有这么做的,但这是不允许的,规范要求必须单独排
全部3个回答 >高层雨水管在阳台合理吗
155****8209 | 2018-06-18 15:37:50
已输入 0 字
已有3个回答
-
131****2334 1、如果是专用于阳台的排水,且屋面有单独的排水管,而不是利用阳台的雨水管来排水,那就设一个通气帽就可以了;
2、但如果屋面的排水管与阳台管是合流的,那就不能设通气帽了,而是与屋面平齐,设落水口,这样屋面的水才能排入阳台落水管内;
3、屋面的排水可以有单独的落水管,也可以和阳台的合流,看具体的设计; 2018-06-18 15:38:46 -
151****5229 不知道您家所在是否高层,高层的顶楼排水管是独立放置的,而且有多处,而各阳台的雨水管是连接到一起的,因为高层的顶部平台较大,下雨的时候,排水量也较大,如果发生不畅或者堵塞,雨水会冲入住宅,就引发事故了,从安全角度考虑,阳台雨水管一般需要单独设置的。 2018-06-18 15:38:35
-
137****1387 住宅屋面雨水排水立管虽都按重力流设计,但当遇超重现期的暴雨时,其立管上端会产生较大负压,可将与其连接的存水弯水封抽吸掉;
其立管下端会产生较大正压,雨水可从阳台地漏中冒溢。只有在雨水立管每层设置雨水漏斗,阳台雨水排入漏斗,雨水立管底部自由出流的情况下,才可考虑屋面雨水与阳台雨水合流,但这可能产生雨水排水噪声的弊端。
由于阳台雨水地漏不可能经常及时接纳阳台上的雨水,水封不能保证,而小区及城市雨水管道系统聚集臭味通过雨水管道扩散至阳台。
为防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统不应与庭院雨水排水管渠直接相接,应采用间接排水。 2018-06-18 15:38:23
加入群聊
相关问题
-
答
-
问 高层用什么雨水管答
据我所知hrs高层承压雨水管是塑料,它的系统特点:1.承压力高、密闭性强;2. 抗冲耐磨、消音降噪;3.管件齐全、安装简便;4.质量可靠、运行安全;
全部3个回答 > -
答
截图是给排水规范GB50015-2003,下暴雨的时候重力流的排水管也会有压力的,高层一般不采用排水铸铁管,排水铸铁管属于挠性连接工艺。 其实搞设计无非是材料可以达到目的,而且比较经济、安装工艺也尽量简单,没事情也不要去维修。要从实用性、耐用性、经济性多角度考虑。高层及超高层建筑一般常用材料有镀锌钢管、镀锌无缝钢管,球墨铸铁管。
全部3个回答 > -
答
一般住宅楼室外是用110的U-PVC硬聚氯乙烯管材,执行行业标准是QB/T2480-2000,厚度为2.1MM,要求是防紫外线的。由于中国轻工业部发的关于室内雨水管道具体规定上只有2.1MM,但没有负偏差正偏差为0.4。所以还是要根据你们图纸设计要求会更好。
全部3个回答 > -
答
屋面落水管规范规定:落水管布置:落水管直径分为75、100、150几种。落水管间距:女儿墙平屋面<18m,挑檐平屋面<24m,单层工业厂房<30m,瓦屋面<15m。屋面落水管的布置。屋面落水管的布置量与屋面集水面积大小、每小时**大降雨量、排水管管径等因素有关。
全部3个回答 >