在高层建筑中,为了充分利用室外管网水压,同时为了防止下层管道中静水压力过大,所以给水系统必须进行竖向分区。
全部3个回答 >高层建筑给水有哪些形式?
133****3916 | 2014-03-20 14:47:09-
138****2427 您好!所有公共场所都得要特别是楼梯 2014-03-23 14:09:04
-
132****6656 1、高位水箱给水、水泵补水;
2、低位水池、变频加压泵稳压供水;
3、低位水池、气囊稳压供水
首推第1种方式
优点是:设备简单、可靠性高、易维护、储存势能可以应对短时停水、停机、可兼消防前期给水。 2014-03-23 10:36:50 -
151****2099 1、高位水箱给水、水泵补水;2、低位水池、变频加压泵稳压供水;3、低位水池、气囊稳压供水首推第1种方式优点是:设备简单、可靠性高、易维护、储存势能可以应对短时停水、停机、可兼消防前期给水。 2014-03-23 09:21:09
-
155****2115 常用的高层建筑给水方式
(一)高位水箱供水方式
可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。
1、高位水箱并列供水方式
在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。
优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠;
2)水泵集中,管理维护方便;
3)运行动力费用经济。
缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。
2、高位水箱串联供水方式
水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。
优点:1)无高压水泵和高压管线;
2)运行动力费用经济。
缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。
3、减压水箱供水方式
整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。
优点:1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;2)泵房面积小,减压水箱容积小。
缺点:1)水泵运行动力费用高;2)屋顶水箱容积大,对建筑结构不利;3)供水可靠性差。
4、减压阀供水方式
以减压阀代替减压水箱。
优点:减压阀不占面积;
缺点:水泵运行动力费用高。 _
(二)气压水箱供水方式
1、气压水箱并列供水方式
2、气压水箱减压阀供水方式
优点:不需高位水箱,不占建筑面积。
缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。
(三)无水箱供水方式
根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。
1、变速水泵并列供水方式
2、变速水泵减压阀供水方式 ^
优点:不需高位水箱,不占建筑面积
缺点:1)设备费用较大;
2)管理水平要求高(设备维修复杂)。
建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式 2014-03-22 09:16:26 -
156****4852 因为楼层太高,水压可能上不去 2014-03-21 18:58:59
-
133****5365 建筑供水主要是以下三种:气压供水;高位供水 ; 闭双恒压供水 小区给水系统是从市政供水管进入小区的总水表节点开始,至小区内各建筑物的进水表节点为止。
高层建筑主要采用以下三种:设储水池和水泵、水箱各区并联供水;水泵、水箱分区串联供水;水箱减压给水。 2014-03-21 10:08:14 -
142****0083 建筑供水主要是以下三种:气压供水;高位供水 ; 闭双恒压供水 小区给水系统是从市政供水管进入小区的总水表节点开始,至小区内各建筑物的进水表节点为止。
