屋面雨水的排放,应与建筑专业进行沟通,明确屋面雨水的排放形式,是内排水还是外排水,内排水根据《建筑给水排水设计规范》进行设计,外排水则由建筑专业完成。
全部3个回答 >高层的室内水管怎么走?
141****9448 | 2018-07-03 12:46:36
已输入 0 字
已有5个回答
-
143****4103 室内的落水管当然是从下往上装好,主要的好处是省工。当然你得从转换层开始安装。转换层以下的就从上往下按,标准楼层从下往上好做。 2018-07-03 12:52:10
-
154****9087
2、生活冷水系统,需要分区供水,供水压力通常是以0.3-0.4MPa为界限,大于0.3-0.4MPa就要分区。配管应注意同程给水,以避免供水不均。
3、室内消火栓系统,应注意当消火栓栓口压力大于0.5MPa时,需要采取减压措施,可选用室内调压消火栓。还有就是当采用临时高压给水系统是,应在每个消火栓箱内设置直接启动消防泵的启动按钮。
4、室内排水,尽快出户,室内少转向,少合流。第一时间将污水排放至室外检查井内。通气立管,建议采用环形通气管,一层独立排水。还要注意,此类建筑内是否设有食堂,若有食堂则应考虑食堂污水的隔油问题。 2018-07-03 12:51:59 -
154****8719 以前,设计、施工中一般采用给水管道安装,按照GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》的规定,埋入结构层,暗装的给水管带要求做套管,埋入保护层的管道,表明保护层厚度需大于2mm。
现实施工中,要在10~12cm厚的混凝土板内做套管是不现实的;同样,要在楼板的找平层内埋给水管道有不容易满足规范的要求。所以,现在的设计人员一般都采用给水管道明装。就你说的给水管道的走向,规范没有具体要求一定要先到厨房或卫生间,设计的原则是给水的管路**短为好。 2018-07-03 12:48:25 -
149****4647 (一)管井内管道安装
高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管.多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。
管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细,小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。
高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。管道预制加工前,必须现场实测实际安装尺寸,绘制管道加工图.再进行预制加工。通常可在标准层先安装一个样板间,并以此作为配管预制、安装施工的标准。
(二)给水系统安装
高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。
高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN >1OOmm ,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。
安装立管时.每层均应设管道支架。安装牢固可靠,防止因管道下沉而脱位漏水。
(三)排水系统安装
高层建筑排水立管长.水流速度快.因此要求管道安装牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。
1.排水铸铁管安装。排水立管设在管井内,应设置牢固的支架、托架.使压力容器上部管道的重量通过支架、托架传给墙体。立管与出户管连接底部应设混凝土支墩,防止立管下沉。
排水管道接口应按设计要求选用.对于超尚层建筑或地震设防在八度以上的地仪.排水立管高度超过50m时,应选月J柔性抗震排水铸铁管接口.其形式可查有关安装图集。
2.硬聚氯乙烯排水管安装。硬聚氯乙烯塑料管用于高层建筑排水系统.应解决以下技术问题:
(1)管道支架。由于立管高度大,每层应设一个牢固的固定支架和两个滑动支架。
(2)立管消能。由于塑料劳内壁光滑.水流速度快。为减少立管内水流冲击力,保护卫生器具的水封,应采用消能装置。
(3)管件的选用。一般硬聚氯乙烯管件耐压能力低于管材,所以在高层建筑排水系统中,以采用玻璃钢管增强复合管件为宜。 2018-07-03 12:48:04 -
157****4004 竖向干管一般按住宅的单元设置在管道井内,分户支一管则由楼层管道井干管接入。 2018-07-03 12:47:21
加入交流
相关问题
-
答
-
答
家装水管要如下述所说的走:在家庭装修中,水管**好到顶部,因为水管在地面上的话,会承受瓷砖和人的压力,并且存在水管开裂的危险,另外,顶部的优点是检修方便,也就是说,但是造价很高,大多数人都不使用它们。水管开槽后的深度,冷水埋管后的灰层应大于1厘米,热水埋管后的灰层应大于1.5厘米,冷热水管应遵循左侧热水右侧的冷水原则。水供水管一般采用PPR热熔管,优点是密封性好,容易做,但是,必须提醒工人不要匆促做事,如果力不正确,可能会堵塞管道并且可能会减少水流量。如果是厕所冲洗阀水管发生这种情况,便盆就不容易被清洗干净。 值得注意是,水管铺好后,要固定水管,冷水卡管间距不超过六十厘米,热水卡管间距不超过二十五厘米,安装的冷热水管头高度应在同一水平,安装的冷热水开关应美观,安装水管后,应立即用管塞堵住管头。
-
答
家装水管从顶上走是大家默认做法;作用如下:一,方便日后维修。若是走顶,大家可以根据是否有水滴答下来的声音,自行判断管道是否出现了问题,有便于及时发现问题;二,保证了地板装修一者,走顶,不需要占用地面空间,可以保证装修地面,铺设瓷砖时的方便;二来,不会因为管道损坏,对采用木地板等地面装修带来严重伤害;三,不会引起邻里纠纷若走地,当出现问题时,会对楼下住户造成困扰,影响邻里关系。
全部3个回答 > -
答
你的问题不怎么详细。现在都用PPR水管,不需要怎么维护,管道尽量走近路,但不要走斜路
全部5个回答 > -
答
房子装修水管要根据需要预留水口,水管要尽量不要翻过来翻过去的,只要尤其是热水管,尽量要接的短,这样以后使用时才少预排冷水,调节温度也方便。
全部4个回答 >
买房交流
3131
人正在讨论深圳楼市
深圳买房交流(432)