楼顶有个电梯控制单元,中间有升降纲绳,由芯片在轿厢内控制控制.也就是楼层按键
全部4个回答 >升降式电梯怎样选择楼层?怎么控制电梯楼层
141****0079 | 2019-10-18 07:14:23-
155****4700 可以,第一种方案请电梯维修公司在系统里面设置,第二种方案在电梯内外呼按钮信号上加装电子时钟控制。不明白可联系 2019-10-18 07:14:41
-
133****7772 很简单的,一般小区内自留有居住电梯后,电梯厂商都会留有一名电梯维修人员。可以让电梯维修工把电梯内的电梯按钮板打开,板内每个楼层的按键背后都会有对应的线路控制。**行之有效的方法就是,把对应层数的线路拔掉即可。
当然并不是非得电梯维修工,只要是拿有电梯钥匙的人,都可以进行这样的操作。 2019-10-18 07:14:35 -
141****5449 一、三个主电房设计的某些要求:
1. 低配间一定要有输出电缆地沟。
2. 发电机自动转换开关或手动切换总开关所带的全部发电机可以供的用户开关(负荷)群要集中在一起,占连续的几个盘。放在某个进店变压器对应的低压长盘柜组的尾部,把发电机所带的这些柜盘漆成红色以示区别。
在设计低配盘的起始阶段,对所选发电机的带载能力,多数是在双路供电都断绝时,联络开关已无用。要用发电机保供哪些负荷,要有明确的计划,并留足备用制。对各用户点标称功率要留有合理的使用系数。例如不一定一停电就有大火灾,不能把消防栓泵和自动喷淋泵的所有马达功率不打折扣地归入发电机要带的负荷中去。
发电机要带的负荷包括:客层、公共区、厨房、后线区的紧急照明,消防泵房30%的负荷,生活水泵和生活热水循环泵,所有电梯,前台接待台照明,虽已带蓄电池组的消控中心,电话交换机,电脑房。如发电机的容量还有富裕,还可带客房和常有人餐厅。
3. 高压间、变压器间、低配间有没有空调无所谓,但必须有机械排风。排风能力高压间 1000m3/h,低配间1500 m3/h,变压器间是**大发热源场所,要有1500 m3/1000KVA的排风能力,排风口分布开。
4. 发电机冷却水箱风扇要有足够的出外墙风道截面积。
5. 发电机房的消防不要使用雨淋等水系统灭火,否则无论误动作还是真的灭火,水都会对电气设备造成二次伤害。
6. 主线缆槽架出电房后,尽量不要在下水管道的下方架设。对有落地电盘柜的各操控小间, 不要有上下水道从小间的上方、下方路过。 如小间设计有冷水式空调吊机时,只把风道送入操作配电小间既可。
7. 低配间尽可能采用水泥压光地面,再涂以水泥地面油漆,避免采用静电地板下铺输出电缆的方式。
8. 高压、变压器间、低配间,发电房要有足够的(LED)蓄电池应急照明灯。
9. 各低压盘进线总空气开关一定要质量好的缺相自动跳闸保护功能,但不要有欠压保护,避免瞬间晃电时造成跳闸停电。
二、供电线路、照明事项:
1. 不要采用母线排架空方式向远方供低压电。母线排防水性很差,要用电缆,电缆上万一短时间淋了水也无妨。当负荷电流稍大时,线排会发生工频震动,发出工频噪声,引起紧固螺栓松动出事故,震动声使其楼板之上的客房无法忍受。
2. ATS双电源转换柜不易安装过多,保证诸如消防用电、主电房照明、电梯用电、各弱电类机房用电、客层走廊、以及客房用电、大堂照明(除大吊灯),餐厅、厨房的应急照明、生活水泵、生活热水循环泵等用电就可以。近似发电机要带的负荷内容。锅炉房、冷水机房、洗衣房暂时停电影响不大的地方不用ATS。
