1、从基准点把正负0的标高引测到在建的建筑物上去,一般引测到柱角上去的。用红色标出来。2、以此为基准点向上引测高程的,一般一整尺寸50米(沿柱边引测上去)作一个红色标记。3、如果楼的高度是100米的话,就从50米处向上引测的。4、尺用钢尺,如果坏了,还用同一品牌的钢尺引测。这个过程要请监理复测的。
全部5个回答 >请问工地上如何用塔尺写楼层标高?
155****6738 | 2018-07-07 15:35:42-
148****8619 全站仪或经纬仪都可以测。
不过楼层较高的话,可能会出现仰角过大,不方便观测的情况。实际操作中,也可能会遇到楼体外侧悬挂防护网,无法观测的情况。另外,经纬仪量距离也是个麻烦事。
其实**简单的方法就是用水准仪,直接用悬尺法(比如50m钢尺)向高处楼层传递高程。悬尺法在基坑高程测量时,也比较常用。 2018-07-07 15:36:56 -
153****9201 仪器架上 塔尺放-1上 读数a 然后找能看到塔尺的地方 读数a1 然后 塔尺不动 动仪器 放在一个比较低的地方 读数a2 动塔尺 这个时候应该能看到基槽里了吧 2018-07-07 15:36:44
-
144****0962 假设甲方给的标高是+0.30,基坑底标高是-5.5,仪器架在地面上加上个仪高看不到5米的塔尺,然后就需要转测站点,咱们一步步来,看好顺序:
1、地面架设仪器调平,塔尺放在基准标高(+0.30)上,读数为1.21,这是后视读数;
2、仪器不动,塔尺放在基坑里的高点或你说的石块上,读数为4.90,这是前世读数;
3、数据记录0.30、1.21、4.90
4、得出:塔尺放置的石块标高为 0.30+1.21-4.90=-3.39
5、塔尺不动,仪器搬下基坑,找个不受干扰能看到塔尺的的空地架设调平,读数为0.43
6、同理,-3.39+0.43-塔尺放置在基坑任意点的读数=该任意点的标高
7、基坑标高是-5.5,想要抄平此标高,根据第六条,该标高读数=-3.39+0.43-(-5.5)=2.54
因此你在塔尺的2.54刻度上贴个胶带,然后就可以抄平挖土了 2018-07-07 15:36:33 -
153****3795 多层施工中一米线,这条基准线是从外墙的正负0.00处引上来的。施工方案应该规定在建筑物的某处建立引测点,一同一个点,同一把尺的规定,根据计算的标高,把各楼层需要的水平引测点引到楼面。
步骤为:
1、把长尺的零点放在在外墙基准点上,2楼应也有人,按计算的标高在2楼的外墙面做出标记。
2、以这个标记为基准点,在2层加设水平仪,划出2层的全部统一水平标高标记。
3、今后一直使用这个外墙基准点,也用这把尺。所以,测量员应该持有不止一把长尺。 2018-07-07 15:36:20
-
答
-
答
1、轴线放样结合工程实际,本工程主体结构拟采用“内控”的测量方法,采用外控进行检查复核。根据施工段的划分,采用激光经纬仪垂直引测各轴线控制点,传递至各层的控制点经闭合校测,满足要求后方可进行结构细部的分墨弹线工作,曲线部分采用矢高法进行施工放样,放好轴线后经报验复核形成“轴线抄测记录”备查。2、高程竖向传递(1)结构垂直度采用经纬仪投测控制,砌体每层垂直度控制采用线锤吊测,每层楼标高根据建筑标高控制点用钢尺从首层±0.000起始标高在电梯井或传送孔竖直量取至施工作业层。施工层抄平前先校测各高程控制点,当校差小于3mm,以其平均值引测该楼层的水平线,并用油漆标记,作为各楼层测出的施工标高。(2)各施工操作层,抄测+0.50m相对楼板标高的水平线,作为各操作层的施工控制标高,抄测时,将水准仪安置在测点范围中心位置,精密定平,水平线标高允许误差为±3mm,符合要求后,方可使用。
全部3个回答 > -
答
关于主体施工过程中的高程控制部分:建筑物高程测量在建筑物外隐蔽地方设置3个水准点,作为整个工程使用,要求桩位应设置牢固,不被损坏或移走,故该桩位应使用铜棒埋于较大的砼基础中,其周边应设加固墙且顶面有可以上锁的顶盖加以保护。具体做法详见《地基与基础工程施工及验收规范》要求进行。1现场水准点的引测由项目工程部测量组负责按照三等水准测量的要求,根据建筑图或业主提供的国家永久性高程点,引测到现场4个水准控制点。2现场水准点测量闭合复核水准点测量首先采用全站仪将水准点测设到本栋建筑的控制座标上。再用水平仪进行复核测量,水平仪应通过技术监督局有关部门检测,符合测量精度,并通过业主或监理工程师批准。水准点测量要求测一个往返测回,三等水准测量的往返闭合差精度应在控制在±12 以内(L为水准点间的路线长度,单位为km)。
全部3个回答 > -
答
正常做就是把首层底标高定位0.000,画图元的时候根据图纸要求,自己改标高的。像-1.8的,画板、墙、地面等就把标高调一下就可以了。广联达每层标高只能设定一个值
全部4个回答 > -
答
首先要确定基准水准点,比如规划部门(甲方)给的水准点(基准水准点),然后楼层水准点均从基准水准点开始,基础正负零确定也要从此点测量确定,然后各层楼面的标高要从正负零标高线用钢卷尺(或测距仪)丈量上去,由此点进行整个楼层的测量工作。一般水准测量观测步骤:A人将仪器安置调平->B人在水准控制点上竖直置放塔尺->A人通过仪器读取塔尺读数,此数据为后视(S后1)->待测点距水准点较远需要转站,则A人与仪器不动,B人拿塔尺向靠近待测点方向找到稳定适合的位置安放塔尺,A人通过仪器读数,此为前视(记为S前1)->B人与塔尺不动,A人与仪器向靠近待测点的方向前进,重新安放调平,重新读取后视,(记为S后2)->依此类推进行转站->假设转站N次后,后视读数为S后N,开始测量待测点,B人次在待测点上安放塔尺,A人依次读取前视读数(记为C1、C2......CN)。计算:C视线高=H水准点设计值+S后1+S后2+......+S后N-S前1-S前2-......-S前N;H待求点标高1=C视线高-C1;依此类推进行计算.
全部5个回答 >