1 施工准备①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。④所用涂料经业主同意,同时样板墙经
谁能提供一份好的卫生间防水施工方案?
147****6605 | 2014-03-28 16:22:40-
135****7301 1.水电槽封补2.基层卫生清理3.用堵漏宝基层处理4.防水涂料第一遍涂刷5.防水涂料第二遍涂刷6.闭水试验、去楼下查看闭水结果 2014-03-28 16:23:33
-
145****3725 刷,用刷子,买那种防水的涂料就OK 2014-03-28 16:23:16
-
143****2989 1、定好卫生间布局,并根据布局对所有管道按标准进行预埋、有洞口的按要求进行分层用微膨胀细石混凝土灌堵;
2、清理所有杂物,包括原有在板面的落地灰浆,并用水清洗干净;
3、用1:2.5水泥砂浆进行找平、压光,厚度较厚应分层进行找平(浇水养护不少于7天)地面与墙面应做3cm圆弧;
4、选好防水层使用材料并严格按该防水材料特点要求进行施工后(墙面应做1.8米高度左右),保持蓄水5cm高进行检查,24小时后查验是否有渗透?没有后(一般情况是没问题了),有渗透查找原因并加做防水层(可选用不同防水材料),然后继续蓄水检查,直至没有渗透。
5、在防水层上做2cm厚砂浆保护层。
6、**后铺贴地面和墙面面层装饰层。
7、注意安装洁具及配件时,接头应保证紧密,以防渗水流至墙面内往下渗透。
8、万无一失了。 2014-03-28 16:23:04
-
答
-
答
一、施工前的准备工作 (一)技术准备工作 屋面防水工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。施工前期的准备工作充分,则可以避免施工后出现缺陷,甚至造成返工等质量事故。同时工程必须严格遵照施工组织计划展开施工,这样则可防止工作遗漏、错乱、颠倒,影响工程质量。 根据施工组织设计,施工负责人应向班组进行技术交底。技术交底内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造
-
答
*(工程名称)第一段道路设计起点位于本路与规划圆明园西路相交处,终点与沥青混凝土路面施工方案 目 录第一章 工程概况第二章 施工方案与技术措施第
-
答
1、基层保持平整。清理干净,不得有明水。2、可以用JS涂料防水层施工。先在管根、墙脚等细部涂一圈附加层。要求均匀,不得漏涂,确保厚度达标。3、墙面四周确保20-30CM 泛水高度。4、从卫生间地坪门口内侧向外延伸不得少于30CM。5、涂料分层涂刷。第二遍宜在第一遍快硬化后涂刷。随时检测厚度。6、做完后进行至少24小时蓄水试验。将地漏等处堵塞严实。不渗漏后方可进行找平或地砖铺设工作。
-
答
一、施工条件:1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,**大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;**大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。4、基层墙体及找平层应干燥。5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。