3. 后场大区照明要采用隔一个灯放一路电源线的方案,既1、3、5灯位用一个开关,2、4、6用另一个开关,用双位墙开关放在一起,方便夜间隔灯位照明的节电。
4. 走火梯照明不论有窗梯、还是无窗梯,各层要采用纵向供电方案,便于集中控制,如定时控制或光声控制。
5. 建筑内多步级处的上方要尽量不装灯,因步级处不易架梯子换灯泡。枝形吊灯**好选灯型是下部小,上部大,或上下外径外尺寸一样的,否则也很难让高梯靠近换灯泡。
6. 大堂外雨棚吊顶灯采用定时器加光敏街灯控制器双作用开关是**佳方案。也可采用定时器并联手动开关双重控制,此开关可放在门童服务台或1F大堂总接待台上,便于门童操作。定时器不能完全代替手动开关是因为晴天和阴雨天室外的亮度大不相同。调光器方案不是**好的方案,会逼你采用浪费电能的白炽类灯源。灯的布局多几个层次,多几个开关也可以达到调光效果,**好配合定时器并联使用,以防止门童常忘记及时开关灯。雨棚吊顶高于4.5M时,采用部分金卤灯是个好选择,也可配以适量的T5光管在吊顶的上凹灯槽内。 2019-10-18 07:14:31
-
答
-
答
简单来说其实是住中间、中上层**好。下面的楼层常有昆虫、老鼠和小偷的光顾。如果是电梯房上层的,万一电梯有个维修什么的爬楼梯都麻烦。而且楼层越高风越大
全部3个回答 > -
答
1、上楼就按上的按钮,在电梯往下的时候就不会在你这个楼层停。往上的时候到了你的楼层这里就停下带你上去。2、下楼就按向下的按钮,在电梯往上的时候就不会在你这个楼层停。往下的时候到了你的楼层这里就停下带你下去。【拓展资料】基本介绍电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。向左转|向右转
全部4个回答 > -
答
供水的问题完全不用担心我们家的楼房是一共26层,我们家是16层,个人觉得还蛮适合。首先要说,楼层太低要考虑采光问题,还有楼上杂物问题和安全问题,像我还比较讨厌蚊子,楼层低蚊虫较多也是一个问题。相对来说,前两个更重要一些,如果你住过底层的房子,特别是一楼就能感受到了。中断确实如你所说,9层左右到13层左右,空气**差的段,通常集中在这一块的高度,之前也听专家说过,特别是现在空气污染严重。再往上的话,大问题没有就要看个人喜好了。总体来说,买房子还要结合自身状况,例如家庭成员的状况和自身便利。例如家里有老人的话,高层房子偶尔也是会停电的,可能要走楼梯,对老人来说是个大问题。再比如有家庭成员有喜欢养盆景的习惯,楼层太高风大容易造成危险。
全部4个回答 > -
答
部分购房者对选购深圳日立电梯房,电梯公寓寄予了很高的期望,他们希望一步到位选到好房子,因此他们在电梯房楼层选择方面和电梯公寓较好楼层选择上要求更高。电梯房几楼较好需要考虑哪些因素呢?根据规定七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯,因此电梯房的选择范围是非常广的。电梯房高层住宅项目从楼层上区分,大致有10—12层的小高层住宅,13—24层的高层住宅。具体来说,电梯房楼层选择需要考虑的因素有:一、电梯,住宅层数在12层以上,18层以下,电梯不应少于两台,其中必须有一台兼具消防电梯功能;纯住宅功能层楼在19层以上,33层以下,服务总户数在150户至270户之间者,电梯不应少于3台,其中必须有一台兼具消防电梯功能。二、向开发商咨询楼层供水、水压、供电、应急电源等多方面情况。一般高层住宅在顶层都建有水箱,先将水抽到顶层再往下供,使高层住户不会因压力不足用不上水;应急发电机组的配置也很重要,保证市内停电时,电梯也能暂时运行。