根据《城市居住区规划设计规范》的规定: a、住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定; b、住宅正面间距,应按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制,也可采用表5.0.2—2不同方位间距折减系数换算。 0°~15°(含) 15°~30°(含) 30°~45°(含) 45°~60°(含) >60° 折减值 1.0l 0.9l 0.8l 0.9l 0.95l 注: 1、表中方位为正南向(0°)偏东、偏西的方位角。 2、l为当地正南向住宅的标准日照间距(m)。 3、本表指标仅用于无其它日照遮挡的平行布置条式住宅之间。 c、宅侧面间距,应符合下列规定: 1、条式住宅,多层之间不宜小于6m;高层与各种层数住宅之间不宜小于13m; 2、高层塔式住宅、多层和中高层点式住宅与侧面有窗的各种层数住宅之间应考虑视觉卫生因素,适当加大间距。
全部5个回答 >高层楼间距多少合适呢?不挡光间距一般是多少?
141****7594 | 2019-04-30 11:05:16-
147****9370 根据《城市居住区规划设计规范》的规定:
a、住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定;
b、住宅正面间距,应按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制,也可采用表5.0.2—2不同方位间距折减系数换算。 0°~15°(含) 15°~30°(含)
30°~45°(含) 45°~60°(含) >60° 折减值 1.0l 0.9l 0.8l 0.9l 0.95l
注:
1、表中方位为正南向(0°)偏东、偏西的方位角。
2、l为当地正南向住宅的标准日照间距(m)。
3、本表指标仅用于无其它日照遮挡的平行布置条式住宅之间。
c、宅侧面间距,应符合下列规定:
1、条式住宅,多层之间不宜小于6m;高层与各种层数住宅之间不宜小于13m;
2、高层塔式住宅、多层和中高层点式住宅与侧面有窗的各种层数住宅之间应考虑视觉卫生因素,适当加大间距。 2019-04-30 11:06:27 -
134****0527 房屋前后间距:普通小区居住用房可以用:楼高:楼间距=1:1.2比值计算。 按照国家规定(设计规范)以冬至日照时间不低于1小时(房子**底层窗户)为标准。间距是用建筑物室外坪至房屋檐口的高度/tan(a) a-各地在冬至日正午时的太阳高度角。
房屋左右间距:多层(4-6层及以下)与多层建筑间距为6米,多层与高层(12层及以上)为9米,高层与高层之间为13米。
楼间距:两相邻楼的外墙面距离。同一个小区两栋相邻的楼与楼之间的距离。
谓日照间距:指前后两排南向房屋之间,为保证后排房屋在冬至日底层获得不低于一小时的满窗日照而保持的**小间隔距离。 2019-04-30 11:06:04 -
137****3200 3.1.5 高层居住建筑间距:
3.1.5.1 高层居住建筑之间的建筑间距,条式建筑按表三—1系数计算确
定,点式建筑,南北向的,不得小于南侧建筑高度的1倍,且不得小于南侧建筑
面宽的1.2倍,其**小间距为30米;东西向的,不得小于较高建筑高度的0.4
倍,其**小间距为18米。
3.1.5.2 高层居住建筑与多、低层居住建筑之间的建筑间距,南北向的,北
侧为多、低层居住建筑时,建筑间距按3.1.5.1条规定控制;南侧为多、低层居
住建筑,条式的建筑间距按表三—1规定控制,但**小间距不小于13米,点式
的建筑间距按
3.1.3.3条规定控制。
3.1.5.3 高层居住建筑与高、多、低层居住建筑的山墙间距,按消防和施工
安全的规定控制。山墙均有居室门或窗户的,其间距不得小于13米。 2019-04-30 11:05:53
-
答
-
答
你这楼间距可太小了。 楼高100m 间距45 常州纬度约31.5夏至的太阳夹角为90+23.5-31.5=82春分的太阳夹角为90-31.5=58.5冬至的太阳夹角为90-23.5-31.5=35冬至68.5m(24楼)以上可以全天看到太阳 夏至都可以 春分26.5m(10楼)以上全天可以看到 如果要想全年无遮挡,要24层及以上才可以。
全部4个回答 > -
答
17层按照2.8米层高计算。建筑高度为47.6米。不知道你所在城市。按照1.5倍日照间距计算。大约70米日照间距。60米日照间距除1.5日照间距系数等于40米层高。47.6-40等于7.6米。大约三层楼高度。即四层以上住户日照完全不受前前方建筑影响。就是按照北方城市计算的。日照间距就是通过太阳冬季入射角计算出来的。
全部3个回答 > -
答
高层楼间距是否会挡光,是根据高层的具体高度以及层数来综合判定的,通常情况下,楼高除以楼间距大于1:1.2就不挡光了,此外,还需要根据日照间距来进行计算,按照国家规定,冬至日照时间不低于一小时为标准,来检查楼间距是否合理。根据建筑间距以及退距的有关技术规定:建筑物的宽度,除经批准外,还要按照如下的规定进行执行:1、建筑高度小于、等于24米,其**大连续展开面宽的投影应控制在80米以内;2、建筑高度大于24米,其**大连续展开面宽的投影应控制在60米以内;3、不同建筑高度组成的连续建筑,其**大连续展开面宽的投影上限值按**高建筑高度执行。综上所述,楼间距如果过小那么会影响采光,如果房屋长时间没有充足的光照,那么有可能会出现发霉的情况,而且长时间居住在这种房间里,会对人体健康有所损害。
-
答
3.1.5 高层居住建筑间距:3.1.5.1 高层居住建筑之间的建筑间距,条式建筑按表三—1系数计算确定,点式建筑,南北向的,不得小于南侧建筑高度的1倍,且不得小于南侧建筑面宽的1.2倍,其**小间距为30米;东西向的,不得小于较高建筑高度的0.4倍,其**小间距为18米。3.1.5.2 高层居住建筑与多、低层居住建筑之间的建筑间距,南北向的,北侧为多、低层居住建筑时,建筑间距按3.1.5.1条规定控制;南侧为多、低层居住建筑,条式的建筑间距按表三—1规定控制,但**小间距不小于13米,点式的建筑间距按3.1.3.3条规定控制。3.1.5.3 高层居住建筑与高、多、低层居住建筑的山墙间距,按消防和施工安全的规定控制。山墙均有居室门或窗户的,其间距不得小于13米。