超高层建筑的避难层是用来躲避火灾的。 超高层建筑火灾救援一直是世界性的难题,超高层建筑火灾救援重在自救。其中,借助避难层进行火灾疏散逃生,是超高层楼宇火灾中被困人员自救的**佳途径。 按照消防规范,建筑高度超过100米的超高层公共建筑每隔15层(含15层)必须设立一层避难层。一般说来,100米以上超高层自建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,一般不超过15层。避难层内必须保证没任何可燃物,同时须配备防火门、通风排烟管、消防卷盘、自动喷淋、报警器及供电时间不小于1小时的应急照明等设备。一般来说,避难层的净面积是按照每平方米疏散5人的要求来设置。避难层一般分为开放、封闭两种。 所有100米以上超高层建筑的避难层内都应该有一段错层楼梯,将避难门与同层的消防安全通道门错开。这样的设计是为了避免火灾产生的“烟囱效应”。避难层还都有一个共同特点,只有通过各楼层的消防安全通道才能进入。
全部4个回答 >超高层避难层需要设置变配电室吗
155****5687 | 2018-06-24 17:56:26-
141****2927 我国《民用建筑设计通则》GB50352—2005规定:建筑高度超过100m时,不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。《建筑设计防火规范》2014版规定是建筑高度大于100米的公共建筑应设置避难层。因此,如果是建筑高度大于100米的公共建筑,应该设置避难层;如果是建筑高度大于100米的住宅,规范没有要求,则可以不设置。具体设置要求,应遵守《建规》5.5.23条要求。此外,对于高度大于250米的建筑,除应符合《建规》要求外,其消防设计应提交消防主管部门专题研究、论证。 2018-06-24 17:57:29
-
138****6831 超高层建筑,上面四个避难所,每个避难所放置4台800的变压器,开闭所设置在地下一层车库内,请问避难层变配电室的净高度要求**低是多少,现在建筑上的层高是4.2米,考虑梁应该不小于0.8米,这样净高就剩3.4米了,变配电室装置考虑上进上出,能否实现
100(基础)+2200(低压柜)+1000(联络母线)+600(距梁底)=3900,这是净高
现在建筑上调整后净高为3.6米,应该可以满足安装要求把没问题,完全可以
我们当地供电局规定梁下净高不小于3.3m
我们当地电业局要求梁下净高4.20m
CXH1301 发表于 2014-11-26 08:28100(基础)+2200(低压柜)+1000(联络母线)+600(距梁底)=3900,这是净高联络母线1000,但应该不是高出低压柜顶部的距离,我认为高出低压柜顶部距离为500~600的样子,所以3500足矣 2018-06-24 17:57:20 -
155****1613 避难层 是高层建筑中用作消防避难的楼层。
1、一般建筑高度超过100m的高层建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。
2、通过避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。使得人们遇到危险时能够安全逃生。
避难层按其围护方式大体分为以下三种类型:
(1)敞开式避难层。敞开式避难层是指四周不设围护构件的避难层,一般设于建筑顶层或平屋顶上。这种避难层结构简单,投资小,但防护能力较差,不能绝对保证不受烟气侵入,也不能阻挡雨雪风霜,比较适合于温暖地区。
(2)半敞开式避难层。四周设有高度不低于 1. 2m的防护墙,上部开设窗户和固定的金属百页窗。这种避难层既能防止烟气侵入,又具有良好的通风条件,可以进行自然排烟。但它仍具有敞开式避难层的缺点,不适用于寒冷地区。
(3)封闭式避难层 (间 )。封闭式避难层 (间 )四周及隔墙采用耐火防护墙,室内设有独立的空调系统和防排烟系统,外墙及隔墙一般不开门窗;如开门窗,则采用甲级防火门窗。封闭式避难层可防止烟气和火焰的的侵害以及免受外界气候的影响。 2018-06-24 17:57:08 -
148****6380 按国标的意思,避难层中的设备设置应尽量减少对避难空间的占用;按文件的意思,避难层中的设备设置不能存在消防隐患,如电气、暖通设备,地方要求高于国家标准,很正常,也合理。
冷机的冷凝器水侧结垢导致换热性能变差, 冷机 COP 下降。
冷却水是开式系统, 更容易有各种杂质进入, 使冷机的冷凝器水侧结垢。这不仅会导致冷机出力不足和COP 下降, 而且会影响冷机的寿命, 所以应该引起运行人员的注意。
当冷机的冷凝器水侧结垢时, **容易判断的现象是冷凝器外壁温度明显比正常机组高, 用手触摸就能够感觉到。同时, 通过冷机的冷凝压力表可以发现, 冷凝器结垢的冷机的冷凝压力明显比正常冷机高。
