全部3个回答 >请问住宅建筑接地电阻值多少?
133****8173 | 2018-06-04 11:56:29
已输入 0 字
已有4个回答
-
155****5531 建筑物防雷设计规范(GB50057-94)上是这样规定的:
第八款,在一般情况下规定接地电阻不宜大于10Ω是适宜的,但在高土壤电阻率地区,要求低于10Ω可能给施工带来很大的困难。故本款规定为,在满足安全距离的前提下,允许提高接地电阻值。此时,虽然支柱距建筑物远一点,接闪器的高度亦相应增加,但可以给施工带来很大方便,而仍保证安全。在高土壤电阻率地区,这是一个因地制宜而定的数值,它应综合接闪器增加的安装费用和可能做到的电阻值来考虑,不宜作硬性的规定搜索。 2018-06-04 14:38:46 -
154****2962 通信机房的接地电阻小于1欧姆,联合接地小于4欧姆,独立接地的杆、塔等小于10欧姆 2018-06-04 14:37:51
-
146****4862 防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。
保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻取各种接地要求中**小的,一般要求≤1欧姆。
接地的测试点**好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值。
第三类防雷建筑物的防雷措施
第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。
平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。
第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。
在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 2018-06-04 11:57:44 -
148****4867 防雷接地电阻在不同地方使用,要求不同:
一、建筑物防雷:
1、第一类防雷建筑
防雷电感应:小于10欧姆 防雷电波侵入:小于10欧姆 防直击雷:小于10欧姆
2、第二类防雷建筑 防雷电感应
防雷电波侵入:小于5欧姆(1)小于5欧姆
防直击雷:小于30欧姆(2)小于10欧姆
3、第三类防雷建筑
防雷电波侵入:小于30欧姆
二、其他防雷:
仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于4Ω。
仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:
(1)当厂区电气系统接地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;
(2)当厂区电气系统接地网接地电阻值较大或仪表制造厂有特殊要求时,应独立设置仪表接地系统,接地电阻应小于4Ω(或按仪表制造厂要求确定)。 2018-06-04 11:57:21
加入交流
相关问题
-
答
-
答
主要取决于材料的档次,一般建筑装修材料份高、中、低三个档次,高档的玻璃雨棚目前价格在180元/m2左右,中档在120元/m2左右,抵挡的就在80-100元/m2之间了,在你购买前**好去建材市场多了解一下,以便货比三家,避免上当。
全部5个回答 > -
答
6层以上(不含6层)设电梯。
全部4个回答 > -
答
这个是没有标准的,设计时是根据受力计算来的,施工时根据设计图纸。梁与梁之间间距大了板的厚度就会大,反之则小。目前一般情况下,小开间的板厚在100-110mm(如卫生间等),常规卧室的板厚120mm,常规客厅的板厚120-140mm。具体板厚度要看图纸。
全部3个回答 > -
答
电压不是问题,关键是你们家的电线,电线好就不会有事儿,还有插板,一个插板**多能查两台电脑的插头,所以想玩多台电脑,要有好的电线和多点儿的插板
全部3个回答 >
买房交流
3001
人正在讨论北京楼市
北京买房交流(435)