三、高层住宅的物业管理不能忽视,尤其是监控保安措施。大楼底层是否设置值班警卫室,是否有保安在楼内巡视,以及紧急情况下人员疏散安全等问题。四、注意整幢楼的总户数与电梯数量,电梯的质量与运行速度也很重要。一般情况下,24层以上住宅应做到1梯2户或2梯4户。五、在对高层住宅的安全性确认以后,再考虑户型、朝向、通风等居住要素。电梯房几楼较好,电梯房楼层选择要充分考虑入住后的舒适程度,关键是要让自己住得舒服、满意。其次,住宅密度和观景非常重要。高层品质如何,密度是关键,密度越低,居住品质越高;在低密度的基础上,还要注意观察景观,尤其是在挑选顶层或较高楼层时,不仅要特别注意朝向景观,还要考虑周边地区未来规划。六、消防电源。楼梯间、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)设置应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做备用电源,且连续供电时间不应少于20分钟;高度超过100米的高层建筑连续供电时间不应少于30分钟。七、电梯楼一般以顶层的下一层价格较高(如总楼层是30层,则29层的单位是同一户型不同楼层中较高售价的),越往下价格越低。同样价格下尽量选高楼层的。电梯房几楼较好?单从采光、通风、扬尘以及噪音方面考虑,那么选择10层以上的房屋就可以了。因为楼高已经基本上超过了三十米,可以保证较好的居住效果。而且一般来说,十层的房价性价比比较高的。如果经济实力不是很雄厚,可以选择十层房屋。如果条件很好,可以选择比较高层一点的房子。电梯房几楼较好需要考虑的因素有:空气湿度、空气污染指数、该楼是否临街、该楼是否有阁楼或阳光室、一体几户、小区楼间距、小区是否有露天停车位、老人、孩子、宗教信仰和习俗、风水等等。对照上述因素,小编就电梯房较好楼层或**差楼层简单归纳一下。空气湿度。如果你居住的城市相对潮湿的话,6~8层较好。首先空气湿度较大,浮尘会比较低,上不来;其次潮湿气候下5层以下会潮,9~13层会腥,至于14层以上嘛,祈祷你的城市别临海,否侧高气压刮海风的时候云会飘进来。如果是内地的干燥气候的话,3~6层和13层以上都不错。本条所指当然是单纯的气候因素空气污染指数。说白了就是浮尘,当然浮尘也有不同,工业城市浮尘层为6~12楼,上面说的潮湿城市为3~5楼,干燥城市为9~11楼,这些楼层因地而异是不适合居住的。该楼是否临街。不临街的话一切好说,临街的话8~12楼为汽车尾气浮尘层,当然8楼以下的房子在汽车高峰期的时候肯定会很吵,所以不推荐。如果这栋高层有(顶加阁)的话当然要顶层,心情好的时候可以去阳光室晒晒太阳、吹吹小风、喝喝小茶,美哉!如果没有阁楼的话顶层打死也不要,除非你想5面围墙(剩一面是地板),来个夏暖冬凉。老人。不考虑其它较好就是1.2.3楼,毕竟人老了腿脚不方便,还有就是太高怕吓出病来。孩子。不考虑其他因素就是尽可能的低或者尽可能的高,也就是说要么尽可能的安全,要么尽可能的安静。宗教信仰和习俗。只要你是个中国人,6.8.16.18都是不错的选择,但同时4.14也不会要。如果你信佛,9和13也很好,如果你“崇洋媚外”,3和13就不能要了。一体几户,指的就是一个单元的一层楼有几户,如果是普通的“对门”式就无所谓了,如果是一体三户甚至一体多户的话楼层就越高越好。你想想,单层户数越多,你的公摊面积就越大,你每个月的物业费里面水分也就越多,要是我的话就要个高楼层的,原因很简单:让我多交物业费,我就让你的电梯多跑腿!