内墙抹灰挂网规范要求是需要按照国家验收房屋的标准来执行,对于内墙而言,普通要求是在18mm以上,中级要求在20mm,高级抹灰在25mm以上。内墙抹灰挂网**重要的就是为了防止墙面开裂。新房一般交房时,都没在盖了没多久,所以墙体的沉降都不太好。这时轻体墙,梁等与承重墙交缝处等随着沉降都会有轻微的裂纹。网格带一般应用于稍大缝隙的处理。尤其是现在对于大多数建筑来说,会在外层安装保温层,挂网后好处也是非常多的,网格布是以中碱或无碱玻纤维纱织造,经耐碱高分子乳液涂覆的玻纤。保温干粉砂浆强度低,厚度30mm,很容易开裂,所以必须加网格布后再罩面层。避免墙体沉降导致轻微的裂缝,出现这种情况就会让墙壁看起来非常的不美观。
内墙抹灰挂网规范要求怎么规定的?
151****7499 | 2019-05-14 20:55:21-
158****5176 一:抹灰时挂的钢丝网片有何要求,规范上是否有要求,哪本规范有? 20分
规范是建筑装饰装修工程质量验收规范,GB50210
4.2.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
说明:
4.2.4 抹灰厚度过大时,容易产生起鼓、脱落等质量问题;不同材料基体交接处,由于吸水和收缩性不一致,接缝处表面的抹灰层容易开裂,上述情况均应采取加强措施,以切实保证抹灰工程的质量。 2019-05-14 20:58:17 -
141****4688 以下是中国建筑网给大家带来的关于内墙挂网规范的相关内容,以供参考。
内墙挂网抹灰施工措施:
1.施工流程
基层处理--挂钢丝网、玻璃纤维网--界面处理--做护角--弹灰层控制线--抹底灰--抹面灰--养护
2.施工工艺
在墙体砌筑完成21天以后才能开始抹灰。抹灰应分层进行,抹底灰时用软刮尺刮抹顺平,用木抹子搓平搓毛。水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为5~7mm,水泥混合砂浆每遍抹灰厚度宜为7~9mm,且应待前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆。水泥砂浆不得抹在混合砂浆上。严禁用干水泥收干抹灰砂浆。抹灰层厚度**少不应小于7mm。必须使用机械搅拌抹灰砂浆,禁止人工拌和抹灰砂浆。
3.基层处理
用水泥砂浆或细石混凝土修补脚手架孔洞,包括悬挑工字钢、脚手架孔洞。混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出的砂浆块。
需要湿润墙面时,用喷雾器喷水湿润砌体表面,让基层吸水均匀,蒸压加气混凝土砌体表面湿润深度宜为10~15mm,其含水率不宜超过20%;普通混凝土小型空心砌体和轻骨料混凝土小型砌体含水率宜控制在5%~8%。不得直接用水管淋水。
在基层上刷涂或喷涂聚合物水泥砂浆或其他界面处理剂成拉毛面,拉毛面积不小于基层表面积的95%。同时加强拉毛质量检查验收。
4.挂网
填充墙与砼构件接缝处、墙面剔槽部位、临时施工洞口二侧,以及不同材料的填充墙或柱间墙等易开裂部位,应加设钢丝网片抵抗墙体裂缝。钢丝网片与基体搭接宽度应≥100mm,门窗洞口等应力集中区也应在角部设钢丝网片。钢丝网片的网孔尺寸≦20mmх20mm,钢丝直径≧1.2mm(推荐选用1.6mm钢丝,采用热镀锌)。钢丝网应用钢钉或射钉每200mm-300mm加铁片固定,挂网应做到平整、牢固。底层抹灰完成后,在抹面层灰前整个墙面应满铺耐碱玻璃纤维网格布,玻璃纤维网格布重量不小于140g/㎡,方可进行面层抹灰,面层抹灰厚度宜控制在7~9mm之间,抹灰时须压实抹光。抹灰砂浆宜掺加聚丙烯抗裂纤维、碳纤维或耐碱玻璃纤维等防裂材料。
根据设计和规范要求,推荐外墙挂网的具体要求为:
1)凡不同墙体材料交接处以及墙体中嵌有设备箱、柜等同墙体等宽时,粉刷前在交接处及箱体背面加铺钉一层1@19mmx19mm镀锌钢丝网,周边宽出300mm;
2)如采用空心砖或蒸压加气砼砌块为外墙墙体材料,其外墙找平层抹灰前必须满挂网。
3)不超过9层的住宅及高度小于24米的公共建筑,其外墙不同材料交接处、外墙门窗洞口边框,应在找平层中挂网,网的每侧宽度为150mm。
4)超过9层的住宅及高度大于于24米的公共建筑,其外墙必须满挂网。
