家庭厨房下水管要pvc50就行主管道具体要看你几家厨房的流量来确定,一般饭店或大一点的营业场所**小也要pvc70,而主管道都要超过pvc100以上。地埋部分更要加大管径,便于疏通管道和水流通畅。
全部3个回答 >高层公建卫生间排水立管有要求吗
151****4264 | 2018-06-18 17:30:41
已输入 0 字
已有5个回答
-
135****3107 卫生间排水是卫生间装修的重要部分,我们每天冲厕所、洗澡等都会用到大量的水。因此,卫生间排水管安装的质量和科学性一定要高。否则,将会给我们的生活带来很大困扰。
一、卫生间水管安装的正确顺序
卫生间的水管安装前一定要遵循一定的合理步骤,一般首先要和安装师傅商讨水路的具体走向,第二步是用电锤把卡子固定到墙上,第三步是开始用专业的热溶机对管子进行热熔连接,第四步是用试压泵对整个管线进行打压测试,第五步是清理现场。
二、卫生间水管的设计布局
卫生间水管安装要根据水的走向进行铺设,一般是横平竖直,尽可能2条管道不交叉,如果交叉要搭过桥,冷热水管分开并保持一定的距离,沐浴混水阀的左右位置正确且装在浴缸中间,高度**好在1.8米到2.1米之间,还要为热水器的安装和洗衣机的进出水口预留位置,做到科学合理的布局。
三、卫生间水管测压过程
在试压前应关闭水表后阀门,将试压管道尾端封堵缓慢注水,充满水后进行密封检查,再手动进行升压,稳压后,半小时内的压力下降不超过0.05Mpa为合格。 2018-06-18 17:32:20 -
158****7402 一、涉及污(排)水管施工的有关规范:
给水排水设计基本术语标准 GBJ 125
给水排水制图标准 GB/T 50106
建筑给水排水设计规范 GB 50015
建筑中水设计规范 GB 50336
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242
建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程 CJJ/T 98
建筑给水聚丙烯管道工程技术规范 GB/T 50349
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 CJJ/T 29
二、卫生间污水管施工的规范要求摘录
3.3.5 在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。
3.3. 6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。
3.3.7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:
1 位置正确,埋设应平整牢固。
2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。
3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;
安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
3.3.15 管道接口应符合下列规定:
1 管道采用粘接接口,管端插入承口的深度不得小于表3.3.15的规定。
表3.3.15 管端插入承口的深度
2 熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。
3 采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的**大偏转角不得超过2”。
7 承插口采用水泥捻口时,油麻必须清洁、填塞密实,水泥捻入并密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm.
8 卡箍(套)式连接两管口端应平整\无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍(套)安装方向应一致.
3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验.
5.1.2生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器具的排水短管,可使用钢管)。
5.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5。2。2的规定
5.2.3 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.3的规定。
5.2.4排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
5.2.5排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管的2/3,通球必须达到100%。
5.2.6在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在**底层和有卫生器具的**高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面—般为lm,允许偏差土20mm。;检查 口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。
2 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm.
3 在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
4 污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。
5.2.7 埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。
5.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上.固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
5.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。
5.2.10 排水通气管不得与风道或烟道连接,具应符合下列规定:
l 通气管应高出屋面300mrn,但必须大于**大积雪厚度。
2 在通气管出口 4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600rum或引向无门、窗一侧。
3 在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
7.4 卫生器具排水管道安装主控项目
7.4.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管省均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
7.4.2 连接卫生器具的排水管道接口应紧密下漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。
7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合表7.4.3的规定。
7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和**小坡度,如设计无要求时,应符合表7.4.4的规定。
表7.4.4 连接卫生器具的排水管管径和**小坡度 2018-06-18 17:32:01 -
154****3700 国务院《城市房地产开发经营管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修法》的有关规定,卖房给你应该给你《商品住宅质量保证书》,正规的销售合同里也应该就有规定!
