改造工作一般程序:抗震性能鉴定→抗震加固设计→抗震加固工程施工图审查→抗震加固工程施工方案编制→施工→验收震损建筑加固改造前可对震损部位、构件采用如下方法修复:1.对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;2.对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;3.对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固方法对房屋进行抗震加固改造,才能真正起到抗震加固的效果。建筑物结构改造加固 锚杆静压桩 南京加固公司 房屋改造加固 预应力加固 旧古建筑物加固 裂缝压力注浆建筑物隔振减震加固首选南京爱牢加固房屋抗震承载力不能满足要求时,可以选择下列加固改造方法:1.面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固;2.修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固。3.拆砌或增设抗震墙:对强度过低或破坏严重的原墙体可拆除重砌;重砌和增设抗震墙的材料可采用砖或砌块,也可以采用现浇钢筋混凝土;4.包角或镶边加固:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还可以用现浇混凝土套加固;5.外加柱加固:在墙体交接处采用混凝土构造柱加固,柱应与圈梁、拉杆成整体,或与现浇混凝土楼、屋盖可靠连接;6.支撑或支架加固:对刚度差的房屋,可增设型钢或钢筋混凝土的支撑或支架加固。房屋整体性不满足要求时,可选择下列加固改造方法:1.当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框;2.当纵横墙连接较差时,可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱或外加圈梁等加固改造;3.楼、屋盖板支承长度不能满足要求时,应增设附加支座加大支承长度、托梁或采取增强楼、屋盖整体性的措施;4.当圈梁设置不符合鉴定要求时,应增设圈梁当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框。对房屋中易倒塌的部分,可选择下列加固改造方法:1.悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,加固工程宜采用增设托架、外包钢套或采用减少悬挑长度的措施;2.隔墙无拉结或拉结不牢,可采用镶边、埋设铁夹套、锚筋或钢拉杆加固改造;3.支承大梁等的墙段抗震能力不能满足要求时,可采用增设墙体柱、扶壁柱钢筋混凝土柱或采用面层、板墙加固改造;4.出屋面的烟囱、无拉结女儿墙超过规定高度时,宜拆矮或采用型钢、钢拉杆加固改造;5.悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,宜采用增设托架、外包钢套或采用减少悬挑长度的措施;承重窗间墙宽度过小或抗震能力不能满足要求时,可增设钢筋混凝土窗框或采用面层、板墙加固改造;当具有明显扭转效应的多层砌体房屋抗震能力不能满足要求时,可优先在薄弱部位增设砌体墙或现浇混凝土墙,或在原墙增加面层;亦可采取分割平面单元,减少扭转效应的措施。
全部3个回答 >房屋抗震加固改造怎么弄? 房屋加固?房屋加固方法有哪些?
141****8184 | 2018-12-19 10:42:11-
155****6595 房屋或构筑物加固和改造的原因有:
改变功能(如改书库、仓储超市等)
弥补工程缺瑕(如设计失误、施工缺失等)
提高标准(如设计规范、抗震等级提高等)
改变体系(如开间增大的抽梁拔柱、开孔开洞、增加悬挑等)
增加荷载(如加层改造、增加设备等)
灾害善后处理(如地震、火灾、洪灾、意外损伤等)
自然老化(如年久失修、历史古建筑修复等)
环境侵袭影响(如盐化、锈蚀和其他化学腐蚀等)
等N多项原因需要进行加固改造
常用的加固技术有:
梁板柱墙的碳纤维、钢板及其他高强纤维粘贴
梁柱钢构套加固
构件加大截面
喷射钢丝(筋)砼;
高强钢丝(线)网片聚合砂浆加固
楼房加层扩建改造
砖混结构去除承重墙大开间
框架梁柱去除大开间
剪力墙、梁、柱、板开洞切割
裂缝灌浆
钢筋植筋
新旧混凝土界面处理
火灾、震后加固
抗震加固、隔震
无损切割 2018-12-19 10:42:44 -
145****7332 改造工作一般程序:抗震性能鉴定→抗震加固设计→抗震加固工程施工图审查→抗震加固工程施工方案编制→施工→验收震损建筑加固改造前可对震损部位:
对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;
