地暖行业里有这样一句话“三分设计,七分安装”。可见地暖安装是保证地暖质量的重要环节之一。地暖安装人员要按照地暖设计图纸进行施工,这里主要说说地暖公司在地暖安装中应注意的一些事项: 一、主管的安装1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差; 2、主管必须要做保温; 3、主管安装要横平竖直; 4、主管要用管卡固定牢固; 5、主管安装完毕后要做打压试验。 二、分水器的安装1、分水器安装要保持水平; 2、分水器安装完毕后要擦拭干净; 3、要注意供回水的连接; 4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。 三、辅材的铺设1、保温板的铺设 1)整板放在四周,切割板放在中间 2)平整度,高差不允许超过正负5MM 3)缝隙不大于5MM 2、反射膜的铺设 1)反射膜铺设一定平整,不得有褶皱 2)遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象 3)反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分) 4)反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴 3、钢丝网铺设 1)钢丝网(100*100mm)用扎带固定 2)钢丝网四周连接处需用扎带固定,每片钢丝网扎代数数量不得少于12个。 3)不得出现钢丝网翘起现象 4、墙体隔热层要用胶粘贴牢固不得脱落 四、地暖管材铺设 1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 五、回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新居。
全部4个回答 >新房地暖怎么打压
155****3275 | 2018-06-28 15:27:27
已输入 0 字
已有4个回答
-
136****6013
追问
管子在地下埋着呢 看不成 2018-06-28 15:28:51 -
-
155****9337 完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
2、试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.3Mpa,不得大于0.6Mpa。
3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。 2018-06-28 15:28:10 -
131****6458 1,打压测试 检测是否漏水
判断地暖是否漏水,**好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。
2,观察压力表变化
在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。
3,确定漏水回路
分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至**高温度,进行地暖水流循环。
此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。
4,确定漏水点
随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度**高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。 2018-06-28 15:28:05
加入交流
相关问题
-
问 新房地暖怎么安装答
-
答
一般铺完地暖后,铺地暖的师傅会试一下压力。如果试压没问题,好像没有他的责任。他也怕装修的时候不一定那个阶段会破坏了管子。。。现在是想办法把管子接好,如果能找到漏的位置,把管子接好那才万事大吉哦。
全部3个回答 > -
答
开发商的责任,你房间验收的时候房间地暖漏水吗?交钥匙的时候应该是地暖带压给你验收的啊。如果当时么有的话,那责任就在开发商和物业。如果交房的时候,人家物业证明这里的管路是完好的,就没有办法让物业来赔偿了,物业会说是你在后期装修的时候损坏了地暖。除非你将地板拆开,看损坏的地方是什么原因造成的,才能更好的证明是谁的责任。
全部3个回答 > -
答
1、材料上楼;2、固定分集水器;3、清理地面,不能有超过2公分的石子或异物,不能有铁丝、钢筋头等锐物;4、铺设苯板;5、铺反射膜;6、安装地暖管,用卡子固定,按回字形铺管;7、连接分集水器,打压试水,至少三次,每次不得低于8公斤,半小时内降压不能超过半公斤;8、回填水泥沙石;9、连接分集水器和室外主采暖管道。
全部3个回答 > -
答
新房首次使用地暖应该注意的事项:首次使用地暖应该注意缓慢升温。由于不能保证水泥等地面不含水汽,为了避免温度升高后潮气上泛导致地板变形,应该对地暖的升温进行适度控制。可以每隔两天将水温升高5℃,使地面一步步烘干,直至达到设计供水温度。此后的使用就不用太费心了,一步到位即可。地暖分为集中供暖分户计量和自家小锅炉供暖等两种方式。如果是集中供热的业主,热水由室外供热站或小区锅炉房提供,热水会有一些杂质或铁锈,时间一长,这些铁锈会将管道堵塞,从而影响室内供暖温度。如果业主感到温度受到了一定的影响,可以联系物业或者地暖厂家来处理。一般来说,在入户时都有一个过滤器,需要定期将其取下来清洗一下。