可以留,施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。(不让你增加难度,你直接拒绝了吧,thanks)( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。( 2) 和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。( 3) 对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。( 4) 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。
全部3个回答 >施工缝的留置原则?
153****1111 | 2018-06-13 21:14:36-
144****5148 单向板,平行于板的短边的任何位置;主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
混凝土施工缝的设置原则是:留置在结构受力较小且便于施工的位置。
具体位置是:梁、板等受弯构件的一般留在距支座距离为三分之一跨度的位置处,因此处的弯矩与剪力均较小。其它构件可根据受力情况确定,且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。
( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。
2、处理方法
砼终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20~30MM较容易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。 2018-06-13 21:15:18 -
156****9431 上反梁能留置施工缝,但是一般不这样操作。
施工缝留在这个位置在受力上来说确实不合适,本来应该连梁和板同时浇筑的,但如果同时浇筑的话,支模就比较麻烦,而且不利于施工流水作业。
如果只有个别梁上反的的话,对整体受力,安全上没什么影响,但如果大量的连梁都上反,那就要考虑了,**好梁板同时浇筑。 2018-06-13 21:15:14 -
158****7554 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。 ( 2) 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。 ( 3) 对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。 ( 4) 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。 ( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。 ( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。
(施工中存在争执原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,
传统施工留置在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,
但施工时施工缝质量不好控制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,
反而不利于构件的质量控制。
) ( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200mm~500 mm的竖壁上。 ( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。 2018-06-13 21:15:10 -
136****8131 施工缝的留置位置:
施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,不同空间的施工缝有不同的留置位置,且应符合下列规定:柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。
1、施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
2、和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
3、对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。