5)挂网选用钢网、中碱玻纤网格布或耐碱玻纤网格布;钢网宜采用1@19mmx19mm镀锌钢丝网;挂网在钢筋砼梁、柱上用射钉固定绷紧,间距不大于400mm,严禁直接在砌体墙面上吊挂石材饰面。 2019-05-14 20:57:33 -
131****7668 为了使内墙墙面平直度及抹灰层厚度得到更好的控制,标筋与灰饼应使用和抹灰层相同的砂浆,待标筋稍干后再进行底层抹灰;
2、如果使用混合砂浆或水泥砂浆进行内墙抹灰,需待一层抹灰干透后方可再抹第二层;
3、在中层砂浆凝固之前,就需在层面上以交叉的方式划出斜痕,使抹灰层与面层的粘接度得到增强。 2019-05-14 20:56:38
-
答
-
答
外墙抹灰验收规范及标准:1、外墙抹灰的面层在检查的时候不能够出现有裂纹或者是抹痕和接槎现象。2、抹灰层与基层之间应粘结牢固不得空鼓。3、外墙抹灰与阳台、楼梯等内墙的分界线应采用铝合金条分隔。4、各抹灰层应该表面光滑、洁净、颜色一致、阴阳角找平、接槎平整、墙面垂直平整和分格平直。5、外墙抹灰的三层总厚度在1.5~2厘米之间,最厚不能够大于2.5厘米。外墙抹灰施工需注意哪些要点?1、施工的人员需要接受过正规的培训,而且要准备好安全措施之后才能够进行高空作业,尤其是一些患有不允许高空作业疾病的人是不能够上岗的。2、要保证支架的平稳性及牢固性,而且脚手架的高度是不得大于2m。3、搭建脚手架的板子必须平整,而且在放置材料时不能够过于集中,否则会出现有翘头的现象,带来安全隐患。4、随时检查缆绳的状态,要是出现较大的磨损,应立即采取相应的措施补救。5、调配好的砂浆要当天用完,切勿过夜,否则会影响砂浆的粘合度。6、在施工的时候要对墙面喷水保持湿润的状态,以免引发空鼓和开裂的情况。
-
答
在抹灰结束之后进行验收,首先要先从外观上进行验收,比如果说先进行观察无脱层、空鼓、裂缝等缺陷,表面要洁净、清晰,线条顺直美观。一般抹灰表面平整度不超过5mm;阴阳角顺直不超过4mm;立面垂直度不超过5mm;阴阳角方正不超过4mm;分格条缝平直不超过3mm。如多处超过上述规定,应立即进行整改,对超过特别严重的应作返工处理。 在进行抹灰之前也有一定的工作需要事先进行好,首先就是应先验收房子的内外墙面,是否有凸出障碍物、胀模混凝土,如有应剔凿与大墙面一样平。抹灰前必须制作好标准灰饼,根据墙面抹灰的厚度要求,失在墙角上方各做一个标准灰饼,并拉线在窗口、垛角处加做灰饼,然后用线锤吊线做墙下角标准灰饼。抹灰时,中层灰浆凝固前,应每隔一定距离交叉画出斜痕以保证面层与中间层之间更好地粘结。
-
答
抹灰前墙面做灰饼时,必须做到挂线并注意开间轴线,严格控制墙板厚度开间轴线均匀,灰饼必须垂直,平整,通顺一致,灰饼间距不宜过大。内墙抹灰验收注意事项门窗框四周与墙体连接处采用1:2.5水泥砂浆严密填塞。门窗洞口转角处采用1:2.5水泥砂浆抹护角根据灰饼厚度来抹,必须二次抹灰成活,施工时必须注意垂直,平整光滑,棱角整齐,颜色一致,无裂缝空鼓现象。内墙抹灰必须注意电线盒,卫生间管道后,空调口,排气洞口,管道后面必须在安装前得先抹灰,以便管道安装,并且表面平整光滑。墙面抹灰严格按照砂浆配合比计量搅拌,抹灰前,在砼面上必须进行界面粘结剂处理,并进行养护方可大面积抹灰,墙面抹灰采用1:1:6砂浆分二次刮压成活,表面必须光滑平整,无接缝,无裂缝空鼓现象,颜色均匀,阴阳角要方正清晰,有线条或有排水部位必须做好滴水线,内高外底,滴水线深度不得少于10㎜,线条要通顺一致。对于加气砼块在粉饰前,用107胶水加纯水泥喷毛,喷毛后要进行适时养护,并在粉饰前全部湿润后再进行大面积粉饰。天棚抹灰采用1:1:4砂浆抹天棚。抹灰时表面要平整通顺光滑,无裂缝,颜色一致均匀,无空鼓现象,特别阴角要平直通顺,严加注意。所的粉饰区必须控制粉饰的厚度,不宜过大,超厚部分每次抹灰不得超过10㎜。如果发现有空鼓、脱落、开裂必须全部返工修补好,再继续进行施工。8抹灰充许偏差,垂直度3㎜,平整度2㎜,阴阳角方正角垂直2㎜,超过以上要求必须进行翻修。
全部3个回答 > -
答
阳台栏杆(板)高度,六层及以下不低于1050,六层以上不低于1100,高层建筑不高于1200.栏杆(板)高度从阳台地面至栏杆(板)扶手顶面垂直高度计算,如底部有高度低于500的可踏部位,应从可踏部位顶面计算. 国标--《住宅设计规范》关于阳台栏杆的设计标准《住宅设计规范》(03修订版) *******国家标准住宅设计规范Design