157****0852 对于从几层开始收二次加压费并没有统一的标准,各地物业根据具体情况收取。一般从7楼开始收取。水费是使用供水工程供应的水单位和个人,按照规定向供水单位缴纳的费用。 规定征收水费是现代立法的一个发展趋势,许多国家的水法,对全部或部分用水实行征收水费制度。我国于1985年发布了《水利工程水费核订、计收和管理办法》,对征收水费的目的,核订水费标准的原则,水费的计收、使用和管理等作出了具体规定。
《水法》也规定... 2018-05-31 17:35:30 -
133****9597 对于三十几层的高层来说,一般分低压、中压、高压三个区,低压区一般在五层左右以下,中压去即从五层至二十几层,二十几层以上就属于高压区,二次加压一般在中压和高压结合层附近。 2018-05-31 17:34:55
-
147****3219 二次加压供水设备是一种新型的清洁卫生、高效节能的变频调速供水方式,也被业界称为管网叠压供水。它无需建立水池,直接连接在市政自来水管道上并充分利用自来水原有压力节约了大量的电能和设备投资,其节能效果可达50%以上。
二次加压供水设备应具备的控制功能要求:必须具有两台泵定时切换功能。故障报警停泵功能。进水压力控制设定上限压力,开泵时水泵能根据设定压力值自动升降转速调节出水压力,达到下限压力时停泵。必须设有手动开关泵按钮,当自动功能出现故障时必须手动开关水泵,不至于影响用户用水和市政管网运行的安全。
控制系统动态性能要求:必须平滑、稳定的进行调节,不产生调节震荡,并且响应速度合理。避免水流喘振、断流和水击现象出现。
恒压控制稳态精度要求:设定压力与实际压力差不得超过±0.01MPa。
二次加压供水设备应采用水泵出水端压力恒定控制或供水管路**不利点恒压控制的方式。压力值可以在现场试水时设定和调整,以达到用户用水压力满意为准。 2018-05-31 17:33:56 -
155****2887 国家对二次供水只有安全与卫生要求,至于多少层开始交二次供水费,这个要根据住宅管网分区来,有的楼6楼以上开始二次供水,有的16楼才开始二次供水。
还有的楼从1楼开始就要交二次供水费。二次供水是因为自来水压力不够,无法达到用水端,故需要通过加压设备再次加压,所以叫二次供水,通过加压达到的楼层都应该交二次加压费的!
如果楼层低,自来水压力高,就不需要交二次供水费,因为没有通过设备加压,不产生费用 2018-05-31 17:33:42
加入交流
相关问题
-
答
-
答
一般来说是四层至六层以下采用市政直接供水,以上部分就得采用加压泵了。二次供水方式的使用原则是:市政水压不能送达的地方,就必须二次加压,也就是所说的二次供水。市政水压两个标准:一个是国家规定满足28M服务水头(六层楼);另一个按照建设部字第277号文规定,是14M水头(三层楼)。
全部3个回答 > -
答
18层高层住宅双电梯二次加压会在几层二次加压泵或无负压供水设备应在10层管井间。具体建议咨询自家小区物业。如果采用无负压设备供水的话。那1-6楼不论是1次,2次加压,都能用到水的。唯一的差别就是水压的大小问题。其实钱是可收可不收,不过我想如果统一2次加压,那跑不了。从工程上来说。如果1-6楼直供,那选用的材料会降低水平,但是增加了管网的复杂程度。如果统一供,那么1-6的管网材料价格会高,但是减少了管网的复杂。
全部4个回答 > -
答
要看设计人员把泵房设计到哪里,一般设计高层在一楼或地下设置泵房,中途还需要中间加压的设备间。1:泵:一种用以增加液体或气体的压力,使之输送流动的机械,是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置,即是对流体作功的机械。人类及动物的心脏可说是天然的泵,它把血液输送到身体各个部分。2:工作原理:(1) 容积式泵:利用工作腔容积周期变化来输送液体。(2) 叶片泵:利用叶片和液体相互作用来输送液体。3:水泵用途:(1)城市供水(2)污水系统(3)土木、建筑系统 (4)农业水利系统 (5)电站系统(6)化工系统 (7)石油工业系统(8)矿山冶金系统 (9)轻工业系统(10)船舶系统
全部3个回答 > -
答
高层楼房水压增压泵设在第几层并不是固定的。这是给排水的设计工作。根据你的楼高,你的泵的选用、以及你的水泵供水方式决定的。