4、有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
5、墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。
6、楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统施工留置在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,但施工时施工缝质量不好控制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,反而不利于构件的质量控制。)
7、水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200mm~500 mm的竖壁上。
钢筋混凝土施工缝的处理方法:
1、若施工间竭时间未超过所采用水泥的初凝时间(根据试验确定。无试验资料时,不应超过2小时),继续浇筑混凝土时,可将新混凝土均匀倾入,盖满先浇好的混凝土,然后用振捣工具穿过新混凝土达到已浇筑好的混凝土层内5~10cm,将新老混凝土一并捣实,结成整体。
2、若施工间竭时间超过所采用水泥的初凝时间,则必须等待已浇筑的混凝土强度不小于1.18mpa时,方可继续施工。
3、若施工间歇时间较长,已浇筑的混凝土早已硬化,在新浇筑混凝土前应作如下处理:
a.清除接缝表面的水泥浮浆、薄膜、松散砂石、软弱混凝土层、油污等;
b.将钢筋上的锈斑及浮浆刷净;
c.必要时将旧混凝土适当凿毛;
d.用清水冲洗旧混凝土表面,使旧混凝土在浇筑新混凝土前保持湿润;
e.浇筑新混凝土前,在接缝面上应先铺一层厚度为1~1.5cm的水泥砂浆(对于水平施工缝,该水泥砂浆厚度宜为2~3cm);
f.将施工缝附近的混凝土细致捣实。 2018-06-13 21:15:06 -
136****8627 施工缝留设位置 在钢筋混凝土结构的施工中,大多数工程师通常将梁板构件的混凝土施工缝留置在跨中的三分之一“处”,即距离支座位置三分之一跨的位置。主张把施工缝留置在这个位置的人,提出的理论依据是:在均布荷载的梁构件中,跨中三分之一处的剪力不大,弯矩为零,其综合受力较小,所以把混凝土的施工缝留置在跨中三分之一处。而且,大多数工程师认为把施工缝留置在跨中是不允许的 这种留置方法合适吗?下面以钢筋混凝土梁为例进行分析。
1、混凝土施工缝对剪力影响较大,对弯矩影响不大。在钢筋混凝土梁受弯构件中,梁的抵抗弯矩是由钢筋混凝土的受压和钢筋的拉力形成的,而混凝土施工缝对混凝土的抗压强度影响不大,所以混凝土施工缝对于钢筋混凝土构件的弯矩承载力影响不大;由于施工缝两侧的混凝土为两次浇注,新旧混凝土结合面对混凝土的抗剪强度影响较大。施工缝留置时,不需要考虑弯矩,只需考虑剪力即可。
2、规范规定了确定施工缝位置的两原则:剪力较小和便于施工。《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》第7.4.5条规定:“混凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。” 对于承受荷载的梁构件来说,什么地方剪力较小呢?显然是跨中,跨中的剪力为**小。所以施工缝留置在跨中是**合适的位置。旧规范《混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92》中规定了梁的施工缝留置在“跨中三分之一范围内”。请注意是跨中三分之一“范围内”,不是跨中三分之一“处”。从这个规定看出,跨中三分之一的范围内都是可以的,跨中是**合适的部位,而跨中的三分之一“处”,是这个合适范围的边界点,也就是这个范围的**不利点。 规范规定了“留置部位应便于施工”的原则。在混凝土浇注前,梁的施工缝写需要用模板封堵,在跨中截面操作**方便,而在跨中三分之一处,往往有负弯矩钢筋,封堵模板不方便,清理施工缝混凝土界面也不方便,而且操作稍有偏差,就可能偏出了跨中三分之一范围。所以,从方便施工的角度来讲,跨中三分之一“处”,并不是合适的位置。
3、综上所述,梁的施工缝留置在跨中三分之一“处”是不合适的。跨中三分之一“处”,既不是剪力**小的位置,也不是**方便施工的位置,这与施工规范的原则是不相符的。甚至有人认为施工缝留置在跨中位置是不允许的,这与规范的原则更是矛盾了,恰恰相反,跨中才是施工缝留置的**合适位置。
