需要同时满足下面四个条件1,供活动区域净空高度不应小于1.8米2,工作区域,在控制屏和控制柜前有一块0.5*0.7米的面积净高不应小于2米3,为了对运动部件进行维修和检查,在必要的地点以及需要人工紧急操作的地方,有一块0.5*0.6米的面积净高不应小于2米4,电梯驱动主机旋转部件的上方应有不小于0.30m的垂直净空距离
全部5个回答 > 电梯机房温度要求
135****7000 | 2018-06-17 13:29:14-
136****9731 五到四十度之间。
2018-06-17 13:30:52 -
143****8549 需要同时满足下面四个条件
1,供活动区域净空高度不应小于1.8米
2,工作区域,在控制屏和控制柜前有一块0.5*0.7米的面积净高不应小于2米
3,为了对运动部件进行维修和检查,在必要的地点以及需要人工紧急操作的地方,有一块0.5*0.6米的面积净高不应小于2米
4,电梯驱动主机旋转部件的上方应有不小于0.30m的垂直净空距离 2018-06-17 13:30:44 -
144****0722 国家标准没有直接提机房温度的要求,只有GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中的6.3.5中提到“机房应有适当的通风”。电梯验收时,如果没有排风扇,政府部门的验收人员可能会卡住你。
电梯生产厂提供的技术说明中一般有对机房温度的要求,常为5-40度。实际使用中,使机房温度保持在以上范围内,对电梯的稳定运行和使用寿命是有好处的。
我曾在夏天高温时实际测量过没有排风扇,通风不量的机房的温度,超过50度。这对电梯确实不利。
长江以南地区的电梯机房装空调的很少,但不少是装了排风扇的。 2018-06-17 13:29:49
-
答
-
答
1.建筑7.4.10条,消防电梯的设置中,消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房间,当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门。2.高规6.3.3条,消防电梯的设置,同建规中相关要求。3.技术措施2009版中,9.5.4条关于消防电梯机房的规定中,电梯机房门应为甲级防火门。4.技术措施2009版中,9.5.7条规定,电梯机房门应为乙级防火门(直接开向室外者除外)
全部3个回答 > -
答
无机房电梯顶层高度要求通常在4~5米,由于无机房电梯使用了很多先进的技术,在安全性方面更加的可靠,而且乘坐的过程中更加的舒适,而对于电梯维修保养来说,要求技术含量更高,而且更规范的进行操作。无机房电梯和有机房电梯的区别主要表现在两个方面:1、无机房电梯在一定程度上节省了土建方面的投资,同时也降低了土建结构的设计,而有机房电梯在土建结构中难渡会增加一些,而且建筑面积也会增加。2、无机房电梯通常在井道的位置维护起来相对是比较困难的,而且如果发生了隐患的情况也不容易被发现。在使用电梯的过程中也有诸多的注意事项,比如电梯不能出现超载的情况,如果发生了警报时一定要退出,因为电梯超载是非常危险的事情,另外,不要随意去按电梯上的紧急按钮,这是应付意外时所设置的。
-
答
无机房电梯顶层高度要求4200,基本上要求的顶高都在3900~4200的区间之内,可以先咨询专业的厂家,需要根据实际情况制定好大小以防预先定好的土建井道、底坑、顶层高度不合适。无机房电梯不同于传统的电梯,因为省去了机房,所以将原机房内的控制屏、曳引机、限速器等移往井道等处,在进行建造的过程当中要有针对性的进行改变,不是专业人士的话,会出现很多不确定的因素。无机房电梯顶层高度在国家的相关规定当中,并没有设定高度的**小值,但却对于**小值应该满足的条件有相关的规定。即当轿厢冲顶、对重块完全压实对重缓冲器后,轿厢**高部件与井道顶板**底构造物之间的净距离应不能小于0.1+0.035x速度平方的制导行程。所以要判断是否合格,也可以参考这个标准。
-
答
国家标准没有直接提机房温度的要求,只有GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中的6.3.5中提到“机房应有适当的通风”.电梯生产厂提供的技术说明中一般有对机房温度的要求,常为5-40度.实际使用中,使机房温度保持在以上范围内,对电梯的稳定运行和使用寿命是有好处的.不要光看机房温度,因为控制柜的温度要比机房里的高,高温对电梯印版和电脑设备造成影响,有条件还是在机房加装空调设备,来保证电梯的正常运转.
全部4个回答 >