一、施工条件1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,**大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;**大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。4、基层墙体及找平层应干燥。5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。二、外墙保温施工工具电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。三、施工工序配专用粘结剂基层墙体处理,刷界面剂一道,粘贴挤塑板预粘板边网格布条钻孔及安装固定件,挤塑板打磨找平,刷界面剂一道,配聚合物砂浆,抹底层聚配面层涂料合物砂浆 埋贴网格布,抹面层聚合物砂浆,嵌密封膏配专用瓷砖粘结剂喷(涂)面层涂料或粘贴面砖清理饰面层、验收四、质量检验标准1、保证项目:(1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。(2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固,无松动和虚粘现象。(3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。2、基本项目:(1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%(2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。(3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。(4)网格布应横向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80。(5)聚合物砂浆厚度不宜大于4,首层不大于5。五、允许偏差项目挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定:项目允许偏差(mm) 检验方法表面平整 2 用2米靠尺和塞尺检查垂直度 每层5 用2米托线板检查总高 H/1000,且不大于20 用经纬仪或吊线和尺量检查阴阳角垂直 2 用2米托线板检查阴阳角方正2 用200方尺和塞尺检查接缝高差 1.5 用直尺和塞尺检查
全部3个回答 >彩钢板施工方案怎样的
136****1340 | 2014-08-01 12:27:25
已输入 0 字
已有1个回答
-
147****3493 三、施工流程 放灰线------挖基槽------ 3:7灰土------砖基础------水泥地坪------前后立柱------校正立柱再进行临时固定------安装钢桁架------铺设楼面预制板------封墙面夹芯彩钢板------安装层面夹芯板------割门窗洞口- 2014-08-02 13:16:25
巴中买房交流群-97群(388)
加入群聊
相关问题
-
答
-
答
修补→清扫→填补腻子、局部刮腻子→磨平→贴玻纤布→满刮腻子→磨平→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工
-
答
三一重工围墙工程施工方案第一章工程概况第一节 建筑概况本工程为三一重工围墙新建工程,其中有砖砌铁艺围墙1979m,彩钢板临时围墙1538m。砖砌铁艺围墙采用100厚碎石垫层,300厚C20混凝土地梁上部设240*240围梁,间距6m设砖柱,砖底圈梁490*490,顶设720*720混凝土盖板,柱间设铸铁围栏内嵌三一标志,外立面贴米白色文化石,每隔36m设变形缝一道,(在侧面)内填沥青麻丝。彩钢板临时围墙采用300*300*300 &n
-
答
有口皆碑,大信橱柜、衣柜; 用过的,感觉太好的,给个赞。
-
答
1 施工准备①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。④所用涂料经业主同意,同时样板墙经
买房交流群
388
人正在讨论巴中楼市
巴中买房交流群-97群(388)