漏电保护器越级跳闸原因: 1、漏电开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线和其它回路零线混用等。 2、漏电开关分级分段保护不合理导致的。 3、线路故障出现漏电短路接线错误等都会导致跳闸。 4、、开关过载,开关额定电流选择不匹配。 5、、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地导致跳闸。 解决方法: 1、选择漏电开关的漏电动作电流和动作时间选择大于上一级漏电开关的动作电流和动作时间。 2、检查漏电开关是否损坏,如果损坏进行更换。 3、检查漏电开关负荷侧线路绝缘,检查上一级漏电开关灵敏度是否过高。
全部3个回答 >楼层各户的漏电电流和怎样算? 漏电保护器原理,如图怎么计算出漏电流的
132****3398 | 2019-10-13 22:15:18
已输入 0 字
已有4个回答
-
134****4535 单户漏电保护器漏电保护电流**大设定电流和动作时间不能设置,产品出厂时厂家已经整定好。
用于防电气火灾一般选:300mA/0.4s
用于人身防触电保护一般选:30mA/0.1s 2019-10-13 22:15:39 -
132****6211 火线电流IL=Id(人体电流)+IR(负载电流),传感器感应电压正比于环内总电流代数和,有:
感应环内电流=火线电流 - 零线电流=(Id+IR)- IR=Id。 2019-10-13 22:15:36 -
143****6755
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
一、基本原理分析
了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在**短的时间内切除电流,比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1 秒。
如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。
图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。
所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这是一个小巧的继电器。
原理图中开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。
舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开。因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断了电,触电的人就得救了。 2019-10-13 22:15:32 -
132****8673 漏电保护器是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全。
目录
漏电保护器的分类
漏电保护器的原理
漏电保护器的额定值
漏电保护器的选型
漏电保护器的应用
漏电保护器的分类
根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏,所以下面主要介绍电流型的保护器。
一、电流型的分类
按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。
在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:
(1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。
组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。
(2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。
(3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。
漏电保护器的原理
正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。
由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。
漏电保护器的额定值
(1)额定频率为50HZ。
(2)额定电压Un为220V,380V。
(3)辅助电源电压Usn为:直流为12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。
(4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。
(5)额定漏电动作电流In·dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。
(6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n·dz。
(7)漏电保护器的**大分断时间:
l)* 直接接触保护。当动作电流I n·dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;
2)间接接触防护。流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s;
延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In·dz>0.03A。延时保护延时时间的优选值为0.2、0 2019-10-13 22:15:27
加入交流
相关问题
-
答
-
答
你是个人家庭使用的话,总开关经用2P漏保40A,3P25A,分支三路4平方铜线去各楼层,这样总线接头没有了,空开是**少的,实惠
全部4个回答 > -
答
去门店看过,他们有提供上门服务的,难不难的问题不用自己处理。主要是铝包木挺不错的,门店的人给我介绍了百利玛的,说有硅密封胶条,隔音效果很好。
全部6个回答 > -
答
空气开关有短路保护、过载保护漏电保护器具有空气开关的全部功能以外,还有漏电保护,是空气开关功能的延伸,多用在家居生活用电以及人容易接触到的用电场合。
-
答
空气开关和漏电保护器作用都是起到保护安全的作用,具体的是空气开关主要用作是避免引起火灾,漏电保护器,是保护人身安全。空气开关是配到强力电流会自动关闭,起到断电的效果,避免引起短路造成火灾;漏气保护器,原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
买房交流
3110
人正在讨论深圳楼市
深圳买房交流(380)