一般房屋装修水电前,首先需有详细的水电路走向设计图纸,而图纸的制定需要设计师和业主深入沟通,协商。下面来看看水电改造方案的重要性以及制定要考虑的要点。1. 水电改造方案的重要性水电改造准确设计方案完成是装修开工必需具备的基本条件之一。没有详细的水电改造走线方案仓促开工往往是盲目的,**后的结果也会留下非常多的遗憾。而如果水电方案制定好之后,走线施工自然有章可循,施工开支也不会超支。2. 水电改造方案制定要点新房、二手房水电改造有差别在制定水电改造方案之前,需要设计认真了解房子的具体情况。对于新房,可通过与物业公司或房产开发商索要工程竣工图纸来了解,对于旧房,需要亲自到现场去了解。电气方面了解的主要内容有房子允许总用电负荷、线管走向、导线规格型号等;水暖方面有给排水和暖气管道的走向、厨房和卫生间原来防水做法、管道材质等。水电改造遵循安全实用原则对于业主对水电的需求,设计师要根据房子的具体情况,按安全→环保→节能→实用→效果这样的顺序来考虑,要**大限度地满足业主的需求,但不能无条件的来满足业主的需求。由于业主对装修一般不太懂,提出要求时不可能从房子的总体布局来考虑,一些在局部看起来好的要求从总体上考虑就不一定合理。方案制定前期做足准备水电改造方案的制定,首先需做好各功能间的空间划分、平面家具布置、装饰性较强的造型吊顶布置图。比如床、衣柜、电脑桌等设备的摆放位置及大小,餐厅餐桌的大小及摆放位置,视听室所需要的视听效果等等。这些都关系着水电线路的布局。
全部3个回答 >新房电路走线怎么省钱又安全
137****5631 | 2018-06-28 14:38:34-
154****0588 电灯和插座分开两路走,或每个房间分开走,**好穿管,当然是铜的了 2018-06-28 14:39:33
-
154****0066 增排就可以了,我装过的房子从来都没全部重排的,如果你是不在乎钱的话,另作别论。现在的电线线管质量都是很好的,一般都很少出现问题, 要考虑维修的话就尽量多走顶面吧, 然后所有的必须穿线管,包括承重墙的地方都必须开槽布线管,(不能用黄腊管代替)这样以后有线出问题就可以直接重新穿线,不用破坏任何装修部分, 另外没个线管穿线不要超过管子截面的40%,一般16管3根线,线多了,以后换线拉不动 照明一组,2.5平方(1.5就完全能满足) 普通插座一组2.5平方
空调一组4平方 厨卫插座可以用一组,也可以分开4平方就够了
追问
谢谢您的回答,也就是说就算是增排的话,只要走线和穿管没问题,以后维修也是可以直接抽出来换新线的是吧,当时项目经理说增排的话都有接头,抽不出来,只能砸墙。。。
还有浴霸和厨宝不用单独一个回路吧? 和厨房洗手间共用一个回路也可以吗?
追答
有些承重墙的地方不好开槽,很多都是用黄腊管代替,黄腊管只是有保护电线的作用,是软的,以后换线拉不出来 所以你每个地方的线都开槽,穿管, 以后换线是没的问题的,还有就是拐弯多的线路你可以留个假插座的形式,免得以后换线费力,另外就顶上的线也必须穿管然后所有线管用管卡固定,那个很便宜,算上也是正常做法,不过有些人会偷工减料,另外你现在的配电箱上是几组线,就在那个上面增排就可以了 所有线管铺好后,不要压扁咯
追问
大概明白你的意思了,你说的假插座应该是接线盒吧。
还有一个问题不确定,之前项目经理说增排的话有接头,所以我一直认为增排是在原有的某一个回路上再分出来支路,但听你这么说,增排也是原有的各个回路不动,也就是说如果之前开放商布线,厨房和卫生间各有一个回路,但是用的是2.5平方的线,现在我想厨房和卫生间换成4平方的线,也只是各增加一个回路,原有厨卫的回路不动,我这么理解对吗? 2018-06-28 14:39:26 -
153****9822 先看家具家电,根据家具家电的位置,再确定水电的位置,适当预留几个电源,不要整得处处是插座开关
按功能区,设计每个区域的布置,做到紧凑,同时又留下足够的活动空间,不要太挤
隐形工程尤其要重视质量,不要怕花钱 2018-06-28 14:39:17 -