1# 医院当天运行2# 和3# 两台离心式冷机, 每台冷机的制冷量是1 570 kW, 电机输入功率352 kW, 采用R11制冷剂。两台冷机的冷却水量和冷冻水量接近, 2# 冷机运行正常, 但是3# 冷机冷凝器外壁温度明显比2# 冷机高,而且冷凝压力为55 kPa( 相对压力) , 远高于2# 冷机的冷凝压力27 kPa( 相对压力) , 3# 和2# 冷机对应的冷凝温度分别为36和30。后来检修证实3# 冷机冷凝器侧存在结垢问题。经测量, 2# 和3# 冷机的COP 分别为4. 58和3. 68, 可以看出, 3# 冷机的COP 要比2# 冷机的COP值约低20%。 2018-06-24 17:56:58
-
答
-
答
动辄四五十层的楼房越来越多,买房怎样选楼层就给大家带来了新的难题。除了要考虑各层的价格差异之外,住高层安静呢还是住低层空气比较新鲜呢?手机信号强弱与楼层高低有关系吗?想欣赏好风景几楼**好?小编今天就跟大家来聊聊这些小知识。 超高层楼房各层分析 顶层怎么样? 优:价格相对便宜,风景不错。 劣:顶层由于直接暴露在外面,日晒雨淋样样都不少,顶层的隔热和防水效果直接影响到居住效果。 四层能看到**佳园林景观 优:4层是一般小区树木的**高度了,眺望小区绿化景观非常合适。 劣:潮湿,受树木蒸腾作用,湿度在各楼层中算是比较大的,风湿病人的家人慎选这一楼层。 **贵楼层出现在哪里 一般来说,移动高层建筑,中间的位置是**贵的楼层,比如一栋30层的楼房,**贵的楼层一定是11层-20层之间。 优:视野舒适 劣:业内普遍认为这一高度空气质量偏差 手机信号和楼层也有关系? 据了解,手机的网络信号穿墙能力不是很好,所以在各楼层中设置信号放大器有关系,与楼层则无明确相关性。 听说过避难层么? 2015年5月,住建部、国家质监总局共同发布了国家标准《建筑设计防火规范》,规范明确要求,高度大于100米的住宅建筑需设置避难层,每15层就应设置避难层。此前只有超过100米的高层公共建筑需设置避难层。这表明国家对住宅安全的要求正在提高。
-
答
房子动辄四五六十层,选楼层已经超出了消费者们的传统认识和习惯。除了价格因素之外,在一栋超高层的住宅里,住高层安静,还是住低层空气好?手机网络信号哪层强?台风天顶楼会不会晃动?超过30多层的房子消防梯上不去?几楼看花草**养眼?小编今天就跟大家来聊聊这些小知识。 超高层住宅 顶层优缺点一览 优点:价格便宜缺点:日晒和防水 缺点:这一点和所有住宅建筑的情况一样,顶层单位会因为日晒雨淋,对屋顶的隔热层和防水层的处理提出更高的要求。如果屋顶建筑质量出现问题,则可能会有渗水、高温等隐患。但同时,顶层单位也相对更加便宜。 园林观景高度**佳 通常4层左右是一般小区园林树木**高的高度,所以,这个高度被认为是刚好从树顶来眺望小区园林,从视野观感开看,这一高度**适宜。 优势:噪音低于10楼、价格便宜 劣势:潮湿 因为有小区园林的植物、周边街铺等建筑的阻挡,只要没有直接建造在主干道旁边,噪音的影响要远低于10层左右的单位,有测试发现,首层单位的噪音还略低于30层左右单位测得的噪声分贝。但在南方地区底层单位会相对比较潮湿,即使首层架空层等,受到日照时间、通风条件的影响,底层单位仍旧会受“潮湿”的困扰。 价格**贵楼层 理论上一栋超高层建筑中,三分之一楼层到三分之二位置的楼层是属于地理位置**佳的黄金楼层,开发商在产品定价时,**贵的单位也出现在这一楼层阶段。 优点:视野舒适缺点:噪音较大、空气质量相对较差 业界一个较为普遍的认识,30米高楼层的位置空气质量和声噪都是相对**大的,但同时还受多个因素的影响。但从消费者的传统居住习惯而言,中高层单位中10层左右被认为是相对较为舒适的居住高度,小区园景、远眺景观都能兼顾。 消防:云梯只能到30层 消防相关的设施,一方面是建筑外部的消防云梯车,目前**高可达到28-30层高,高于这一高度的住户在面对火灾时,很难再借助外部消防云梯得到疏救。 建筑物内部的消防电梯规定必须从**低层(包括地下层)到**高层,且从**低层到**顶层的运行时间不得大于60秒。一般发生火灾时所有电梯都停止使用,消防人员可以通过消防电梯的消防员开关启动该电梯进行救援工作。 电梯:速度快2倍60秒到顶层 目前普通住宅电梯约为1.75米/秒的速度,电梯从**低地下2层到地上33层高就需要大约一分钟的时间。 超高层住宅项目为了达到消防规定通常会采用高速电梯,如目前已有项目采用运行速度达到4米/秒的电梯,从地下三层到地上60层也可以控制在一分钟之内。 手机信号:与楼层无关 手机信号等网络信号,与该区域与建筑物内相应楼层的信号放大器设置有关,与楼层无关。 台风晃动:人体感受不到 建筑工程方面的业内人士称,超高层建筑物从建筑在强烈台风天时,高层单位可能会出现一定的摇晃,但这种幅度并非是人体可感知的程度,仅仅可能通过仪器才能测得。 避难层:5月前建成的高层没有 今年5月,住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布了国家标准《建筑设计防火规范》,其中要求高度大于100米的住宅建筑也需设置避难层,每15层就应建一个避难层。据了解,此前只有超过100米的高层公共建筑需要建设避难层。
-
答
理想情况是很好的,没有漏水问题,逃生快,但如果碰到无良物业,会把避难层改成设备间,就会吵。
全部3个回答 > -
答
肯定会 吵,不要冒险,如果是自己居住不建议购买
全部3个回答 >