跟平层有关的部位是选层器。现在选层器基本上由编码器和干簧管(磁或光电感应开关)组成,通过自学习由干簧管标志层站位置,编码器计算位置脉冲数,在由主板或plc做记忆。所以不平层,你应该考虑,平层感应开关(或叫门区开关)是否性能下降和平层隔板距离是否移动;接下来考虑编码器是否有干扰或损坏。**后就要考虑主控板或plc了。当然你的根据实际情况来判断,故障时某一层不平,还是每层都不平。是有时平有时不平,还是一直都不平。情况不一,故障点不同
全部3个回答 >电梯多层不平层怎么办?
146****3141 | 2018-07-15 16:20:47-
152****2394 电梯不平层,一般有两种原因所造成: 第一种就是电梯的轿门门刀碰到了厅门的门锁安全开关,从而使电梯在运行到门区的时候撞到门锁开关立即停止。
第二种原因就是电梯轿顶的上下强减,微动平层,光电开关坏。电梯到门区平层时第二个光电还没插入,说明电梯在出故障时电梯处于高平层状态,也就是说电梯的上强减开关和门区开关没有插入隔磁板。
如果光电开关的线路无问题的话。由此可以判断是电梯的上强减光电开关和门区开关有故障。 电梯平层指轿厢接近停靠站时,欲使轿厢地坎与层门地坎达到同一平面的动作。也可理解为电梯在层站正常停靠时的慢速动作过程 2018-07-15 16:22:29 -
155****9334 跟平层有关的部位是选层器。 2018-07-15 16:22:12 -
152****9742 影响电梯平层有几个方面:
1.
井道数据错误,要重新自学习一下。
2.
速度参数设置错误。
3.
隔磁板不在平层位置。
4.
上下平层感应器距离不合适(单个感应器不在此列)。
5.
旋转编码器故障。
2018-07-15 16:21:57
-
答
-
答
还是各有优劣的,高层有电梯很方便,而多层没有电梯,从结构的角度看多层抗震不如高层,多层一般为砖混结构,**高层数一般为七层,有钢筋混凝土圈梁和构造柱,基础多为独立基础及条形基础或灰土桩基础,楼板多为空心板,只有在卫生间及厨房才现浇钢筋混凝土楼板,而高层一般为框架剪力墙结构,基础多为钻孔或挖孔桩筏板基础,抗震能力较强,一般设计为8级,高层有电梯很方便,而多层没有电梯,上了年纪的人还是住高层比较方便,住多层的四层以上就比较困难了所以具体选择多层或高层,还是要根据自己的经济条件及楼盘实际位置及房型决定,希望可以帮到你
全部3个回答 > -
答
多层的价格不一定比高层的价格低。高层的公摊面积要多得多,物业费也要多因为有电梯费。如果是家中有老人那还是买电梯房好,毕竟多层还没有电梯。就装修来讲,因为多层的结构不是框架的,室内的墙基本都不能拆。高层是框架结构的,除了承重结构其他墙都能拆,能形成想要的空间。就居住舒适度讲,都差不多,不过你想居高临下看风景,那就得买高层。基本上就这些啦,希望能帮到你。
全部5个回答 > -
答
毛坯房墙面垂直度有偏差的原因及解决办法如下:1.现象(1)墙面垂直度偏差超过规范规定值。(2)墙表面凹凸不平,表面平整度超过规范规定值。2.原因分析(1)砌墙未挂线。砌乱毛石时,未将石块的平整大面放在正面。(2)砌筑时没有随时检查砌体表面的垂直度,以致出现偏差后,未能及时纠正。(3)砌乱毛石墙时,将大石块全部砌在外面,里面全部用小石块,以致墙里面灰缝过多,造成墙面向内倾斜。(4)在浇筑混凝土构造柱或圈梁时,墙体未采取必要的加固措施,以致将部分石砌体挤动变形,造成墙面倾斜。3.预防措施(1) 砌筑时必须认真跟线。在满足墙体里外皮错缝搭接的前提下,尽可能将石块较平整的大面朝外砌筑。球形、蛋形、棕子形或过于扁薄的石块未经修凿不得使用。(2)砌筑中认真检查墙面垂直度,发现偏差过大时,及时纠正。(3)砌乱毛石墙时,应将大小不同石块搭配使用。禁止外表面全用大石块和里面用小石块填心的做法。
全部3个回答 > -
答
家门口平台和电梯连接是一道门,之前这门是关闭的,电梯调试好了,才把门打开,看见电梯的门,所以不会影响楼梯正常通行。
全部3个回答 >