5年质保!开发商不管卖什么房子都要做厨卫的防水! 2018-06-18 17:31:42 -
148****5714 1、生活排水管道布置与敷设
1) 管道明敷或暗设应根据建筑物的性质、使用要求和建筑物的平面布置确定。
2) **冷月平均气温在0℃以上、且极端**低气温-5℃以上地区,管道可布置在室外沿墙敷设。
3) 立管宜设置在管道井、管窿内,公共卫建筑横管宜在吊顶内或装饰墙内暗设
2、生活排水管道布置应符合以下规定:
1) 管道不得穿越生活贮水设备间、烟道、风道、沉降缝、伸缩缝、变形缝及卧室,排水管不得布置在灶台、主副食操作烹调、备餐、饮食业厨房的上方。管道一定要穿越沉降缝、伸缩缝、变形缝时,必须采取相应的技术措施。
2)不宜敷设与卧室、病房及安静要求高的相毗邻内隔墙一侧。
3)管道不宜穿越橱窗、壁柜。
4)生活排水塑料管道与生活给水管道立管布置在同一部位时,给水管宜布置在外侧,上下布置排水管宜在下方。
5)住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置,不得共用一支立管。
3、 生活排水立管顶部应设伸顶通气管,通气管顶端应设通气帽,其通气孔净面积不应小于管道截面面积的二倍。
4、 建筑要求较高的多层住宅或公共建筑、十层及十层以上的高层建筑。生活排水立管宜设置专用通气管。
5、 两支及两支以上污水立管同时与一支通气立管相接时,应以**大一支污水立管确定管径,且管径不宜小于其余任何一支污水管管径。
6、生活污水与生活废水合用通气管、污水和废水独立设置需设通气管时,宜采用H管件,H管件应隔层分别与生活污水管道的立管和生活废水立管相连接,H管与通气管的连接点,应在卫生器具的上边缘以上不小于0.15m位置.。
7、**低的生活污水横支管连接点以下,应安装结合通气管。
8、污水管道系统清扫口或检查口的设置应符合以下规定:
1)立管在底层和管道在底层转弯时应设置检查口,检查口中心距地面宜为1m。在**冷月平均气温低于-13℃的地区,立管应在**高层离室内吊顶0.50m处设置检查口。
2)立管宜每六层设检查口,检查口离地不应大于1.00m。
3) 在水流偏转角大于45°的横管上应设检查口或清扫口。
4) 公共建筑物内,连接4个及4个以上的大便器的污水横管上宜设置清扫口。 2018-06-18 17:31:27 -
137****8172 如果是排水的话
一般需要三根
坐便 一根
洗手池一根
地漏一根
坐便与洗手池设在靠墙200~300毫米一边
地漏则设在另一边 2018-06-18 17:31:15
加入交流
相关问题
-
答
-
答
回“中晨”牌别墅型污水提升器无污染、免清掏、全自动PLC控制,解决地下室生活污水的排放。小巧美观便于安装。
-
答
地下室建卫生间传统污水排放方案与新型污水处理方案(金利洁污水提升器)的比较开发公司投资建设的别墅,如按照传统方式投资地下室污水排放,污水管道施工,并加大了布井密度
-
答
请参考:1、图纸会审和设计交底记录;2、材料进场报审表(产品检验报告、合格证);3、安装检查记录;4、隐蔽验收记录;5、通球试验检查记录;6、系统灌水(满水)试验检查记录;由于各个地区的档案资料编号不一样,所以只能给你说哈资料名称。看是否是你需要的。
全部4个回答 > -
答
建筑排水立管一般15--20米设置一个,先确定总共需几个,然后再用公式N=438/D2,D表示排水立管的直径,即可求出。步骤:1,绘制计算草图。2:确定节点,并进行编号(阿拉伯数字)。节点,有流量变化的地方。以**不利点为起始点。3:查表确定管段当量总数(当量,计算单位。以污水池上的普通水龙头的出水量0.2L/S为一个当量)。并列表。4:查表确定管径,并根据现场实际情况进行修正。