房价一直再涨嘛,这个是不用说的,你想了解的是深圳小产权团购网的房源信息吧
全部3个回答 >有谁知道标准机房楼层高度多少呢?有谁知道啊?
153****2122 | 2019-07-11 23:33:23-
156****3375 通常电梯的防冲顶高度为4.5米至4.8米。
需要同时满足下面四个条件:
1,供活动区域净空高度不应小于1.8米
2,工作区域,在控制屏和控制柜前有一块0.5*0.7米的面积净高不应小于2米
3,为了对运动部件进行维修和检查,在必要的地点以及需要人工紧急操作的地方,有一块0.5*0.6米的面积净高不应小于2米
4,电梯驱动主机旋转部件的上方应有不小于0.30m的垂直净空距离 2019-07-11 23:34:11 -
141****6816 网络机房验收标准:
一、机房电源、地线要求:
1、使用不间断稳压电源供电。
提供稳压的标准交流电源(含UPS)的输入中心线和输出中心线不能相联,需分别接地,各自构成回路,不能交叉。
2、提供稳压的220V交流电源到机架插座。
地线:机房设备机架全部接地,要求接地电阻不大于4欧姆;照明、办公设备不得与设备电源相联。
二、机房环境
机房设计的环境如下表如示:
机房环境要求表((项目参考值)
1、房间尺寸根据设备数量及尺寸而定。
2、空气条件尘埃,低于0.3mg/m3。
3、振动机房内部地面低于0.25G。
4、有害气体气体浓度不能高于危害操作员健康和机器寿命的限度。
5、地板强度大于等于500kg/m2(相当于一般写字楼地面)。
6、地板表面防静电材料(防尘封材料)。
7、楼层高度大于等于2.2m。
8、墙壁和天花板防静电材料(防尘封材料、阻燃材料、吸音和隔音材料)。
9、窗户为防止阳光对设备损害,应加窗帘(防尘和防止盐类与有害气体的腐蚀)。
10、门**窄不小于1.2m,**高不少于2.0m。
11、保安能防火、防洪水与地震和操作员及设备安全。
12、卫生条件能防鼠患和昆虫。
13、防火安装自动火警装置和灭火器。
14、电场强度≤120dB(1V/m),频率范围从10KHZ到1GHZ。
15、磁场强度≤50Oe(显示器要求为0.015Oe)。
16、静电≤6KV(试验设备的要求为150PF/330Ohm)。
17、照明300到700流明(luX)高于地顿2125px(推荐500流明)。
18、温度15~28摄氏度,每小时变化不超过10%。
19、湿度30%-80%,不结露。
三、建筑安全
机房的所有出入口均应采用双重保险,**好采用电子无接触门禁系统和指纹验证系统、或生物扫描系统。所有公司的授权员工首先必须通过门禁系统的身份验证,然后才有资格进行指纹检验。
四、供电备份系统
**好提供双路供电,后备发电机,提供独立UPS不间断电源保障。
五、地震、火灾抑制系统
机房的整体结构应该能够抵抗火灾、8级以上的地震。 2019-07-11 23:34:05 -
134****1101 根据GB7588-2003
6.3.2 尺寸
6.3.2.1 机房应有足够的尺寸,以允许人员安全和容易地对有关设备进行作业,尤其是对电气设备的作业。
特别是工作区域的净高不应小于2m,且:
a)在控制屏和控制柜前有一块净空面积,该面积:
1)深度,从屏、柜的外表面测量时不小于0.70m;
2)宽度,为0.50m或屏、柜的全宽,取两者中的大者。
b)为了对运动部件进行维修和检查,在必要的地点以及需要人工紧急操作的地方(见12.5.1),要有一块
不小于0.50m×0.60m的水平净空面积;
6.3.2.2 供活动的净高度不应小于1.80m。
通往6.3.2.1所述的净空场地的通道宽度不应小于0.50m,在没有运动部件的地方,此值可减少到0.40m。
供活动的净高度从屋顶结构梁下面测量到下列两地面:
a)通道场地的地面;
b)工作场地的地面。
6.3.2.3 电梯驱动主机旋转部件的上方应有不小于0.30m的垂直净空距离。
6.3.2.4 机房地面高度不一且相差大于0.50m时,应设置楼梯或台阶,并设置护栏。
6.3.2.5 机房地面有任何深度大于0.50m,宽度小于0.50m的凹坑或任何槽坑时,均应盖住。 2019-07-11 23:33:53
-
答
-
问 有谁知道?答