4、其它构件的施工缝留置位置: 单向板:与梁的情况相同,单向板的施工缝也应该是留置在跨中三分之一范围内,在跨中是**合适的位置。 有主次梁的楼板:施工缝留置在次梁跨中三分之一范围内。混凝土浇注施工时,应沿着次梁的方向浇注,这样混凝土的浇注面与主梁平行,能够避免施工缝留置在主梁上。 柱:其剪力**小的位置一般位于柱子的二分之一高度处,但是如留置在此处,极为不便于施工,故只能按照便于施工的原则,将施工缝留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁、无梁楼板的柱帽下面。 墙:留置在门洞口连梁跨中三分之一范围内,也可留置在纵横墙的交界处,这也是综合考虑剪力较小和便于施工的原则。 双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、斗仓、多层刚架结构,都属于结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。 在浇筑整体砼中,由于施工过程中各种因素影响,浇筑不能连续完成,需设置施工缝,施工人员应严格按规范要求进行,认真了解施工缝的留置及处理,熟悉留置施工缝处理不当对工程质量的危害。
1、施工缝的危害同一次性现浇结构相比,施工缝对结构的整体性带来一定的危害,这是由于第一次表面已终凝第二次浇筑时在原截面上存在冷缝,新旧截面粘结力受到削弱,降低结构的承载能力。 柱、墙水平施工缝处理不当的危害柱、墙底面和顶部的水平表面上,极轻易积存垃圾、杂物、泥沙等,再加上该处钢筋密集,假如模板上留置的清扫口位置不当,或未留置清扫口,则二次浇灌前施工缝表面的赃物和冲洗水无出处使缝处本应结合密实处则形成严重夹渣分层,成了更薄弱处,这种危害将成为隐蔽的潜在危险。 对于柱或墙根或顶部施工缝的处理,施工技术及质检人员应非凡认真检查,由于一次浇筑高度(深度),一般为一个层高或更高,底部添料、振捣很要害。在顶部出现泛浆现象,这是由于粗骨料自重大、下沉,而使水泥浆上浮于面,这种泛浆由于上层缺乏粗骨料而降低强度,造成薄弱部位,施工中应预防这种现象的出现,振捣时间不宜长,适度为宜。
2、梁板垂直施工缝处理不当的危害按现行施工规范的要求,梁板垂直施工缝的留置部位,应以跨中1/3范围为宜。对于较大的梁因配筋较多,堵头插板固定难度大,支护不严,往往施工缝形成近似台阶的斜缝,突出的不规则部分成为薄弱处。从其表面分析,突出的部分多为振时推进的砂浆,较松散,缺乏粗骨料,强度底;当第二次再浇筑时,新入模的砼自重及冲击力,会使刚度较低的突出部分悬空局部压碎或产生裂缝,形成隐形内伤。在梁、板的施工缝处很轻易发现外部延伸出来的裂缝,这种现象较多存在。
3、施工缝位置不当的危害在多年的实施中已形成将梁、板施工缝留在跨中1/3的范围内,对规范的遵循是科学的,这是考虑到这个位置的剪力**小,利于施工诸多因素而确定的,如何理解跨中拉力**大,尤其是对简支梁而言,其跨中砼质量也是很重要的,假设在简支梁跨中存在一道贯穿的裂缝,将严重危及肋梁的正常使用。从这个意义上说,规定施工缝位置在跨中的1/3范围内,主要是从力学的计算出发,也可以理解从施工方便的角度出发来考虑,在结构设计中,梁、板的跨中一般不配置负筋,此位置便于插设浇筑的挡板,留置垂直施工缝;将施工缝留置在对称线四周,可使模板变位均匀对称,能避免新的砼因模板的变形而产生接触角的扭曲,限制将施工缝留置在跨中四周,以使得新旧砼的体量尺寸接近一致,避免相差悬殊的现象存在,减少湿差应力和干缩裂缝的出现,同时可保证在浇筑时对旧砼接触面上会产生侧面挤压力,改善施工缝界面上有一定的粘结咬合力。 施工缝质量处理措施工程实践表明,施工缝不可避免地对结构整体性造成隐患,如何改进和提高施工缝的施工质量,提高施工缝界面上的粘结咬合力,按照规范要求和大量工程实践的效果比较,提出几点具体处理措施。
1、立缝表面凿毛法砼终凝后,在答应拆模时轻轻将缝面的挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20~30MM较轻易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。
2、增加粗骨料法梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑砼在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。
3、清除浮浆法当砼体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度<25MM,并挖压出条纹状,可以提高水平施工缝的粘结质量,对新旧砼结合有利。