158****0584 我这么和您说水电既想省钱有安全这恐怕很难办到,电路的安全准则既是线管内不接头,不走裸线,那么线和管的安全防火级别和价格是成正比的。你可以参考国家标准使用标准的家装BV电线,厨房用4mm²普通用2.5mm²。水管用用国标水管就行,在电路布线上尊重的是横平竖直,方便其他工种确定线路,如果你不想多布线,直接走直线也是可以的,这样能节省一点电线和线管但是要多和工人沟通。 2018-06-28 14:39:12
-
135****7614 1、线材工具要规范,要标准
规范的线材不仅需要去规范的店铺中购买,同时,线材好不好,也是可以直接看出来的,一般来说,规范标准的线材是一匝匝包装好的,并非是零零散散的,此外,常用的线管是中材PVC-U绝缘阻燃电工套管,顶面可以采用4分管的规格,而地面走线,为了确保安全和耐久性,可以使用6分管的规格。
2、强弱电必须分开
电线的使用毕竟是有时效性的,今后也极有可能是将面临维修的,因此,强弱电必须区分开来,采用不同颜色的线管,这样对于今后的维修是有利的。此外,还有一些规矩也是约定俗称的,例如火线宜用红线,零线宜用蓝线,接地保护线应用黄绿双色线。
3、线路排布要均匀,横平竖直要讲究
我们知道,线管若是经过弯折是很容易受损的,因此,在具体的电线排布时也需要讲究一定的规矩,排布均匀、横平竖直很重要,此外,若是遇到拐弯处,也需要保持线体本身的元弧度,确保电线不会因为弯折受损,影响电路。
4、电线接口有保留,便于安装外接设备
所有的电线接口,只要是接出墙外的,都需要保留10cm左右的多余长度,这样可以便于今后的外接设备安装,例如可以用于安装电灯等。
5、强弱线连接保持距离
强弱电在布线的过程中难免会相遇,而在连接插座槽的时候,它们是有间隔距离的,一般保持在15cm-30cm之间,当然,**佳的距离长度为50cm,如果条件允许的话。
一般来说,不管是室内装修还是水电工程的装修,完成之后业主都将进行验收,上述提及到的五点,不仅是水电工程布线的技巧所在,同时,也可以作为业主验收工程的五大重点,工人是否有偷工减料,是否有“中饱私囊”,一试便知!这块的话可以找西安顾家,毕竟咱们自己并不专业。 2018-06-28 14:39:07
-
答
-
答
增排就可以了,我装过的房子从来都没全部重排的,如果你是不在乎钱的话,另作别论。现在的电线线管质量都是很好的,一般都很少出现问题, 要考虑维修的话就尽量多走顶面吧, 然后所有的必须穿线管,包括承重墙的地方都必须开槽布线管,(不能用黄腊管代替)这样以后有线出问题就可以直接重新穿线,不用破坏任何装修部分, 另外没个线管穿线不要超过管子截面的40%,一般16管3根线,线多了,以后换线拉不动 照明一组,2.5平方(1.5就完全能满足) 普通插座一组2.5平方
全部5个回答 > -
答
增排就可以了,我装过的房子从来都没全部重排的,如果你是不在乎钱的话,另作别论。现在的电线线管质量都是很好的,一般都很少出现问题, 要考虑维修的话就尽量多走顶面吧, 然后所有的必须穿线管,包括承重墙的地方都必须开槽布线管,(不能用黄腊管代替)这样以后有线出问题就可以直接重新穿线,不用破坏任何装修部分, 另外没个线管穿线不要超过管子截面的40%,一般16管3根线,线多了,以后换线拉不动 照明一组,2.5平方(1.5就完全能满足) 普通插座一组2.5平方空调一组4平方 厨卫插座可以用一组,也可以分开4平方就够了
全部5个回答 > -
答
**好走的横平竖直,尽量避免走斜线,**好不要走,方便以后维修还有安装一些东西打眼的时候不至于打到线上!因为装修一般地面都需用处理(地板或者地砖),都需要加高地面,所以**好是在地面上布线,后期就全部遮盖了!**好是地面墙角那个地方,还有顶面石膏线下,或者吊顶里边!
全部3个回答 > -
问 新房电路怎么走答
现在一般在控制箱装一个2P漏电开关,后边装近十个1P空开厨房装一路插座,4平方毫米客厅空调一路,4平方毫米每两卧室共用一路空调,,4平方毫米,或者每个空调单独一路.普通插座可分两路或三路.照明可分两路有的冰箱单独放一路卫生间单独放一路,有电热水器的再放一路,每间房普通插座可就近为两路,照明只一路所有串行并联