地下室的顶板采用现浇或预制混凝土楼板,板的厚度按首层使用荷载计算,防空地下室则应按相应的防护等级的荷载计算。 在地下水位高于地下室地面时,地下室的底板不仅承受作用在它上面的垂直荷载,还承受地下水的浮力,因此必须具有足够的强度、刚度、抗渗透能力和抗浮力的能力。 地下室的外墙不仅承受上部的垂直荷载,还要承受土、地下水及土壤冻结产生的侧压力,因此地下室墙的厚度应按计算确定。 地下室的门窗与地上部分相同。当地下室的窗台低于室外地面时,为了保证
防空地下室结构设计方法,防空地下室结构设计特点?大家有没有知道防空地下室结构设计的,求指教?
138****0465 | 2014-08-01 14:00:57
已输入 0 字
已有1个回答
-
137****7454 人防地下室的组成人防地下室的平面中应有防护室.防毒通道(前室).通风滤毒室.洗消间及厕所
等。为保证疏散。地下室的房间出El应不设门。而以空门洞为主。与外界联系的出入口应设置防护门.密闭门或防护密闭门。地下室的出入口至少应有两个。其具
体做法是一个与地上楼梯连通。 2014-08-02 13:22:59
相关问题
-
答
-
答
只有柱子和梁就按框架结构设计。但规范对配筋有特别要求,和上部结构有不同之处。地下室的设计应综合考虑上部荷载、岩土侧压力及地下水的不利作用影响。
-
答
普通民用建筑一般都是核6级的地下室,如果楼主的地下室只有500方的话,可以只做一个抗暴单元(2000方一个防护单元,由4个抗暴单元组成,抗暴单元之间用370抗暴挡墙隔开)
-
答
人防通风与平时通风从设计来说有个资质问题,人防设计有需要人防的专业资质。从设计内容来说也有很多不同,功能上:人防地下室通风包括洁净式通风、滤毒式通风、隔绝式通风,而平时通风其作用跟清净式通风差不多,功能较单一。
-
答
是人防地下室还是普通地下室?建议你看看混凝土规范50010-2010,荷载规范50009-2012,地基基础规范50007-2011,工业建筑防腐蚀设计规范50046-2008,抗规50011-2010