4、二次开发振捣法把握好时间,在砼初凝后,终凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。 楼梯施工缝留设位置: 板式楼梯和梁式楼梯施工缝位置留置一样。 施工缝留置规定(《混凝土结构施工验收规范》GB50204-2002条文说明7.4.5) 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位 一般根据受剪力较来说,施工缝应留在以下位置: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 附楼梯施工缝留置图 三步以上只能用在层高在3m以下,单跑只有9步以下,梯梁刚好在梯段二端的特殊情况,还不包括悬挑梯板哦。 正解是中间三分之一跨,**好在跨度正中,剪力**小处。休息平台的正中也就是井洞处也是个不错的选择。中间的三分之一跨按跨度分三段,在中间段的任何位置理解。因为施工中,缝留高了,施工不方便是,才按三分之一的**低限度选取。一般情况下,在上层板筋留缝较好。因为只有一层钢筋,支施工缝的模板好支。第二,上皮板筋一般在结构跨度的三分之一处断。 楼梯施工缝的留设分两种分别对待:
1、对于四周均为剪力墙的楼梯,施工缝**好留在楼梯梁的一半, 进休息平台1/3净跨的部位(至少超过250-300mm)。此时楼梯梁在 相应剪力墙位置要留梁窝,至少过墙中,**好穿透。
2、对于四周框架的楼梯,施工缝**好留在楼梯段上下各3跑位 置,因为此时楼梯受力均靠楼梯梁承担,将其看做一受弯构件,就不 难理解为什么这么留置了。 2018-06-13 21:14:55
-
答
-
问 施工缝是什么意思答
施工缝是指在进行混凝土现浇过程时,因为施工需要或者是设计要求,进行分段浇筑,先后浇筑的混凝土之间就会形成接缝,这个接缝就叫做施工缝。常见的建筑施工缝的类别有以下四种:1、沉降缝这是在建造房屋时设置的垂直缝,目的是为了防止建筑物因为地基不均匀的下沉,从而对房屋造成破坏,在施工时设置的一种沉降缝,沉降缝是从整个建筑的基础到屋顶贯通的。2、伸缩缝是沿着房屋的长度方向,在合适的部位设置的竖向构造缝,设置目的是为了防止因为气温的变化,导致建筑的结构产生裂缝,伸缩缝也叫做温度缝。3、诱导缝将混凝土伸缩造成的裂缝诱导到固定的位置上,通过人为操作来削弱其他部分结构的强度,减少其他部位的裂缝。4、施工缝现浇混凝土施工时,由于浇筑先后时间不同,而形成的一种缝隙。
-
答
伸缩缝的设置原则:伸缩缝:当建筑物较长时为避免建筑物因热胀冷缩较大而使结构构件产生裂缝所设置的变形缝。建筑中须设置伸缩缝的情况主要有三类:一是建筑物长度超过一定限度;二是建筑平面复杂,变化较多;三是建筑中结构类型变化较大。设置伸缩缝时通常是沿建筑物长度方向每隔一定距离或结构变化较大处在垂直方向预留缝隙,将基础以上的建筑构件全部断开,分为各自独立的能在水平方向自由伸缩的部分。基础部分因受温度变化影响较小,一般不须断开。伸缩缝的**大间距应根据不同材料的结构而定,详见有关结构规范。P167页表8.1和8.2分别列出了各种砌体结构和钢筋混凝土结构房屋伸缩缝的**大间距。二、伸缩缝的构造:伸缩缝宽度一般为20-40mm,通常采用30mm。在结构处理上,砖混结构可采用单墙方案,也可采用双墙方案;框架结构可采用双柱双梁方案,也可采用挑梁方案。
全部3个回答 > -
答
钢筋混凝土结构主要有以下缺点:(1)自重大。约25KN /立方公尺钢筋混凝土重力密度,大于所有的砖石和重型木材。虽然比重钢小,但更大的横截面尺寸的结构,并且因此远超过其在相同的跨度钢体重或身高体重。 (2)可怜的抗裂性。如前面提到的,混凝土的抗拉强度非常低,因此,普通的钢筋混凝土结构往往与裂缝工作。尽管裂缝的结构中的存在并不一定意味着破坏发生,但它影响结构的耐用性和美观性。当在大而宽的裂缝行为的数量,会造成不安全感。 (3)的性质脆。混凝土混凝土强度的脆性完善和提高。 摘要是很容易看到钢筋混凝土结构的优势比其缺点。此外,它已经开发了许多有效措施,克服其缺点。例如,为了克服钢筋混凝土自的主要缺点,已经开发了一些重量轻,高强度混凝土,高强度钢。克服了普通钢筋混凝土容易的缺点开裂,它可以被施加预应力。为了克服混凝土的脆性,纤维制成的纤维增强混凝土所用的混凝土被并入。
全部3个回答 > -
答
在两栋楼之间常常留出的一条缝隙,我们称其为伸缩缝。由于两栋楼之间的缝隙是很小的,这时往往会给人们一个整体的感觉。而两栋楼房在修建的时候要保留这样一条伸缩缝,其实也是为了防止外界天气变化带来的热胀冷缩的问题。留出一些空间,如果建筑发生了些许的膨胀,那也是不会有太大的影响了。伸缩缝简单来说,其实是将建筑的基础构造以上的地方,如墙壁、楼板、屋顶等部分单独分开,形成一个独立的整体。而它们的地基也可能是连接在一起,没有任何的缝隙的。可以说,两栋建筑虽然看似连在一起,而事实上是独立的个体。这时,人们其实就会把这两栋楼看着两个单独的建筑。而这条伸缩缝,简单来说就是给这两栋建筑提供相对比较充裕的空间,以此来应对特殊的情况发生,这也是建筑者需要考虑的。