一、刷油漆步骤步骤1、准备工作将门、窗框、家具与涂料连接处,粘贴分色纸保护。做好的木柜、隔板等家具要用报纸将其封起,以免被油漆滴落弄脏家具。步骤2、调色有颜色要求的墙面,事先应准确计算面积,一次将所涂料调配均匀。然后是上底漆,可以防止壁面反潮,让面漆的色泽均匀,防止木板木酸而出现的水渍纹路。步骤3、滚涂施工面漆施工的顺序:先吊顶、线条,后墙面。墙面上漆至少要上两遍,第一遍涂料可加5%~10%的水,方便墙壁吸收,第二遍面漆可不加水,与第一遍涂层有一定的间隔时间。滚涂时需要同时使用粗细两种滚筒刷,粗滚筒刷先行、细滚筒刷随即跟上。用粗滚筒将油漆均匀涂在墙壁,再用细滚筒在粗滚筒刷过的地方,重刷一遍,让墙面油漆变得细腻,并刷出所需花纹。步骤4、笔刷施工用笔刷对墙边和墙角漏刷的地方进行补漆。步骤5、对墙面打磨当墙面油漆干后,用砂纸对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕,使墙面更加光滑。在打磨时注意要不时用手来感受墙面的光滑度,以便判断哪里需要打磨。应注意是打磨时,尽量用较细的砂纸,一般质地较松软的腻子(如821)用400号~500号的砂纸,质地较硬的(如墙衬、易呱平)用360号~400号为佳。打磨完后要彻底清扫一遍墙面。步骤6、清理与检查将脚线及其他地方的油漆痕迹清理掉,检查墙面的颜色是否符合设计要求,涂刷面颜色是否一致,以防有透底、漏刷、皮碱掉粉、起泡、咬色、流坠等质量缺陷
全部5个回答 > -
答
2018工商银行房贷利率表一览_**新工商银行房贷利率表 项目年利率%一、短期贷款 一年以内(含一年)4.35二、中长期贷款 一至五年(含五年)4.75五年以上4.90三、个人住房公积金贷款年利率% 五年(含)以下2.75五年以上3.25 放款时间:审批10天,放款30天 适宜地区:天津 利率说明:01月08日更新房屋类型套数常见批出利率**低利率**高利率**比例住宅首套房1.1倍(5.39%)1.05倍 (5.15%)1.2倍(5.88%)**3成起住宅二套房1.1倍(5.39%)1.1倍(5.39%)1.2倍(5.88%)**6成起商用不限套数1.15倍(5.64%)1.1倍(5.39%)1.2倍(5.88%)**5成起
全部5个回答 > -
答
按现行五年以上基准利率5.94%等额本息计算20年共支付利息355568.74元.一般银行会上浮10%--30%的利率那样利息还要高一些
全部3个回答 > -
答
答:标准是根据《国家住宅建筑设计规范 》第六节《层高和净高 》中的规定,商品房的楼层高度必须符合以下标准:住宅设计规范:普通中华人民共和国住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的《住宅设计规范》(gb50096-2011)规定,住宅层高宜为2.80米。楼层净高的标准 住宅的楼层净高,指楼面或地面至上部楼板底面之间的**小垂直距离。可理解为:下层地板面或楼板上表面到上层楼板下表面之间的距离,楼梯净高和层高的关系可以用公式来表示:净高=层高-楼板厚度,即层高和楼板厚度的差叫净高。住宅层高宜为2.80m。(可以到3.3m)3.6.2 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且其面积不应大于室内使用面积的1/3。3.6.3 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,其1/2面积的室内净高不应低于2.10m。3.6.4 厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。3.6.5 厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。第2.6.1条住宅层高不应高于2.80m。第2.6.2条卧室、起居室的净高不应低于2.40m,其局部净高不应低于2m。第2.6.3条利用坡屋顶内空间作卧室时,其一半面积的净高不应低于2.10m,其余部分**低处高度不宜低于1.5m。第2.6.4条厨房的净高不应低于2.20m,卫生间、厕所、贮藏室的净高不应低于2m。第2.6.5条卫生间、厕所内采用蹲式大便器时,其蹲位处地面距上部存水弯的净高不应低于1.90m。住宅的高度可以用“米”或“层”来计算,每一层的高度在设计上有一定要求,称为层高。层高是指下层地板面或楼板上表面(或下表面)到相邻上层楼板上表面(或下表面)之间的竖向尺寸。即:是建筑结构的高度净高净高是指下层地板面或楼板上表面到上层楼板下表面之间的距离。国家住宅与居住环境工程中心主编的《健康住宅建设技术要点》指出,居室净高不应低于2.5米;建设部主编的《住宅建筑模数协调标准》中,规定了层高优先尺寸系列宜为2.0~3.0米;《住宅设计规范》规定:普通住宅层高宜为2.80米。卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.10米,局部净高不应低于2.10米,利用坡屋顶内空间做卧室、起居室(厅)时,其1/2面积的室内净高不应低于2.10米。之所以把住宅层高控制在2.80米以下,其目的“不仅是控制投资的问题,更重要的是为住宅节地、节能、节材、节约资源”
全部3个回答 >