对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;
对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。
房屋抗震承载力不能满足要求时,可以选择下列加固改造方法:
面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固。
修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固。
拆砌或增设抗震墙:对强度过低或破坏严重的原墙体可拆除重砌;重砌和增设抗震墙的材料可采用砖或砌块,也可以采用现浇钢筋混凝土。
包角或镶边加固:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还可以用现浇混凝土套加固
外加柱加固:在墙体交接处采用混凝土构造柱加固,柱应与圈梁、拉杆成整体,或与现浇混凝土楼、屋盖可靠连接。
支撑或支架加固:对刚度差的房屋,可增设型钢或钢筋混凝土的支撑或支架加固。 2018-12-19 10:42:37 -
145****2592 改造工作一般程序:抗震性能鉴定→抗震加固设计
→抗震加固工程施工图审查→抗震加固工程施工方案编制→施工→验收震损建筑加固改造前可对震损部位、构件采用如下方法修复:1.对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;2.对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;3.对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。
震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固方法对房屋进行抗震加固改造,才能真正起到抗震加固的效果。建筑物结构改造加固 锚杆静压桩 南京加固公司 房屋改造加固 预应力加固 旧古建筑物加固 裂缝压力注浆建筑物隔振减震加固首选南京爱牢加固
房屋抗震承载力不能满足要求时,可以选择下列加固改造方法:1.面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层
或现浇混凝土板墙加固;
2.修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固
。
3.拆砌或增设抗震墙:对强度过低或破坏严重的原墙体可拆除重砌;重砌和增设抗震墙的材料可采用砖或砌块,也可以采用现浇钢筋混凝土;
4.包角或镶边加固:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还可以用现浇混凝土套加固;
5.外加柱加固:在墙体交接处采用混凝土构造柱加固,柱应与圈梁、拉杆成整体,或与现浇混凝土楼、屋盖可靠连接;6.支撑或支架加固:对刚度差的房屋,可增设型钢或钢筋混凝土的支撑或支架加固。房屋整体性不满足要求时,可选择下列加固改造 2018-12-19 10:42:30 -
149****7781
砌体结构房屋墙身抗震措施是按照GB50011-2010《建筑抗震设计规范》7.3 节‘多层砖砌体房屋抗震构造措施’有关各条设置构造柱及圈梁。这是对砌体结构房屋墙身的加强,而不是“加固”!所谓“加固”,是对既有房屋有危险或认为不满足抗震要求,而进行的修补。那么,就必须针对既有房屋的现状拟定方案,实施。既有房屋的现状各种各样,网友凭空去想象措施有哪些,是很难回答的! 2018-12-19 10:42:22 -
146****9255
房屋改造加固处理方法 如果由于建筑物使用功能的变更,房屋的内部格局产生变化,现在需要大量承重的地方原设计并没有考虑,或者原来设计的承重能力比较有限。那么或许通过可靠的设计和施工,对建筑物内部结构进行补强,对房屋改造来满足您新的使用要求。 近年来,商场、办公楼及厂房等楼层用途在房屋改造(厂房改造)中经常需要把本是洞的地方补上,把没有洞的地方开洞;把有墙的地方取消,把没墙的地方砌墙,用于增加建筑面积及新增功能例,如原本通高的楼内天井封堵,在没有电梯或扶梯的楼内开洞增加电梯,厂房或框架的设备更换,增加等等。这类改造的核心问题是开洞或去墙对原结构刚度的削弱及增加楼板或荷载与原结构如何连接使其对原结构的刚度和内力影响**小,以及对结构的基础影响**小,这就要求采用合理的房屋改造(厂房改造)方法同时不至使原结构出现薄弱区域。 