那你要观察一下原一层基础四周有无变化。大多数应该是基础下沉不均造成的。
全部3个回答 >农村楼层二层为什么出现裂缝
158****7889 | 2018-07-06 22:56:04-
147****9090 产生空鼓、裂缝的主要原因大致为以下几点。
一是刮糙基层部位处理不干净,施工前灰尘,油污等未清除干净。
二是墙体浇水不够,刮糙后水泥砂浆干的水分飞快被基层部位吸收,影响到粘接力。
三是刮糙基层水平垂直度偏差过大,一次刮糙的厚度过大,使砂浆下垂,产生空鼓。
四是配置的砂浆原材料质量不合格,或配比不对。
五是施工人员操作不规范,在墙面需收光处,用铁板来回收光次数过多使粉层与基层脱开,产生空鼓。
如果遇到空鼓、裂缝现象一般来说通过以下几个方法是可以补救的。首先刮糙前应将施工基层部位处理干净,清除浮灰,油污等杂物,基层不同材质的材料连接处应铺贴钢丝网或尼龙网格布,而且其宽度须为交接处两边均大于100。刮糙前应将基层墙面根据季节、气候及室内外环境浇水湿润。墙面刮糙时间应控制在墙体砌完后24小时以上。 墙面刮糙宜分多到粉平,每次刮糙时间宜长,需收光部位用铁板收光时,来回遍数宜少,以免使粉层与基层脱干,产生空鼓。待刮糙部位干燥后或在墙面铺贴墙面砖及墙面批嵌腻子前,应对其施工部位用伸缩小锤全检。发现空鼓裂缝等现象应及时全部敲除并案正确方法刮糙修补。 2018-07-06 22:57:14 -
131****3926 1、设计问题
2、混凝上收缩裂缝
3、混凝土原材料本身问题产主的裂缝
4、房屋内外温差裂缝
5、大体积混凝土温度膨胀裂缝
2018-07-06 22:56:59 -
135****5740 很明显是地基的问题,说明下跌的那个角地质情况不好。农村做房子基本上都没什么计算,地基也没处理,砂石(类似河沙)说明原来位置可能在水下(可能是古河道之类),地质较软弱,砂石下面很可能有软弱下卧层。
按照标准的做法,是应该对这块地方进行换填处理的。你现在已经这样了,要处理很困难的,只能一方面减少使用荷载,不过农家的房子也没太大使用荷载(除非家里不堆大量谷物的话,家具都是很轻的),另一方面加固地基,不知道成本你们能不能接受。
如果想不动上部结构,我觉得**好的办法是采用高压喷射注浆的方法,按照你家房子的土质情况(可能是砂石,然后下部有其他松软土),采用这个方法应该是有效的。
如果沉降还在继续,那么加固后,原裂缝可能会慢慢减小或者闭合。如果沉降已经完成,那么加固后可以防止裂缝的继续发张,待加固处理完毕后,把墙体裂缝补一下就好,以后应该不会在开裂的。
农村2,3层的房子荷载小,难度应该不大,不过估计这种施工机械你难找到的,成本也是个问题。要是能找到熟人的话,弄得到机械,那就好办了,主要材料就是水泥,应该不贵的,**好还是找个懂的行家帮你验算一下,确定一个加固范围和加固深度,这样比较有底。 2018-07-06 22:56:50 -
131****1014 先来看看裂缝的分类:裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝。受力裂缝是由地基不均匀沉降、混凝土强度、板厚等因素引起的;非受力裂缝是由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的,它出现的时间有早有晚,早期的干缩裂缝在浇筑完成约2~4个小时就会出现,部分温度裂缝在竣工验收后三个月至半年内才出现。其中施工因素主要有板负筋保护层偏大(钢筋严重踩塌)、板底混凝土保护层不足或砂的氯盐含量超标。
再来分析各类裂缝的处理方法:
一、对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。
二、对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。 如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)
三、对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:
1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。
2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)
3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)
4、对当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行),在板底用碳纤维布粘贴成井字形,间距同布宽。
5、对通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为:除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)
6、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。 2018-07-06 22:56:42 -
133****2901 农村自建房,线浇面出现裂缝一般都是钢筋给的少了。一分钱一分货,后面住的话找防渗漏处理一下。 2018-07-06 22:56:34
-
答
-
答
那是地基不好下沉。
全部5个回答 > -
答
算二层?你是指计算面积吧。局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。
全部3个回答 > -
答
建筑楼层局部为一层,其他不在一层的意思。建筑面积计算规定的相似点之一: 单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算。并应符合下列规定: l、 单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算l/2面积。 2、 多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算;二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算面面积;层高不足2.20m者应计算l/2面积。 3、 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算面积;层高不足2.20m者应计算l/2面积。 4、有围护结构的舞台灯光控制室,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 5、 建筑物顶部有围护结构的楼梯间—、水箱间、电梯机房等,层高在2.2m及以上者应计算全面积;层高不足2.2m者应计算1/2面积。 6、 设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,应按其底板面的外围水平面积计算。层高2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。建筑面积计算规定相似点之二:单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并应符合下列规定:1、 利用坡屋面顶内空间时,顶板下表面至楼面的净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m到2.10m的部位应计算l/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积。2、多层建筑坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算l/2面积;当设计不利用或室内净高不足1.20m时不应计算面积。建筑面积计算规定相似点之三:1、 建筑物间有围护结构的架空走廊,应按其围护结构外围水平面积计算,层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算l/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。 2、 建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算l/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的l/2计算。建筑面积计算规定相似点之四: 1 、单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算l/2面积。2、 建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。门厅、大厅内设有回廊时,应按其结构底板水平面积计算。回廊层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 3、立体书库、立体仓库、立体车库,无结构层的应按一层计算,有结构层的应按其结构层面积分别计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算l/2面积。建筑面积计算规定相似点之五:1、 有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。2、雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水平投影面积的l/2计算。 3、 有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的l/2计算。 4、建筑物的阳台均应按其水平投影面积的l/2计算。 5、有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等,应按其顶盖水平投影面积的l/2计算。建筑面积计算规定相似点之六: 1、 建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。 2、 建筑物内的变形缝,应按其自然层合并在建筑物面积内计算。其它:1、 以幕墙作为围护结构的建筑物,应按幕墙外边线计算建筑面积。2、 建筑物外墙外侧有保温隔热层的,应按保温隔热层外边线计算建筑面积3、坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层,设计加以利用并有围护结构的,层高在2.20m及以上的部位应计算全面积;层高不足2.20m的部位应计算l/2面积。设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的l/2计算;设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。 4、高低联跨的建筑物,以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积;其高低跨内部连通时,其变形缝应计算在低跨面积内。
全部3个回答 > -
答
防水没做好
全部3个回答 >