家庭自来水通常不用安装排气阀的。 如果必须安装,建议找专业水暖师傅安装,避免跑水。 如果自己安装,排气阀需要安装在主管道上,在主管道上安装一段立管,在立管上方安装排气阀,排气阀有立式的和卧式的,根据排气阀样式确定立管管头方向。
全部3个回答 >高层供水有排气阀吗
133****6364 | 2018-06-24 18:19:46
已输入 0 字
已有4个回答
-
133****2253 自动排气阀就选意大利OR
供水系统一般都要安装自动排气阀,在排气的同时也就会减少水表空转的次数。 2018-06-24 18:21:13 -
135****5798 因为担心压力过大,导致管道的爆裂,所以必须要安装减压阀。从而保证管道不会因为压力而造成爆裂。
高层建筑生活给水的竖向分区,应根据使用要求、设备材料性能、维护管理条件、建筑层数和高度以及室外给水水压等因素合理确定。一般**低处卫生器具给水配件压宜控制在:
①住宅、旅馆、饭店、公寓、医院等及似的建筑:0.3~0.35MPa。
②办公楼等:0.35~0.45MPa. 2018-06-24 18:21:02 -
156****2651 给水管道合理安装排气阀应注意以下问题:
1、排气阀位臵的选择 确定合适的安装点是保证整个供水管道系统安全运行的基础。排气阀的安装位臵直接影响着排气效果和管道的运行状态,我们设计人员在设计时,往往只局限于在局部**高点设臵,但在实际应用中排气阀的安装位臵有多种,只有综合考虑整个管路的各种情况,因地制宜,才能使排气效果达到**佳。
(1)供水管道的局部**高点必须设臵; 供水管道因地势变化需以一定坡度或遇障碍敷设时,在局部高点一般会积聚较多气体,此处位臵为供水管道**主要、**常见的安装位臵。
(2)在下降坡度变大点 供水管道沿下降坡度敷设时,在下降坡度突然变大处,需设臵。
(3)在上升坡度变小点 供水管道沿着上升坡度敷设中,坡度突然变小处,需安装排气阀。
(4)长距离无折点上升或下降管段可每500~1000米设一个排气阀;
(5)长距离水平管线可每隔500~1000米安装一个排气阀。
2、选择正确规格的排气阀,排气量必须适当。若排气量小,停水后再恢复原有供水能力需较长时间,若排气量大将很快就能恢复原有供水能力。
3、**高点两侧有不同坡度时 ,按条件**不利的坡度确定。
4、排气阀下面应安装一个同一口径的阀门,一般为闸阀。
5、排气阀口径与管线直径之比一般为1:8或1:12。
6、排气阀必须垂直安装。 2018-06-24 18:20:51 -
155****4136 管道中有时候会有气体,或系统中有气体溢出,尤其刚开始运行时,里面是空气,水来了以后,气体被排挤,气体会顺着管道向上爬,**终聚集在系统的**高点,而排气阀一般都安装在系统**高点,当气体进入排气阀阀腔聚集在排气阀的上部,随着阀内气体的增多,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;
气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面下降,排气口打开,由于此时外界大气压力比系统压力大,所以大气会通过排气口进入系统,防止负压的危害。
如拧紧排气阀阀体上的阀帽,排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态。排气阀也可以跟隔断阀配套使用,便于排气阀的检修。 2018-06-24 18:20:39
加入交流
相关问题
-
答
-
答
我家住5楼,把西边。西外墙每年都返潮,发霉,很是头疼,暖气片原来在东墙(内墙)安装。自己决定把暖气片移到西墙(外墙),这样可以解决返潮的问题 ,同时可以增进室内空气对流,提高供暖效率。改造如图,现在的问题是:别的屋原来的暖气片都很热,唯独改造的暖气片不热。供暖现状:1 11月15日开始供暖,这几天压力一直都很小,往年打开暖气堵头放水时水压很大,今年水压感觉连去年的一半都没有,有可能是供暖初期,压力不稳定。所有的暖气片打开堵头放水时压力都很小。2 在早晨暖气**热的时候,这组改造的暖气片温度也还可以,进出水管的温度都挺高。3 在下午暖气**凉的时候,别的暖气片温乎,这组改造的暖气片就是冰凉,进出水管(铜阀处)也冰凉。注:暖气片的跑风放气做的都很及时,不用考虑暖气片内有气的问题!我的怀疑:1 供暖初期压力不稳定,改造的暖气片管路过长,供暖压力不正常导致改造的暖气片不热。2 改造的管路弯头太多,运行不畅。3 改造的管路进水、出水管高度设置不正确。4 改造的管路内有气阻。5 改造的暖气片内有异物阻塞。其他的原因就不知道了。采取过的措施:1 把其他的暖气片都关掉,只供这一组改造的暖气片,可是还不热。还望高手出手相助,如有满意答案,另有高分相赠!
全部8个回答 > -
答
漏水证明压力够,应该是回水管的某处堵了,个人观点
全部2个回答 > -
答
去找开发商协商。
全部6个回答 > -
问 高层水箱供水吗答
现在高层住宅已经不使用水箱供水了,你看到的水箱是消防水箱。高层住宅现在都采用水泵供水,通常情况下,6层以下部分采用市政压力供水,6层以上采用水泵加压供水。