房屋改造加固中的混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类: 直接加固的一般方法有:加大截面加固法,置换混凝土加固法,有粘结外包型钢加固法,粘贴钢板加固法,粘贴纤维增强塑料加固法,绕丝法,锚栓锚固法等间接加固的一般方法有:预应力加固法,增加支承加固法与混凝土结构加固改造配套使用的技术一般有: 1、托换技术;2、植筋技术;3、裂缝修补技术;4、碳化混凝土修复技术5、混凝土表面处理技术;6、混凝土表层密封技术房屋改造加固中适用于砌体结构的直接加固方法一般为:钢筋混凝土外加层加固法,钢筋水泥砂浆外加层加固法,增设扶壁柱加固法 间接加固方法一般为:无粘结外包型钢加固法,预应力撑杆加固法砌体结构构造性加固与修补:增设圈梁加固,增设梁垫加固,砌体局部拆砌,砌体裂缝修补 房屋改造加固(厂房改造加固)中钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,亦可采用其它加固方法。参考:建筑抗震加固技术规程您搜索一下即可。希望对您有所帮助! 2018-12-19 10:42:18
-
答
-
答
房屋加固方法有:1、当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框。2、当纵横墙连接较差时,可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱或外加圈梁等加固。3、楼、屋盖板支承长度不能满足要求时,应增设附加支座加大支承长度、托梁或采取增强楼、屋盖整体性的措施。4、当圈梁设置不符合鉴定要求时,应增设圈梁。5、老旧房屋要加固维修,易风化的土墙需定期抹面。房屋结构加固材料:结构胶粘剂、裂缝注浆料、水泥基灌浆料、聚合物砂浆、纤维复合材
全部3个回答 > -
答
房屋加固方法有哪些:1、扩大截面法具体的做法就是在原有的柱子外四周或两边、三边增大截面,这种加固的方法,好处就在于新增的钢筋通过植筋的方式锚入柱及上下楼板内稳定性会更好一些。2、包钢法以包角钢为主常用于柱配筋不足情况下的加固。增加的角钢主要是起到补充竖向抗压作用。3、粘贴碳纤维法如果说在增大截面时,发现已经无法植入钢筋可以考虑粘贴碳纤维布增强的加固方法。4、砖墙加固钢结构和砖墙之间可以采用细石混凝土或高强灌浆料填充。房屋达到什么情况下必须要加固?1、所居住的房屋如果存在有地面突然下陷、空鼓或裂缝突然加大情况比较严重的话,是必须要进行加固的。2、在居住时或者是在装修的时候承重柱、梁、板或墙体出现严重裂缝,房屋结构加固并且持续发展。3、承重柱、梁、板或墙体产生过大的变形,木构件或连接部位严重腐朽或已被白蚁蛀蚀,就需要重新进行加固,这种情况一般发生在农村的自建房上比较多。4、墙体或天花的批荡层突然大面积剥落、脱落。5、房屋突然发出异常的声音,就要考虑当中的钢筋是否存在有问题。
-
答
一般加固方法的特点和适用范围4.1加大截面法以增大结构构件的截面面积来提高承载力的加固方法。这种方法加固效果好、经济、适用面广,但施工复杂、湿作业工作量大、工期长,且对房屋的净空和美观有一定影响,妨碍正常使用。加大截面法适用于板、梁、柱、墙、基础等一般受力构件,简单的构造示意如图1所示。图1(a)中的新旧板通过凿毛的结合面整体受力;当不考虑整体受力时,结合面也 可不凿毛,认为新旧板各自受力,此时新板应该同时配正、负弯矩钢筋。图1(b)、(c)也可以取一面或几面加宽。(a)加固板(b)加固梁 (c)加固柱图1加大截面加固法4.2增设支点法通过增设支点,减小结构跨度和内力,提高结构承载力的加固方法。受力明确、简单可靠、效果好,但使用空间受到影响。适用于板、梁桁架,简单的构造示意如图2所示。(a) 加固板(b) 加固梁图2增支点加固法4.3外包钢法在结构构件的四角(或两角)包以型钢的加固方法。当以乳胶水泥粘贴或以环氧树脂化学灌浆等方法粘结时,称为湿式外包钢加固法;当型钢与原柱间无任何连结,或虽填塞有水泥砂浆仍不能确保结合面剪力有效传递进,称为干式外包钢加固法。该加固方法受力可靠、施工简便、工期短,但耗钢量较大,维护费较高。适用于梁、柱屋(桥)架,简单的构造示意如图3所示。(a)加固梁 (b)加固柱图3外包钢加固法4.4预应力法采用外加预应力的钢拉杆、钢铰线或型钢撑杆是卸载、加固及改变结构受力三者合一的加固方法。材料简便快捷,施工时不影响使用,但要有一套施工预应力的工序和设备器具,要求环境温度不超过60度,否则应该采取有效防护措施。适用于梁、板、柱、屋(桥)架,简单的构造示意如图4所示。(a)加固梁图4预应力加固法4.5 粘钢法用结构胶把钢板粘贴在构件外面以提高结构承载力和满足正常使用要求的加固方法。施工工艺简单、速度快,对生产和生活影响小。要求环境温度不超过60度,相对湿度不超过70%及无化学腐蚀的使用条件,否则应采取有效防护措施,对混凝土强度等低于C15的构件不宜采用。适用于板、梁、柱、墙、屋(桁)架,简单构造示意如图5所示4.6碳纤维片材法利用树脂粘结材料将碳纤维片材粘贴于构件表面,从而提高结构承载力的加固方法。