的供水方式。二次供水本身不具有安全性,其安全性则表现在了二次供水技术与设施设备上。像无负压供水设备、箱式无负压供水,变频恒压供水设备等均为新型的二次供水设施,设备性能本身就杜绝了供水污染,设备的系统管理、集中供水在保证正常供水的前提下提高了安全性。 2018-07-15 19:28:56 -
141****7935 一、楼层高水压低什么原因?
1、堵塞。市政自来水从水处理开始,经过常常的运输管道,送入千家万户,这是一个很长的过程,这个过程中的很多地方都可能是水压下降的原因。在这条长长的运输线中,很可能部件老化或者堵塞,就造成了水压的下降。可能堵塞的地方:
(1)水箱储备的水在运输到各家各户时,与入室主水管的连接位置因水垢、杂质多年的沉积,而导致了堵塞。
(2)水管因为长期的运水,会在管壁内形成腐蚀或者积存水垢、泥沙、青苔,从而降低水压。
(3)把你的水龙头拆开,你一定会看见水垢。所以可以想见,各种五金件容易发生堵塞。洗澡时觉得水小,不一定是水压的问题,很可能是莲藕已经因为长期使用而塞住。
2、水管导致水压变低。如果确定没有堵塞,那么就要继续排查,是否在水管运输途中的一些其他原因,造成了降压。自来水在通过水管的时候,水管的管壁、弯头、接头、阀门,每一道关卡都会对水压产生阻力。
(1)一定要选择合适的水管管径,既不能太大,也不能大小。入室主水管的管径要与室内水管相匹配,如果管径过大,自来水的流量满足不了室内水管的需求,会导致水压下降;如果管径过小,室内水管流量达不到自来水原有的的流量,也会导致水压下降。
(2)如果你家买的是二手房,曾经进行过二手房改造,改造后水变小了,不用怀疑,一定是水路改造的问题。在改造过程中使用的水路管道过长、水管弯路过多、迂回角度过大等都会影响到正常的水压。
(3)水管漏水。水管漏水不只是对正常生活产生影响,还会降低水压。即使是轻微的渗漏也会严重影响水管的水压,原本完全密封的水管线路下水压是正常的,一旦出现渗漏,就会导致水压大幅度下降,进而影响正常使用。所以,不要以为你看不到漏水的地方,你的水管就是没有问题的。
二、楼层高水压低有解决办法吗?
1、堵塞引起的水压低解决方法。为了去除各个环节中的堵塞引起的水压低,我们必须对每一道关卡进行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等进行疏通或者更换。
2、水管引起的水压低解决方法。选择与入室主水管管径相称的水管管径,减少水管对水压的损耗,水管走向要尽量缩短,尽量走直线。对新装的水管进行水压试验,确保不漏水。
3、装一个水泵。如果家里水压确实太低,可以进行人为干涉。尝试在水表后的管路加装一个增压泵或自吸泵,这是非常有效的可见的解决方式。
4、向物业和供水部门寻求解决方法。在采取以上3种方法都未能解决水压低的问题时,你需要向当地供水部门、水厂反映情况。因为此时水压低的原因可能是附近市政供水管道管径过小,满足不了现有的用水需求,所以请供水部门调查原因以及排除问题是有效的解决方式。
以上讲述的就是楼层高水压低怎么办?有解决办法吗。小编在此建议大家,遇到此类问题的时候,不要自己盲目=处理,因为水管里面是存在着水压的,如果处理不当,容易造成水管破裂、跑水等安全隐患,跑水淹了邻居,损失可就大了,大家可以向物业反应情况并寻求帮助。 2018-07-15 19:28:35
-
答
-
答
家里水压不够怎么办?有人还在受水压低的折磨,有的因为楼层高;有的因为居民生活用水量急剧增加,导致供水压力过低,还有一些不明原因造成的水流小。今天我们就来分析一下,水压低的解决方法吧。第一步:排查原因1、堵塞市政自来水从水处理开始,经过常常的运输管道,**后送入千家万户,这是一个很长的过程,这个过程中的很多地方都可能是水压下降的原因。在这条长长的运输线中,很可能部件老化或者堵塞,就造成了水压的下降。水箱储备的水在运输到各家各户时,与入室主水管的连接位置因水垢、杂质多年的沉积,而导致了堵塞。水管因为长期的运水,会在管壁内形成腐蚀或者积存水垢、泥沙、青苔,从而降低水压。把你的水龙头拆开,你一定会看见水垢。所以可以想见,各种五金件**容易发生堵塞。洗澡时觉得水小,不一定是水压的问题,很可能是莲藕已经因为长期使用而塞住。2、水管导致水压变低如果确定没有堵塞,那么就要继续排查,是否在水管运输途中的一些其他原因,造成了降压。