要看设计人员把泵房设计到哪里,一般设计高层在一楼或地下设置泵房,中途还需要中间加压的设备间。1:泵:一种用以增加液体或气体的压力,使之输送流动的机械,是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置,即是对流体作功的机械。人类及动物的心脏可说是天然的泵,它把血液输送到身体各个部分。2:工作原理:(1) 容积式泵:利用工作腔容积周期变化来输送液体。(2) 叶片泵:利用叶片和液体相互作用来输送液体。3:水泵用途:(1)城市供水(2)污水系统(3)土木、建筑系统 (4)农业水利系统 (5)电站系统(6)化工系统 (7)石油工业系统(8)矿山冶金系统 (9)轻工业系统(10)船舶系统
全部3个回答 >高楼水泵加压在哪一层
145****0908 | 2018-06-24 14:41:07
已输入 0 字
已有5个回答
-
136****8020 看给水系统图。 2018-06-24 14:41:44
-
141****8242 1、检查电线接线是否正确,牢固;
2、点动一下,看看转向是否正确;
3、打开一个放水阀,启动水泵,慢慢地开启水泵出口阀门至全开,观察进口和出口的压力表数值是否在设计规定的范围之内;
4、复核水泵的电流知否在正常范围之内;
5、检查水泵是否有异常振动。
增压泵供水压力不足的原因可能有:
1、进水口阻塞(管径、阀门,异物等等);
2、水泵扬程选择没有符合管道特性;
3、电机接线不对;
4、供电电压过低;
5、压力表精度低; 2018-06-24 14:41:37 -
135****8473 选扬程要克服两个阻力,一个是层高的静压力,一个管道的摩擦阻力.
300米的管道按每20米损失扬程一米来算就需要15米扬程,按每个弯头损失0.5米扬程来算,按20个弯头来算,扬程损失10米扬程,克服楼高需要40米扬程,合计:15+10+40=65米.
还要考虑一个因素就是水泵的吸水压力是多少,如果是从无压力的水箱吸水,那么扬程至少要65米,如果通过自来水吸水,因为自来水有压力,那么1公斤=10米,实际需要的扬程就要扣除回水压力了. 2018-06-24 14:41:31 -
131****6282 加压泵一般都放在泵房底层,忘采纳。 2018-06-24 14:41:27
-
154****9042 高层建筑的增压泵一般在地下机房和中间楼层各安装一套。
增压泵,顾名思义就是用来增压的泵,其用途主要有热水器增压用、高楼低水压、桑拿浴、洗浴等加压用、公寓**上层水压不足的加压、太阳能自动增压、反渗透净水器增压用等等。
工作原理:先将增压泵内充满液体,然后启动离心泵,叶轮快速转动,叶轮的叶片驱使液体转动,液体转动时依靠惯性向叶轮外缘流去,同时叶轮从吸入室吸进液体,在这一过程中,叶轮中的液体绕流叶片,在绕流运动中液体作用一升力于叶片,反过来叶片以一个与此升力大小相等、方向相反的力作用于液体,这个力对液体做功,使液体得到能量而流出叶轮,这时液体的动能与压能均增大。 2018-06-24 14:41:21
加入交流
相关问题
-
答
-
答
高层建筑的增压泵一般在地下机房和中间楼层各安装一套。1、一般来说,18层的住宅楼,1-10层为低区供水,11-18层为高区供水,二次加压泵或无负压供水设备应在10层管井间,具体建议咨询物业2、18层的高层建筑的电梯一般为有机房电梯,一般会在楼顶设立电梯机房便于控制维修
全部3个回答 > -
答
供暖上水是从一层开始上,同时在**高层的**高点排放空气,到**高点出水时说明整个系统水已上满,关闭放气阀,系统就可以运行了。
全部3个回答 >