材料轻质高强、施工方便,适用面广。要求环境温度不超过60度,相对湿度不超过70%及无化学腐蚀的使用条件,否则应采取有效防护措施,对混凝土 强度等级低于C15的构件不宜采用。适用于板、梁、柱、墙、屋(桁)架,简单的构造如图6所示。(a) 加固板(b)加固梁 (c)加固柱图6碳纤维片材加固法4.7托梁拔柱法在不拆除或少拆除上部结构的情况下拆除、更换、接长柱的一种加固方法。适用于要求厂房使用功能改变、增大空间的老厂改造的结构加固。具体措施包括有支撑托梁拔柱、无支撑托梁拔柱和双托梁反牛腿托梁拔柱等方案。4.8其它方法如增设剪力墙和支撑体系,以增加结构的整体刚度,调整结构内力,改善结构和构件的受力状况,提高其抗水平力的能力。利用钢结构材料与技术加固混凝土结构等。5 结构加固的几种实用技术5.1化学螺栓锚固技术化学螺栓锚固技术属于后加固技术。采用化学螺栓锚固钢板,解决了常规锚固方法不能加固处理的难题和冬季施工进度慢的问题。近年来,在建筑翻新和建筑的改扩建等方面,化学螺栓锚固施工作为一种新型的、简便有效的后加固方法,得到了较为广泛的运用。这种技术的特点是:1)施工温度范围较宽,可在-5°C — 40°C温度之间施工;2)无膨胀力锚固,对基材不产生挤压力,适用于各种基材;3)螺栓间距、边距小,适用于空间狭小处;4)安装操作便利,安装后能迅速固结,有较高的承载力;5)锚固厚度较大。其适用范围:(1)适用于普通混凝土强度等级大于或等于C15(未开裂混凝土),致密的天然石材;(2)用于多种构件;(3)适用于重载及各种震动负载;(4)在加固改造工程中与大面积粘钢组合使用,如图5(书中照片),加固作用良好,既增强了梁板的抗剪作用,又对建筑混凝土梁板内部空隙有填补作用,提高了构件的整体承载力。5.2 CGM高强无收缩灌浆技术CGM高强无收缩灌浆料,是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。采用CGM高强无收缩灌浆料技术,主要用于混凝土加固以及原有结构上的孔洞的修补,加固效果良好。这种灌浆料特点:1)早强、高强:一天强度**高可达50MPa以上;2)自流态、免振捣;无收缩、微膨胀;抗油渗、耐久性好;3)对基层要求低,不须进行平整;工艺简单、操作方便,无需现场配置,易保证质量;拆模时间早,工期缩短;同时可减小抗压构件截面尺寸;4)无毒无味,不污环境,施工无噪声,现场文明。其适用范围:1)适用于混凝土结构加固改造、植埋钢筋及地脚螺栓锚固、钢结构或预制柱垫 板注浆及混凝上梁柱接头连接、混凝土孔洞修补、基础锚杆灌浆、预应力构件孔道灌浆、设备基础二次灌浆等方面。2)适用于施工中不易进行振捣作业的部位;3)适用于室外恶劣气候条件、有腐蚀性、承受振动湿度大、较低温度等环境场合;4)CGM灌浆料的施工温度为-10-40°C,使用温度在-100-600°C。5.3裂缝自动压力灌浆技术混凝土材料是一种脆性非均质的工程材料,抗拉强度低,抗裂性差,容易产生裂缝。产生裂缝的原因主要由外荷载直接应力和次应力引起;这些裂缝的存在,不但降低结构耐久性和防水性,而且给结构整体性和外观造成不良影响,甚至促成结构的破坏。为防患于未然,需要根据裂缝的部位、所处环境、配筋情况和结构形式,进行具体分析、判断和处理。裂缝自动压力藻浆技术特别适合于混土微细裂缝修补加固的新技术。裂缝自动压力灌浆技术特点:1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无声,便捷安全;2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注人情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠;3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期;4)灌浆骠及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,无刺激性气味,使用安全。其可广泛用于混凝土裂缝加固、饰面空鼓填充、止水堵漏等情况。适用的裂缝宽度范围为0.05-3mm,根据结构物的类别可分为几种:1)混凝土外墙、内墙、屋架、梁柱、楼板、屋面板等裂缝的修补加固;2)水泥砂浆墙地面、瓷砖、石材等空鼓部位的充填;3)混凝土构筑物:如筒仓、预制构件、设备基础、水池、水坝、桥梁、隧道、混凝土路面、管道等裂缝修补、止水堵漏。
全部3个回答 > -
答
您好:一般房屋质量加固首先要有合规的设计及施工,加固施工完成后,由检测机构进行检测验收,检测机构应具备国家认可的检测资质,即中国计量认证(实验室CMA认证),及行政许可认证即建筑工程质量检测机构认证,且行政许可认证项目里需要有符合您所加固项目的检测认证。希望能帮到您 ,谢谢!
全部3个回答 >