防火门分为甲乙丙三个等级,耐火的极限分别不低于1.5个小时,1.0个小时和0.5个小时,等级越高耐火的时间也就越长,而且不同等级的防火门锁安装的地方也是不太相同的,像是甲级防火门,主要安装于防火分区间的防火墙上,或者是一些特殊房间的旁边,比如说变压器是储油室和燃油气锅炉房等等,乙级的防火门是一般用于高层建筑封闭楼梯间。丙级作为三个等级当中最低的一个等级,因为耐火的极限不低于0.5个小时,所以一般是用作管道井或者是电缆井的检查门。在安装好之后,验收防火门,先要检查一下产品的合格证和现场的验收记录,同时也要检查防火门框的安装是否牢靠,开启的方向是否符合设计的要求,并且要查看防火门是否能够关闭严密、开关灵活,要做到无变形。
甲级防火窗耐火极限是怎么样的?甲级防火窗耐火极限是怎么样的?小白真心不懂,求具体的直白的详细的解释!
157****1614 | 2014-08-01 13:27:22-
157****0856 甲级窗不低于 1.2 小时,乙级窗不低于 0.9 小时,丙级窗不低于 0.6 小时 2014-08-02 12:19:33
-
159****0531 您好,欢迎订阅楼盘**新信息。楼盘**新优惠活动一定会及时通知您。谢谢! 2012-08-06 17:39:40
-
141****3513 天赐良园户型有天赐良园小高层G户型5室2厅3卫1厨和天赐良园小高层C户型3室2厅2卫1厨 2012-08-06 20:11:48
-
问 防火门耐火极限答
-
答
乙级防火门耐火极限不可小于1小时,乙级防火门所用的材质主要是木质的、钢质、钢木结构等,因为带活的极限时间适中,所以经常会用于建筑物的防火通道,避难通道以及车库的前室,再加上具有开启灵活坚固耐用的优点,成为了当下的普遍选择,是城市当中防火关键的一步。防火门怎么选:1、外观。需要防火门的表面涂层光滑,没有毛刺,也没有拼接不严密的问题,如果没有产品标识和认证标识,属于不合格的产品。2、尺寸在安装之前需要先测量一下防火门的厚度,长宽与所提供的标准是否一致,存在有较大的误差,即便安装之后也无法起到防火的作用。3、密封条密封条要平直,牢固、无拱起,出具的合格检测报告。4、重量质量合格的防火门一般较重。
-
答
薄型防火涂料耐火极限是0.5h~2.5h,耐火的极限主要和防火材料的厚度有一定的关系:1、厚度为4.8mm±0.2mm,耐火极限为2.0小时。2、厚度为3.2mm±0.2mm,耐火极限为1.5小时。3、厚度为2.3mm±0.2mm,耐火极限为1.0小时。薄型防火涂料一般是涂抹于建筑物或者是构筑物的内部,涂刷于钢构件表面,当遇到火灾或者是温度过高时,所涂抹的防火涂料会迅速膨胀,形成碳化耐火隔热保护层,从而能够提高钢结构的耐火性。薄型防火涂料的使用注意事项:1、在涂抹涂料之前,一定要先把钢构件表面的锈、灰尘油污等一些杂物,清洁干净。2、在进行施工的时候需要对不需要进行防火保护的门窗机械设备进行遮蔽保护。3、用刷涂方法进行涂装,在涂抹之前一定要先把涂料搅拌均匀,涂刷的厚度不超过0.5毫米。
-
答
钢结构防火涂料按使用厚度可分为: 1、超薄型钢结构防火涂料,涂层厚度小于或等于3mm。 2、薄型钢结构防火涂料,涂层厚度大于3mm且小于或等于7mm。 3、厚型钢结构防火涂料,涂层厚度大于7mm且小于或等于454mm。
-
答
甲级防火门的耐火时间是不小于1.5小时,只要满足这个条件的防火门,都可以叫做甲级防火门。甲级防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩,区别只是厚度不同,个别也会采用发泡门芯板、蛭石防火板、MC符合材料等等防火材料。甲级防火门的厚度一般是50mm[2]