大的分为两到工序.第一打防水层 包括楼面清理 放泡沫 扎铁丝网 打混凝土 第二就是做防水面了 一般有沥青和牛虻毡两种 具体做的时候还有好多小工序的 在沥青之前一般都要刷一层防水浆 一般防水六到十公分厚
全部3个回答 >高层顶楼怎么做防水呢?
132****1453 | 2019-01-02 21:26:53-
151****1309 一、钢筋砼现浇板、保温层上做刚性防水的屋面渗漏
(一)屋面做法:框架结构的屋顶主要做法为12厘米厚钢筋砼现浇屋顶结构层,6~10厘米厚珍珠岩保温层,2厘米找平层及4厘米厚细石砼刚性防水层,周边为砖砌女儿墙,屋面落水为PVC管有组织内排水。
(二)渗漏现象:屋面多处渗漏,特别是埋入现浇板的吊灯接线盒,半数以上向室内渗水,雨水管口周围渗水。
(三)渗漏原因分析及处理方法:
1.现浇板渗漏原因有两点:现浇板内预埋接线盒上浮,使雨水直接从接线盒渗下;现浇板内穿线管上浮,造成板顶局部裂纹,雨水顺管壁外侧流向接线盒。
防治方法:用铁钉或铁丝将板内穿线管及接线盒等物件固定在模板上,以保证现浇板内预埋物保持在现浇板的下部,使板内线盒、线管上有足够高度的砼层,并在接线盒上面配置钢筋网片,确保盒、管上面的砼不开裂。
2.刚性屋面开裂渗漏的原因及防治:产生原因:钢筋砼内网筋应保持在钢筋砼的上表面下1厘米处,由于施工人员的疏忽,使细石砼内钢筋网落在了砼的下部,致使刚性防水层的上部成为素砼层,从而造成了刚性防水层的开裂渗漏现象。
防治方法:浇砼时,应有专人负责将钢筋网片达到设计高度,再覆盖顶部砼,**后用平板振动器振实,压光养护。
3.雨水管口渗漏的原因及防治:产生原因:由于屋面为内落水,管口盖应盖在刚性防水层上表面下0.5厘米处。为保证这个尺寸,却疏忽了管盖与管口间的结合关系,从而使雨水从管口直接渗进保温层,顺着板顶裂缝渗进室内造成屋面渗漏。
防治方法:预埋雨水管时,应适当预埋高一些,然后根据刚性防水的充筋高度截去多余管头,使管盖与管口连为一体。这样既满足了管口的美观,又使雨水直接流入雨水管内,从而避免了从管口渗进屋面的现象。
二、拒水粉防水层的屋面渗漏
(一)屋面做法:某车间,为二层框架结构,屋顶做法为空心板楼盖,拒水粉防水层,3厘米厚水泥砂浆面层,四周为砖砌女儿墙,屋面排水为有组织外排水。
(二)渗漏现象:该车间使用两年后,屋顶及外墙出现大面积渗漏现象。
(三)渗漏原因分析及处理方法。 2019-01-02 21:27:35 -
144****1109 一般都是采用热熔或自粘改性沥青涂料卷材做3mm+4mm或3mm+3mm,也有一些用高分子卷材做然后做保护层, 2019-01-02 21:27:28
-
134****1299 大高层顶楼防水是这幢大高层产权人的事。要是在新建房屋五年保修期内,产权人应向开发商提出;若过了保修期,应有三分之二以上产权人同意,才可以动用房屋维修资金,或由业委会、或委托物业,找专业单位进行翻新。 2019-01-02 21:27:21
-
158****9883 高层房屋的顶层,在内部装修的时候屋顶做防水隔热处理,屋顶是必须做防水的,不过楼房在建起来的时候是有做防水的。如果觉得质量不过关,一定要做的话,**好是整个屋面一起做防水。
屋面防水一般用sbs改性沥青防水卷材。
施工程序如下:
将现有屋面的保护层,保温层(如果有的话,),防水层等都挖掉,一直挖到现浇板,在现浇板上找平,等找平层干燥后打冷底子油,油干后做卷材。然后再铺挤塑板,做保温,再铺层油毡,钢丝网,在上面做保护层。
做防水时需要注意的地方是管道周围,拐角处,墙的立面。做了保温层要记得设置排气管。
2019-01-02 21:27:14
-
答
-
答
如果是南方,可以考虑,如果是在北方,由于季节的关系,草皮就免了吧,光打扫枯草就够烦的了。一般会在楼面用防水剂做好防水,为防止下雨时,泥水往楼板渗,**好加一层布砂网过滤。隔热效果不是**佳,但比没有强。不过要做好防白蚁,还有使楼板超载。 2.普通的阳光房造价还不算贵,但象蒸笼倒是真的。3.6楼全吊顶是不能起到隔热效果的,即使可以,效果也是很差,当然如果你在吊顶及楼板间有排风系统的话,效果会好得多,但一般家庭很少有人这样做,公共场所这样处理多一些。 **好的隔热且便宜的处理是:在楼板倒厚一些的陶粒并加建葡萄架种些常绿植物。
全部3个回答 > -
问 高层怎么做防水?答
做防水需要在迎水面做掘 优渗透型防水可以自己动手的水泥面的话用超强渗透型防水卫士做防水(水泥面有裂缝、缝隙坑洼不完整的话用美丁瓷胶填补完整再做防水)。瓷砖面的话先检查瓷砖缝隙的填充物是否完整(瓷砖缝隙的填充物不完整的话用美丁瓷胶填补完整再用石材瓷砖型防水卫士做防水)。外墙涂料上可以透明防水修复胶做防水
全部3个回答 > -
答
屋面漏水的原因:(1)屋面基层结构变形较大,地基不均匀沉降引起防水层开裂。(2)涂膜厚度不足有露胎体,趋皮等情况。(3)节点部位密封不严,有开封翘边现象。一定要先了解漏水的历年才来做防水,那会比较好。请专业的防水公司来做会更有保障。
全部3个回答 > -
答
卫生间防水高度: 防水层在墙、柱等部位翻起高度(自室内地面完成面以上)不应小于100mm;高湿度房间(如卫浴间)的墙或直接被水淋的墙(如淋浴间、小便池处)应做防水层,防水层涂刷范围如下: 1、安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800mm; 2、采用暗管(无软管)安装的淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上应不低于淋浴喷头高度,同时不应小于1800mm; 3、与浴缸接触的墙面,自地面至浴缸顶面以上300mm; 4、与洗面盆接触的墙面,自地面至洗面盆以上300mm; 5、小便池处自地面以上1800mm; 6、穿过楼板的管道(包括套管),自管根部以上100mm。