都很可靠,如果高层建筑,对无机房速度有要求,不能太快。价格嘛,无机房应该贵一点。
全部3个回答 >电梯机房信号线怎么布管
157****1086 | 2018-06-26 14:43:32
已输入 0 字
已有3个回答
-
149****0311 **佳答案
电梯五方通话系统指的是物业值班室、电梯机房(无电梯机房即顶楼控制柜,一般在电梯井道**上方)、轿顶(在轿厢的顶部)、轿厢、底坑(井道**底处)。电梯机房、轿顶、轿厢、底坑用电梯的备用随行电缆连接,前四方到物业值班室的通话可以通过无线通话来实现,具体形式有FM调频无线传播和利用市话通话两种。因为是无线的嘛,所以安装方式都很简单。FM调频全双工的安装方式就是物业值班室放一个主机,电梯机房放一个分机,分机通过电梯的备用随行电缆连接到轿厢、轿顶、底坑即可。而GSM卡的安装方式更简便了,电梯机房放一个分机,分机插个手机卡,卡里存一些有必要的号码即可。
一般前4方都是用电梯的随行电缆,机房/底坑/轿内/轿顶/值班室。除了和值班室需单独布线其他的出厂时均有标准线缆连接无需另行布线。 2018-06-26 14:47:54 -
154****5415 视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,**短,自然引入的干扰也**小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许。
过去,在不明白原理的情况下,多数出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只是固定延伸连接,不运动,我们把这部分叫着"不动电缆";这就提供了一种可能:那一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以选择远离随行电缆单独走线的方法,在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响,比较有效。
1、随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎;这里,哪怕有1厘米的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离平方成反比
2、摄像机金属外壳、NC头的外壳、同轴电缆的外导体等视频信号的"地",和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意
3、 摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。
4、 供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄露。
5、从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接。
电梯监控布线
电梯监控的布线技巧
电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。有条件的工程,可将电梯所用的控制线及照明电缆采用屏蔽线,减少对外辐射,避免视频干扰。
电梯监控的视频抗干扰问题
从干扰成因上分析,我们将主要干扰源划定在电梯机房。
干扰源:
1:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重;
2:电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大;
检查方法:
1:电梯设备的供电地、设备安全地、防雷地、控制设备地是否按要求隔离
2:摄像机电源(中心电源)不得从电梯类动力线路上取电;
3:信号线路接头尽量少,屏蔽层处理是否规范稳妥、无毛刺;
4:信号回路接地良好
5:监控系统上各种地是否都按规定处理,且有隔离,由于我们的信号地往往和设备地无法隔离,设备地一定要于电源地隔离、安全地隔离!
干扰克服:
1:**有效的方法,在信号回路中设计视频抗干扰器;
2:对地并接旁路电容,容量根据需要调整;
3:在信号回路中设计滤波回路、窄带视频滤波通道、陷波器、扼流圈等;
电梯监控布线
4:对于顶置式拽引机构和电梯机房,布线时通过随行电缆在电梯井道中部穿出电梯井,远离拽引机构和电梯机房干扰源,同时对于监控中心在楼下的控制室,在线路上将近节约一个楼层高度,不过穿孔的工作量不轻;
5:不论顶置式、沉坑式的拽引机构和电梯机房,信号、电源线尽量不从电梯机房过线孔槽同行,以减小干扰;
6:在特殊情况下可以使用信号线单端点接地浮地输入方式;
7:注意安装时摄像机和轿箱间的绝缘,以免将地混接起来。 2018-06-26 14:46:02 -
143****6558 一般前4方都是用电梯的随行电缆,机房、底坑、轿内、轿顶,值班室需单独布线,出厂时均有标准线缆连接。
电梯五方对讲的布线有几种方式:
1、总线制,用一根4芯屏蔽线,由消防控制室五方对讲主机引线串联至每个电梯机房的电梯控制柜里,控制柜里有五方对讲接口。
2、分线制,用2芯/3芯/4芯屏蔽线,由对讲主机分别布线至每个电梯机房的电梯控制柜。 2018-06-26 14:44:43
加入交流
相关问题
-
答
-
答
电梯分为有机房和无机房。有机房主要有这些东西及注意事项!电梯机房是安放电梯控制柜、电动机和其他电梯部件的设备间。电梯机房一般位于井道上方,也有空间不够时将控制柜和电动机分开,二者距离比较远的情况。在设计施工图时应注意:1、注意顶层高度够不够,若不够要将地板抬高,而且地板上要预留钢丝绳孔,这些电梯公司应该会提供图纸的2、机房要预留通风口3、机房顶部,井道正上方横梁上要做吊钩4.机梁底座 主要有混凝土和机梁底板.各个电梯厂家的建筑图纸不一样,尺寸及各个部件的放置位置都不同!无机房就是有机房的所有的部件都固定在井道顶部。主机大都放在导轨上,但也有主机放在梁头上的,它在井道顶部位置开孔放梁。无机房一般用在低速梯上,优点节省建筑空间。等等希望以上能够帮助阁下!
全部3个回答 > -
答
顶层高度和速度有关,基本是3900到4200之间。顶层上方的楼层?木有电梯还有住户?可以居住,只要离卧室够远就行。
全部3个回答 > -
答
有机房电梯比无机房电梯价格便宜,比方说用西子奥的斯的单台要贵1.2万左右? 另,无机房货梯比无机房客梯便宜很多! 我也是做电梯的 有需要请补充!
全部3个回答 > -
答
区别就在于机房无机房电梯,曳引机直接安装在井道里,不需要单独设置机房的。无机房电梯就是没有机房的电梯,有机房电梯是有机房的,包括小机房电梯和一般机房电梯。至于安装有机房还是无机房,是在建筑蓝图设计时基本就确定的,这个开发公司在总体设计时就要提前确定的。无机房电梯的曳引机在井道里,有的在导轨上,有的在梁上。具体选用就是看建筑的类型,用途定位,档次要求和设计条件了,但是一般中低层可用无机房,中高层基本还是