自来水在通过水管的时候,水管的管壁、弯头、接头、阀门,每一道关卡都会对水压产生阻力。一定要选择合适的水管管径,既不能太大,也不能大小。入室主水管的管径要与室内水管相匹配,如果管径过大,自来水的流量满足不了室内水管的需求,会导致水压下降;如果管径过小,室内水管流量达不到自来水原有的的流量,也会导致水压下降。如果你家买的是二手房,曾经进行过二手房改造,改造后水变小了,不用怀疑。在改造过程中使用的水路管道过长、水管弯路过多、迂回角度过大等都会影响到正常的水压。水管漏水。水管漏水不只是对正常生活产生影响,还会降低水压。即使是轻微的渗漏也会严重影响水管的水压,原本完全密封的水管线路下水压是正常的,一旦出现渗漏,就会导致水压大幅度下降,进而影响正常使用。所以,不要以为你看不到漏水的地方,你的水管就是没有问题的。第二步:对症下药1、堵塞引起的水压低解决方法为了去除各个环节中的堵塞引起的水压低,我们必须对每一道关卡进行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等进行疏通或者更换。2、水管引起的水压低解决方法选择与入室主水管管径相称的水管管径,减少水管对水压的损耗,水管走向要尽量缩短,尽量走直线。对新装的水管进行水压试验,确保不漏水。3、装一个水泵如果家里水压确实太低,可以进行人为干涉。尝试在水表后的管路加装一个增压泵或自吸泵,这是非常有效的可见的解决方式。4、向物业和供水部门寻求解决方法在采取以上3种方法都未能解决水压低的问题时,你需要向当地供水部门、水厂反映情况。因为此时水压低的原因可能是附近市政供水管道管径过小,满足不了现有的用水需求,所以请供水部门调查原因以及排除问题是**有效的解决方式。
全部3个回答 > -
答
水压过低的解决方法:1.堵塞引起的水压低解决方法为了去除各个环节中的堵塞引起的水压低我们必须对每一道管卡进行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等进行疏通或者更换。2.水管引起的水压低解决方法选择与入室水管管径形成的水管管径,减少水管对水压的损耗,水管走要尽量缩短,尽量走直线。对新装的水管进行水压试验,确保不漏水。3.装一个水泵如果家里水压确实太低,可以进行人为干涉。尝试水表后的管路加装一个增压泵或自吸泵,这是非常有效的可见的解决方式。4.向物业和供水部门需求解决方法在采取以上3种方法都未能解决水压低的问题时,你需要向当地供水部门、水厂放映情况。因为此时水压低的原因可能是附近市政供水管道管径过小,满足不了现有的用水需求,所以请供水部门调查原因以及排除问题是**有效的解决方式。指水的压强。用容器盛水时,由于水受重力,就有相当于那么多重量的压力,向容器的壁及底面作用。盛在容器中的水,对侧面及底面都有压力作用,对任何方向的面,压力总是垂直于接触面的。而且深度相同时,压强也相同;液体越深,则压强也越大。例如,在一个两端开口的玻璃管的一端加一薄塑料片,开口一端向上,直放入水中时,薄片不会下落。这是因为有水向上托之力(即向上的压力)。然后将水慢慢地一点点灌入玻璃管中,管内的水面未接近管外的水面时,塑料薄片不会掉下。这证明水有向上的压力,给薄片一个支持的力。继续加水至管内外水面相平时,管内水柱向下的压力与管外薄片受到的向上压力相等,由于塑料薄片本身的重量而落下。此时,筒底薄片所受之向下的压力是筒中水柱的重量,所受之向上的压力,为筒所排除水的重量,二者相等而方向相反,遂相消而等于零,薄片是受重力作用而落下。如将玻璃管倾斜放置,其结果也是一样。即水的压力向上,各侧面都有压力作用。
全部3个回答 > -
问 为什么高层水压低答
根据《中华人民共和国城镇建设行业标准——城镇供水服务》规定,正常供水管网末梢压力**小值为0.14MPa,如果供水管网末梢压力小于这个值,则会出现供水管网末梢无水或水量小的供水不畅问题。经检测,目前思南县步梯房高层住户供水管网末梢压力均小于这个**小值,所以出现步梯房高层住户供水管网无水或供水不畅。
全部5个回答 > -
问 为什么高层水压低答
高层建筑供水的现状是普遍采取二次加压的方法满足高层用水。根据建筑物的高度,采取分区供水( 低区、高区或低区、中区、高区)的方法。低区可以充分利用市政管网压力来满足低区用户用水,不需要二次加压,而中、高区则必须通过二次加压设备才能保证用水。