框架柱剪跨比不大于2时,其延性较差,箍筋要全场加密。一般情况下,柱子的反弯点在柱内,剪跨比不大于2即是净高与柱截面高度之比不大于4(反弯点不在柱内的情况不适用)。
全部4个回答 >柱净高与柱截面高度之比怎么计算
158****6264 | 2018-07-18 06:50:33
已输入 0 字
已有4个回答
-
155****4853 框架柱剪跨比不大于2时,其延性较差,箍筋要全场加密。一般情况下,柱子的反弯点在柱内,剪跨比不大于2即是净高与柱截面高度之比不大于4(反弯点不在柱内的情况不适用) 2018-07-18 06:51:04
-
144****8769 别搞这么复杂。
柱净高等于下层梁顶面标高-上层梁底面标高 2018-07-18 06:51:00 -
154****4321 首先,柱净高与截面之比大于4,可按一般柱配置箍筋。
其次,箍筋加密区的长度不仅和柱净高与截面之比有关,还和剪跨比、柱所在位置,地面类型等有关。
**后我们来详细的说说说箍筋加密区长度。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第六章说道:
6.3.9 -1: 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6和500mm三者的**大值;
2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3;
3)刚性地面上下各500mm;
4)剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高 2018-07-18 06:50:55 -
154****0628 分类
房屋的框架按跨数分有单跨、多跨;按层数分有单层、多层;按立面构成分有对称、不对称;按所用材料分有钢框架、混凝土框架、胶合木结构框架或钢与钢筋混凝土混合框架等。其中**常用的是混凝土框架(现浇整体式、装配式、装配整体式,也可根据需要施加预应力,主要是对梁或板)、钢框架。装配式、装配整体式混凝土框架和钢框架适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。
特点
框架建筑的主要优点:空间分隔灵活,自重轻,有利于抗震,节省材料;具有可以较灵活地配合建筑平面布置的优点,利于安排需要较大空间的建筑结构;框架结构的梁、柱构件易于标准化、定型化,便于采用装配整体式结构,以缩短施工工期;采用现浇混凝土框架时,结构的整体性、刚度较好,设计处理好也能达到较好的抗震效果,而且可以把梁或柱浇注成各种需要的截面形状。 抗震房-房屋框架结构
框架结构体系的缺点为:框架节点应力集中显著;框架结构的侧向刚度小,属柔性结构框架,在强烈地震作用下,结构所产生水平位移较大,易造成严重的非结构性破性;钢材和水泥用量较大,构件的总数量多,吊装次数多,接头工作量大,工序多,浪费人力,施工受季节、环境影响较大;不适宜建造高层建筑, 框架是由梁柱构成的杆系结构,其承载力和刚度都较低,特别是水平方向的(即使可以考虑现浇楼面与梁共同工作以提高楼面水平刚度,但也是有限的),它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,其总体水平位移上大下小,但相对与各楼层而言,层间变形上小下大,设计时如何提高框架的抗侧刚度及控制好结构侧移为重要因素,对于钢筋混凝土框架,当高度大、层数相当多时,结构底部各层不但柱的轴力很大,而且梁和柱由水平荷载所产生的弯矩和整体的侧移亦显著增加,从而导致截面尺寸和配筋增大,对建筑平面布置和空间处理,就可能带来困难,影响建筑空间的合理使用,在材料消耗和造价方面,也趋于不合理,故一般适用于建造不超过15层的房屋。
应用范围
框架结构可设计成静定的三铰框架或超静定的双铰框架与无铰框架。混凝土框架结构广泛用于住宅、**、办公楼,也有根据需要对混凝土梁或板施加预应力,以适用于较大的跨度;框架钢结构常用于大跨度的公共建筑、多层工业厂房和一些特殊用途的建筑物中,如剧场、商场、体育馆、火车站、展览厅、造船厂、飞机库、停车场、轻工业车间等。
编辑本段混凝土框架结构抗震构造措施
梁的截面尺寸
宜符合下列各项要求: (1)截面宽度不宜小于200mm; (2)截面高宽比不宜大于4; (3)净跨与截面高度之比不宜小于4.
采用梁宽
大于柱宽的扁梁时,楼板应现浇,梁小线宜与柱中线重合,扁梁应双向布置,且不宜用于一级框架结构。扁梁的截面尺寸应符合下列要求,并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定:
梁的钢筋配置
应符合下列各项要求: (1)粱端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25.二、二级不应大于0.35. (2)梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级小应小于0.5,二、三级不应小于O.3. (3)梁端箍筋加密区的长度、箍筋**大间距和**小直径应按表12-29采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋**小直径数值应增大2mm.
梁的纵向钢筋配置
尚应符合下列各项要求: (1)沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ4,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12; (2)一、二级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20.
梁端加密区的箍筋肢距
一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.
柱的截面尺寸
宜符合下列各项要求: (1)截面的宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱直径不宜小于350mm.
柱的钢筋配置
应符合下列各项要求: (1)柱纵向钢筋的**小总配筋率应按表12-31采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,表中的数值应增加0.1. 注:采用HRB400级热轧钢筋时应允许减少0.1,混凝土强度等级高于C60时应增加0.10. 2)二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外**大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋**小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm. 3)框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm.
柱的纵向钢筋配置
尚应符合下列各项要求: (1)宜对称配置。 (2)截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm. (3)柱总配筋率不应大于5%。 (4)一级且剪跨比不大于2的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%。 (5)边柱、角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。 (6)柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。
柱的箍筋加密范围
应按下列规定采用: (1)柱端,取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的**大值。 (2)底层柱,柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm. (3)剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。 (4)框支柱,取全高。 (5)一级及二级框架的角柱,取全高。
柱箍筋加密区箍筋肢距
一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。 2018-07-18 06:50:51
加入交流
相关问题
-
答
-
答
柱子高度和它的横截面高度比值不大于2时,需沿着高度全长箍筋加密
全部3个回答 > -
答
在柱子全高范围内加密箍筋,加密区的箍筋间距和**小直径依抗震等级参照规范,对于要求较高的柱子,剪跨比不大于2的柱子,沿全高采用复合箍筋或井字复合箍。箍筋作成封闭式,箍筋末端应弯成135度,弯钩的平直部分不应小于箍筋直径的10倍。柱的箍筋配置,尚应符合下列要求:框架柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6和500mm三者的**大值;2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3;3)刚性地面上下各500mm;4)剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。
全部3个回答 > -
问 柱净高怎么计算答
首层框架柱的净高计算:1、有基础梁的,从基础梁表面到首层梁底的高度为柱的净高。2、没有基础梁的,首层净高算法是 首层层高+基础层层高-基础厚度-首层梁高。首层柱以上的柱净高:从本层楼板面到上层楼板梁底,如果是无梁柱,则算到上层楼板底。
全部4个回答 > -
答
别搞这么复杂。柱净高等于下层梁顶面标高-上层梁底面标高
全部3个回答 >
买房交流
3101
人正在讨论张家口楼市
张家口买房交流(329)