高层建筑主要采用以下三种:设储水池和水泵、水箱各区并联供水;水泵、水箱分区串联供水;水箱减压给水。 2014-03-20 18:13:35 -
149****2214 不管那些场所,只要是公众场所,一律得保证消费安全! 2014-03-20 15:07:41
-
答
-
答
根据泵阀及管材的**大承压能力与水泵的有效扬程来综合考虑分区给水。 一般情况给水计算:一层水压线为0.1,二层为0.12,三层级以上则在0.12基础上不断加0.04,即0.12+0.04(n-2),当此值超过室外给水管网压力时,从此层开始就为高区,以下为低区。
全部3个回答 > -
答
高层建筑的上层结构载荷很大,基础底面压力也很大,应采用整体性好、能满足地基的承载力和建筑物容许变形要求并能调节不均匀沉降的基础形式。根据上部结构类型、层数、载荷及地基承载力,可以用单独柱基、交叉梁基础、筏型基础或箱型基础;当地基承载力或变形不能满足设计要求时,可以采用桩基或复合地基。 1 筏型基础 筏型基础也称为板式基础,多用在上部结构荷载较大、地基承载力较低的情况。一般有两种做法:倒肋形楼盖式和倒无梁楼盖式。倒肋形楼盖的筏基,板的折算厚度较小,用料较省,刚度较好,但施工比较麻烦,模板较费。如果采用板底架梁的方案有利于地下室空间的利用,但地基开凿施工麻烦,而且破坏了地基的连续性,扰动了地基土,会降低地基承载力;采用倒无梁楼盖式的筏基,板厚较大,用料较多,刚度也较差,但施工较为方便,且有利于地下空间的利用。采用此种形式的筏板,应在柱下板底或板面加墩,板底加墩有利于地下空间的利用,板面加墩则施工较为方便。因此选择施工方案的时候应考虑综合因素。 2 箱型基础 当地基极软切沉降不均匀十分严重时,采用筏形基础,其刚度会显得不足,在上部结构对基础不均匀沉降敏感时尤其如此,在这种情况下采用箱型基础就较为合理。 箱型基础是由底板、顶板、外围挡土墙以及一定的内隔墙组成的单层或多层混凝土结构。箱型基础刚度大、整体性好、传力均匀;能适应局部不均匀沉降较大的地基,有效地调整基地反力。由于地基面积较大,且埋置深度也较大,挖去了大量土方,卸除了原有的地基自重应力,地基承载力有所提高,建筑物沉降减小。由于埋深较大,箱型基础外壁与土的摩擦力增大,增大了基础周围土体对结构的阻尼,有利于抗震。但是箱形基础的内隔墙较多,支模等施工时间较费,工期较长;在使用上也受到隔墙太多的限制。 3 桩箱和桩筏基础 在浅层地基承载力比较软弱,而坚实土层距离地面又较深的时候,采用其他类型的基础就不能满足承载力或变形控制的要求。这是应当考虑采用桩基础。 桩基础由两部分组成:一是桩基承台,二是桩基本身。桩承台的作用是将上部荷载传给桩,并使桩群连成整体,而桩又将荷载传至较深的土层中区。桩基承台一般可利用筏形基础的底板或箱形基础的底板。这时称这种形式的基础为桩筏基础或桩箱基础。 桩的类型应根据工程地质资料、结构类型、荷载性质、施工条件以及经济指标等因素确定。桩按受力性能来区分,有摩擦桩和支承桩两种。按施工方法区分,有预制桩和灌注桩两种。在桩基平台面积确定的情况下,不同桩径、不同的桩基持力层会有不同的单桩承载力,桩的平面随之也可以确定。当箱形或筏形基础下桩的数量较少时,桩基布置在墙下、梁板式筏形基础的梁下或平板式筏形基础的柱下。桩距应尽可能的大,在充分发挥单桩承载力的同时,还能发挥承台土反力作用,以取得**佳效果。
全部4个回答 > -
答
现代采用的高层混凝土现浇结构的体系已经不能截然区分开,大致分为普通框架结构、劲性钢筋(钢骨)框架结构、框-剪结构、剪力墙(即抗震墙)结构、筒结构。其中筒结构的分支很多,单筒、核心筒(框筒)、筒中筒、束筒...等等暂不能细说。主要特点为适用高度:普通框架结构<劲性钢筋(钢骨)框架结构<框-剪结构<剪力墙(即抗震墙)结构<筒结构;抗震性能:普通框架结构<劲性钢筋(钢骨)框架结构<框-剪结构<剪力墙(即抗震墙)结构<筒结构;空间灵活性:普通框架结构>劲性钢筋(钢骨)框架结构>框-剪结构>剪力墙(即抗震墙)结构>筒结构。以上>代表‘优于’,<代表‘次于’。
全部4个回答 > -
答
如果岩层埋置较深,基本上都是桩基础,桩上做筏板,承台+承台梁,箱型基础都有~如果岩层埋藏较浅,是可以做天然地基的,筏板为主
全部3个回答 >