高层建筑卫生间风井和厨房烟井根据规定设置。 《住宅建筑规范》第8.3.6条规定:“厨房和无外窗的卫生间应有通风措施,且应预留安装排风机的位置和条件”。 不是所有建筑都必须有风井的,只有有些功能要求,或是建筑体积较大、密封性高(比如大建筑内部或地下室)的应该设通风井,应该是有两种形式,自然通风的风井可以兼做进风井与排风井的,还有一种是机械辅助通风的,一个进风井一个排风井,进风井安装进气扇,排风井安装排气扇,这种形式应该是属于有组织气流。风井一般是从地下室的顶板通到外面。 烟道(flue pipe)是废气和烟雾排放的管状装置,住宅烟道是指用于排除厨房烟气或卫生间废气的竖向管道制品,也称排风道、通风道、住宅排气道。
全部3个回答 >高层厕所通风井风大怎么办
135****9550 | 2018-06-29 14:09:10
已输入 0 字
已有3个回答
-
138****8905 厕所改通风井,现在一般都会选择已经成型的通风管道,然后和换气扇连接,连接口一定要密封处理好,高度一般贴在天花板上或者贴在梁下。 2018-06-29 14:15:17
-
133****0773 与多层建筑的自然通风相比,高层建筑的自然通风有其特殊性。风压在垂直方向的分布有利于高层建筑的自然通风,但过高的风压却会使建筑的门窗难于开启,也给建筑室内的使用带来不便,而且在冬季会带走大量的热能,不利于保温要求。而太高的中庭空间则会形成过大的热压,如不能有效控制,则会产生强烈的紊流,甚至在底层进气口产生令人不安的啸叫。根据凡丘里现象:当流动的空气暂时遇到压缩时,例如空气进入一个漏斗型的通风井口时,受压缩的气流速度加快,气压降低。当建筑中设有导风墙时,导风墙可以在平面上被看作是一个漏斗,门窗则被视为进风口。
向左转|向右转
为了减少过高的风压和热压对高层建筑自然通风的不利影响,1990年英恩霍文在波恩电话大楼的设计中发展了双层玻璃幕墙,这一革命性的设想,在埃森RWE办公大楼得以实现。幕墙内外层玻璃间隔50 mm ,即形成可蓄热的空腔,提供了节能的可能性,又可以通过内层可开启的玻璃窗实现室内各层间的自然通风。由于外层的玻璃阻挡了高空的风力,人们第一次可以在高层建筑中打开窗户,让室外的新鲜空气流入室内。这一新异的构想使大楼基本上放弃了昂贵的机械空调,使自然通风率达到70 % ,节能30 %。 2018-06-29 14:11:42 -
152****0060 高层住宅一般要求楼梯间与电梯间前室加压送风,所以通风井是防烟用的,你可以看看高规。 如果楼梯间开窗面积满足自然排烟要求,那只要前室加压送风就行了,也就是说通风井贴着前室设计。 2018-06-29 14:10:14
加入交流
相关问题
-
答
-
答
高层住宅的话不要选择带天井房的户型,因为打理起来比较麻烦,边角处容易积攒垃圾。若是空气湿度比较大的话墙壁边缘还容易脏。
全部3个回答 > -
答
道是高层建筑中心承重结构,通风井不一定在其旁边,具体看设计图。不方便做到其他位置时才做到井道旁边,这样不与设备管线等相互阻碍。可以问问你们当地城建设计院。找甲方,他们肯定有联系。
全部3个回答 > -
答
有通风井的房子一般都是中间户,没有做到真正的南北通透,北面采光会受到较大的影响。
全部3个回答 > -
答
送风井具有正压送风:设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。