消除势能减小噪声的
全部4个回答 >楼层排水管弯曲的作用是什么呀
148****6958 | 2018-07-07 17:42:45-
158****7342 存水弯,防止异味冒上来,万一堵塞后弯头处的螺盖可以打开,便于疏通。
2018-07-07 17:43:14 -
142****9801 这是应用到**一个连通器的原理 ,如果那个管道是直的而不是弯的,那么水道的气味就会上到家里,如果是弯的那么管道总是会有洁净的水来阻止下水道里的空气进入自己的家里 l连通器原理:同种液体在静止的时候液面总是会保持水平
2018-07-07 17:43:00 -
155****0837 1:水封臭气 2:弯曲的管道,能缓冲液体等垂直下落的冲击力!~保护管道 2018-07-07 17:42:54
-
答
-
答
立管可以采用承压排水塑料管,排出管可以采用铸铁管。
全部5个回答 > -
答
金属和塑料都可以,《建筑给排水及采暖施工及验收规范》对穿楼板排水管有规定:“宜设置金属或塑料套管”。按现行建筑工程施工规范和设计要求必须要加套管,一般比排水管道的管径大二级。
全部3个回答 > -
答
这个实际上和堵塞没关系。主要是保证一楼的水封不被破坏。1.给排水设计规范明确规定一层必须单独排水。2.原因是防止楼上集中使用造成水平管道压力与流量不足,出现一楼倒反水。3.如果合流,当楼上使用时,一楼会排水不畅,同时易造成管道中产生的气泡在一楼卫生用具中释放。给水排水设计规范2009版条文解释说的很清楚分享如下:根据国内外的科研测试证明,污水立管的水流流速大,而污水排出管的水流流速小,在立管底部管道内产生正压值,这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏,卫生器具内发生冒泡、满溢现象,在许多工程中都出现上述情况,严重影响使用。立管底部的正压值与立管的高度、排水立管通气状况和排出管的阻力有关。为此,连接于立管的**低横支管或连接在排出管、排水横干管上的排水支管应与立管底部保持一定的距离,参照国外规范数据并结合我国工程设计实践确定。
全部3个回答 > -
答
《建筑给水排水设计规范》 排水管道布置和敷设: 1、对住宅建筑底层设架空层、商场或商铺的情况,上部排水立管必须在底层进行转换,以不影响底层的使用功能。转换后的出户管有应少于二根,宜控制在4根左右。排水横干管的管径不应大于DN200,采用DNl50为宜。排水横干管所服务的户数宜超过100户。在实际工程中发现有的设计将一栋楼的排水立管均汇到一根排水横干管上出户,若发生管道堵塞或破裂将影响整栋楼的用户,是不安全的。出户管过多,在地下室外墙上所预留的防水套管(设地下车库的住宅楼)及室外的检查井均增多,给施工及室外环境带来不利。 2、设有专用通气立管的住宅楼,底层卫生器具的排水管道是否还要与其它楼层管道分开单独排出“规范”并没有给出要求,第3.3.18条表3.3.18适应的前提是排水立管仅设置伸顶通气立管。在专用通气立管一节的分析中我们知道,专用通气立管的设置是可以防止卫生器具水封遇受破坏、内部冒气泡现象的发生。也就是说,排水立管设有专用通气立管时,其底层卫生器具的排水支管可以接到排水立管上。但住宅内排水管道在使用过程的复杂性,排水管道内有固体废物的存在,影响排水的通畅,使与排水立管底部连接的卫生器具有溢水的可能,此现象在实际工程中也有发生。因此,底层卫生器具的排水管道不接到排水立管上为好,应单独排出,排水立管需要进行转换时,底层卫生器具的排水支管可以接到排水横干管上,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.Om,不得小于1.5m。对满足不了上述要求的排水支管,应以单独的排出管排至室外检查井。
全部5个回答 >