根据国家现行规范,住宅采暖应做分户热计量采暖系统,对于高层建筑也是一样。 通常做法为: 采暖建筑共用供回水立管,每个建筑或单元设热力入口装置,每户入户处设热计量表,户内一般采用地埋管散热器采暖或低温地板辐射采暖。注意,当建筑高度超过50米(也有说**高到60米)时,宜分高低区采暖系统
全部5个回答 >供暖高层水管应打多少压力呢?有人知道吗?
133****6969 | 2019-05-01 16:04:50
已输入 0 字
已有3个回答
-
153****6704 很多人对供热的系统压力存在误解,认为压力越大,供热效果越好,其实,决定供热效果的不是系统压力而是压差,即供水压力与回水压之差,供热的压力分为静压与动压,静压是指系统循环泵不运行时的压力,这个压力是保证系统**高处有水的压力,您说的6楼大约高度为3*11=33米,理论上只要有3.3Kg/cm2的静压就够了,但为了确保系统安全,一般留有一定5米的余量,即需要3.3+0.5=3.8Kg/cm2的压力,这个压力是系统的补水泵保证的,而动压是指系统循环泵运行时的供、回水压力(是由循环泵保证的),而此时的供水压力一定高于静压,回水压力一定低于静压,这样就形成的供回水压差,压差越大,供水压力越高,回水压力越低,至于具体是多少,是根据系统管道特性的不同而不同的,**终是应保证所需的流量,而供热效果**终取决于单位时间内所获得的热量,而单位时间内的热量是流量与温差的乘积,温差一定,压差越大,流量越大,供热效果越好,如果温差大(供水温度高)所需流量可以小,压差可以小,这时供水压力可以小, 2019-05-01 16:10:15
-
143****3624 国家相关部门规定:六层(包括六楼)以下采用市政用水,市政的自来水压力一般都是四公斤,完全可以满足。而六层以上的要使用增压泵进行二次供水,增压泵的岀水压力应该是六公斤。但是为了保护较低层中的用水设施(如水龙头)不被高水压损坏,表前的分支管必须要安装减压阀。 2019-05-01 16:09:19
-
133****7158 1供水方式的比较与选择高层建筑生活用水的常用供水方式一般可分为气压罐供水、变频调速水泵供水、工频水泵+高位水箱供水等三种供水方式。
(1)气压水罐供水方式(方式I)就是利用气压水罐内气体的可压缩性以达到供水目的。主要缺点是气压水罐调节容积小,一般作为消防给水及小流量用户系统中的经常性增压设备,对于用水量较大的高层建筑生活给水一般使用较少。
(2)工频水泵+高位水箱供水方式(方式Ⅱ)的特点是水泵向高位水箱供水的流量和扬程是基本恒定的,不会因用水管网的流量波动而改变,水泵的运行工况是可以固定在其特性曲线的一个高效点上,此时水泵是**节能的,但设置水箱,势必会带来以后水箱清理、二次污染等繁琐问题。
(3)变频调速水泵供水方式(方式Ⅲ)与工频水泵+高位水箱供水方式相比,在节约建筑面积、防止和减少二次污染。
2019-05-01 16:09:05
加入交流
相关问题
-
答
-
答
一般静压力:**少设定0.7mpa,锅炉房换热站压力运行情况下,回水压力一般在0.8mpa。
全部3个回答 > -
答
供热压力会根据设计要求在不同高度设计压力不同,一般小高层(11层)压力在6公斤以上。
全部3个回答 > -
答
因为我国地域辽阔,南北各省冬季到来的时间不同,国家规定的供暖时间各个省市是不同的,各地方政府会有相应规定,一般是根据所处地理位置来决定。如果有剧烈降温等极端天气还会提前供暖,南方没有采暖期。北方法定供暖时间一般从每年的11月15日开始,到次年的3月15日停止,共4个月。不过各地区会根据自身情况有所调整,例如,哈尔滨的供暖时间为10月20日至次年4元20日;新疆地区是每年10月15日到次年的4月15日,共6个月。大概有以下四种供暖时间:10月1日至来年5月1日;10月15日至来年4月15日;11月1日至来年4月1日;11月15日至来年4月15日;